Opbygning af varmesystem
Hej Alle gør det selv folk
Jeg står og skal lave mit eget varmesystem og har i den forbindelse suget løs af al den viden jeg har kunnet finde herinde.
Nu har jeg så kommet frem til et løsningsforslag som jeg håber i vil kigge på og give jeres indspark til.
Jeg har tegnet systemet på et a3 ark og taget et billede, jeg frygter dog at billedet er for stort og har derfor lagt det i dropbox med følgende link:
https://www.dropbox.com/s/ist3igpd037cc ... m.jpg?dl=0
Situationen lige nu er at jeg har en Atmos DC 32S fastbrændselsfyr og 3 stk 500 L akkumuleringstanke.
Jeg regner med at købe 2 ekstra akkumuleringstanke indenfor en overskuelig tid så det kommer til at passe med tegningen.
Det er i første omgang primært selve opbygningen af akkumuleringstank og kedel del jeg gerne vil have kommentarer på (indput til solvarmedelen modtages dog også med glæde )
Al rørføringen frem til pumpen der kører til huset vil jeg lave i 5/4 tomme sort rør
ved hver tank vil jeg køre T stykker som vil gå over i 3/4 tomme sort rør og videre til en hane inden det kører ind i tanken.
På den måde vil jeg kunne koble hver enkelt tank til og fra hvis det er nødvendigt af den ene eller anden grund.
Luftudladere i systemet er ikke blevet tegnet ind men der er taget højde for hvordan og hvorledes de skal sidde.
Jeg kan ikke lige komme i tanke om mere der lige skal forklares men det kommer sikkert
På forhånd tak
Mvh Svarre
Jeg står og skal lave mit eget varmesystem og har i den forbindelse suget løs af al den viden jeg har kunnet finde herinde.
Nu har jeg så kommet frem til et løsningsforslag som jeg håber i vil kigge på og give jeres indspark til.
Jeg har tegnet systemet på et a3 ark og taget et billede, jeg frygter dog at billedet er for stort og har derfor lagt det i dropbox med følgende link:
https://www.dropbox.com/s/ist3igpd037cc ... m.jpg?dl=0
Situationen lige nu er at jeg har en Atmos DC 32S fastbrændselsfyr og 3 stk 500 L akkumuleringstanke.
Jeg regner med at købe 2 ekstra akkumuleringstanke indenfor en overskuelig tid så det kommer til at passe med tegningen.
Det er i første omgang primært selve opbygningen af akkumuleringstank og kedel del jeg gerne vil have kommentarer på (indput til solvarmedelen modtages dog også med glæde )
Al rørføringen frem til pumpen der kører til huset vil jeg lave i 5/4 tomme sort rør
ved hver tank vil jeg køre T stykker som vil gå over i 3/4 tomme sort rør og videre til en hane inden det kører ind i tanken.
På den måde vil jeg kunne koble hver enkelt tank til og fra hvis det er nødvendigt af den ene eller anden grund.
Luftudladere i systemet er ikke blevet tegnet ind men der er taget højde for hvordan og hvorledes de skal sidde.
Jeg kan ikke lige komme i tanke om mere der lige skal forklares men det kommer sikkert
På forhånd tak
Mvh Svarre
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2015 17:16
- Mit fyr: Atmos DC 32 S
- Areal: 225
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4735
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2015 17:16
- Mit fyr: Atmos DC 32 S
- Areal: 225
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4735
Re: Opbygning af varmesystem
Så har jeg tegnet systemet ind i stedet for, håber det hjælper på overskueligheden
https://www.dropbox.com/s/ist3igpd037cc ... m.jpg?dl=0
Planen ved at køre det varme vand fra fyret sammen med retur vandet fra huset var at jeg så ikke behøver være nervøs for at vandet fra fyret ville ødelægge pexrøret der kører over til huset. (hvis jeg kørte det direkte på fremløbet til huset)
Jeg ved ikke om det overhovedet ville være et problem men det var i al fald min tanke med det
Grunden til at jeg har tegnet 2 trykekspansion er at jeg lige nu har 1 stk 150 liter men at jeg ikke er sikker på dette er nok hvis jeg udvider til 2500 liter vand plus hvad der er i systemet..
https://www.dropbox.com/s/ist3igpd037cc ... m.jpg?dl=0
Planen ved at køre det varme vand fra fyret sammen med retur vandet fra huset var at jeg så ikke behøver være nervøs for at vandet fra fyret ville ødelægge pexrøret der kører over til huset. (hvis jeg kørte det direkte på fremløbet til huset)
Jeg ved ikke om det overhovedet ville være et problem men det var i al fald min tanke med det
Grunden til at jeg har tegnet 2 trykekspansion er at jeg lige nu har 1 stk 150 liter men at jeg ikke er sikker på dette er nok hvis jeg udvider til 2500 liter vand plus hvad der er i systemet..
