Side 1 af 1

Automatisering af Atmos optænding

: 13 sep 2016 22:19
af MikkelLund
Hej

Jeg bliver 1. November ejer af en Atmos DC 25 og en tilhørende landejendom. Jeg har tidligere været fyrmester på en gammel underforbrændingskedel og ser frem til et mere moderne og selvkørende fyr. Efter har have læst manualen bliver jeg lidt skuffet, da optændingsproceduren indeholder en pause på 5-10 min, hvorefter røggastermostaten skal drejes tilbage. Stangen til luftspjældet kan man eftersigende undlade at benytte. Røggastermostaten drejet til nul for at starte røgsugeren og ladeventilen. MEN hvorfor ikke lade termostaten stå og tilføje et timer relæ(one shot ved on), som lukker hen over termostaten (klemme 7 og 8 ) i 5-10 min ved start? Så opnår man vel samme effekt, men uden at stille på termostaten hver gang og uden at skulle tilbage til fyret! Er der noget jeg har misset?

Mikkel

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 14 sep 2016 05:38
af John Skov Jensen
Jeg har selv modificeret min Atmos som du beskriver, med et tidsrelæ med forsinket frafald. Jeg bruger kedlens tænd/sluk knap til at give relæet startsignalet. så holder relæet røggas termostatens klemmer kortsluttet i 30 min. Derefter falder relæet og alt er back to normal. Det fungerer fint på denne måde. Og med hensyn til bypass spjældet, det er korrekt at det ikke er nødvendigt at anvende det under opstart.

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 14 sep 2016 09:35
af MikkelLund
Super. Så skal det bare laves, det er jo relativt simpelt.
Hvornår slukker du for fyret? Jeg forestiller mig best case kun at skulle derud når der skal fyres og ellers ikke (f.eks. for at slukke).
Jeg har også et lille setup med en raspberry pi og tre termometre (DS18B20) som jeg skal have sat på. Så jeg kan følge med over nettet (plotly).

Mikkel

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 14 sep 2016 10:40
af John Skov Jensen
Fyret slukker selv når brændet er væk og røggas temp falder. Dette stilles på røggas termostaten, den skal så efterfølgende ikke røres når der er tidsrelæ monteret

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 14 sep 2016 10:41
af MikkelLund
Ahhh, smart. Mange tak!

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 14 sep 2016 19:58
af fyrkat
Jeg monterede en ASU timer på mit fyr for 2 år siden, af med termostatknappen monter timeren det tager ca. 2 min
jeg tror den kostede omkring 30 EUR. købte den på nettet. så er man fri for at rode med el.
Der ligger vejledninger på nettet hvordan man monterer den.

Re: Automatisering af Atmos optænding

: 15 sep 2016 08:19
af MikkelLund
Hej

Tak for input. Det ser interessant ud. Nu har jeg en forkærlighed for el, så det er jeg nok forfalden til at benytte.