Hej alle sammen
Jeg har fået en af mine sjove ideer igen .
Jeg har et oliefyr og vil gerne spare så meget som muligt på min olie .
Kan jeg sætter en alm tænd sluk timer på min cirkulationspumpe ?
Er ligeglad om der er koldt om natten og er ret træt af fyret køre om natten når jeg bare ligger og sover ?
Ville sætte pumpen til at slukke kl 22 og tænde kl 07
Men skader det fyret eller er det en dum ide jeg har fået ?
Hvad siger i ?
Mvh steffen
Timer på cirkulationspumpen ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Timer på cirkulationspumpen ?
der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Personligt, mener jeg det er total spild at slukke om natten, for den afkøling du laver, giver jo bare den højere opvarmning bagefter.
Personligt, mener jeg det er total spild at slukke om natten, for den afkøling du laver, giver jo bare den højere opvarmning bagefter.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 11 okt 2016 19:54
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Timer på cirkulationspumpen ?
Er som udgangspunkt enig. MEN der er blevet regnet på at det kan betale sig at sænke temp med nogle FÅ grader IKKE SLUKKE.Bigfoot skrev:der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Personligt, mener jeg det er total spild at slukke om natten, for den afkøling du laver, giver jo bare den højere opvarmning bagefter.
Egentligt fornuftigt nok lavere temp. Difference = varmetab
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Timer på cirkulationspumpen ?
Du kan sætte en timer på oliefyret, så den stopper i god tid inden du går i seng men nok til at holde temperaturen i huset til sengetid.
Så sætter du en termostat på til at styre pumpen, så den stopper når der ikke kan hives mere varme ud af anlægget.
Når så oliefyret starter igen om morgenen og pumpen også går i gang igen, for at varme huset op, så har du sparet lidt, især hvis du har rør i skunk udenfor husets isolering, men du risikerer at rørene fryser til om natten og den besparelse du får, er kun strømforbrug til pumpen, sammen med dårligere varme i huset døgnet rundt og risiko for frostsprængte rør.
Hvis din oliefyr er født med ur til natsænkning, så kan du bruge det og spare lidt, men skal du ud og købe udstyr til at styre det, så tjener du det nok ikke hjem i fyrets levetid, desværre.
Så sætter du en termostat på til at styre pumpen, så den stopper når der ikke kan hives mere varme ud af anlægget.
Når så oliefyret starter igen om morgenen og pumpen også går i gang igen, for at varme huset op, så har du sparet lidt, især hvis du har rør i skunk udenfor husets isolering, men du risikerer at rørene fryser til om natten og den besparelse du får, er kun strømforbrug til pumpen, sammen med dårligere varme i huset døgnet rundt og risiko for frostsprængte rør.
Hvis din oliefyr er født med ur til natsænkning, så kan du bruge det og spare lidt, men skal du ud og købe udstyr til at styre det, så tjener du det nok ikke hjem i fyrets levetid, desværre.