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Opbygning af varmesystem
150 liter ekspansion til knap 3000 l vand vil give store trykudsving.
Har selv 600 liter ekspansion til 3000 liter anlæg. Dette giver et helt stabilt tryk.
Jeg havde selv 300 l på i starten, men blev træt af de store udsving.
Har selv 600 liter ekspansion til 3000 liter anlæg. Dette giver et helt stabilt tryk.
Jeg havde selv 300 l på i starten, men blev træt af de store udsving.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Opbygning af varmesystem
Vandindhold i anlæg ca.: 3000 liter
Udvidelse af vand: 3000 x 3,60% = 106 l (3,6% er vands udvidelsesgrad ved opvarmning fra 10-90 gr.)
Rigelig eksp.beholderstørrelse: = 150 l
Udvidelse af vand: 3000 x 3,60% = 106 l (3,6% er vands udvidelsesgrad ved opvarmning fra 10-90 gr.)
Rigelig eksp.beholderstørrelse: = 150 l
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Opbygning af varmesystem
BWJ, du har googlet dig frem til de rigtige tal for vands udviddelsesgrad.
Men med 150 l ekspansionsbeholder vil trykket svinge meget, rigtigt meget, uanset hvad.
Dermed ikke sagt at en 150 liter beholder ikke kan absorbere udvidelsen af de 3000 l i anlægget. Det kan den helt sikkert. Men de udsving i trykket er virkelig uhensigtmæssige. Ved afkølet akku er trykket så lav at der kan opstå pletkogning i kedlen, ved fuld opvarmet akku vil drifttrykket ligge på over 2 bar, tæt på sikkerhedsventilens åbningstryk.
Mener også at btv32 engang tog højde for om de var automatisk fyrede anlæg hvor den sagde 4% og ved manuelt fyrede anlæg 8% ekspansions volume
Men med 150 l ekspansionsbeholder vil trykket svinge meget, rigtigt meget, uanset hvad.
Dermed ikke sagt at en 150 liter beholder ikke kan absorbere udvidelsen af de 3000 l i anlægget. Det kan den helt sikkert. Men de udsving i trykket er virkelig uhensigtmæssige. Ved afkølet akku er trykket så lav at der kan opstå pletkogning i kedlen, ved fuld opvarmet akku vil drifttrykket ligge på over 2 bar, tæt på sikkerhedsventilens åbningstryk.
Mener også at btv32 engang tog højde for om de var automatisk fyrede anlæg hvor den sagde 4% og ved manuelt fyrede anlæg 8% ekspansions volume
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Re: Opbygning af varmesystem
Jeg synes at du skal føre retur hus til bund akku og så montere en blandeventil efter pumpe til hus således at du kan holde max temp i akkutanke. Mellem fyr og akkutanke gerne 11/2" dog ikke under 1" efter min mening. Og tilslut trykekspansion på returside. Lavere temp=længere levetid!
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Opbygning af varmesystem
Nu var det ikke for at starte en større diskussion, men førnævnte er de tal vi bruger ved dim. af anlæg.John Skov Jensen skrev:BWJ, du har googlet dig frem til de rigtige tal for vands udviddelsesgrad.
Men med 150 l ekspansionsbeholder vil trykket svinge meget, rigtigt meget, uanset hvad.
Dermed ikke sagt at en 150 liter beholder ikke kan absorbere udvidelsen af de 3000 l i anlægget. Det kan den helt sikkert. Men de udsving i trykket er virkelig uhensigtmæssige. Ved afkølet akku er trykket så lav at der kan opstå pletkogning i kedlen, ved fuld opvarmet akku vil drifttrykket ligge på over 2 bar, tæt på sikkerhedsventilens åbningstryk.
Mener også at btv32 engang tog højde for om de var automatisk fyrede anlæg hvor den sagde 4% og ved manuelt fyrede anlæg 8% ekspansions volume
Hvis anlæg påfyldes med ex. 1,0 bar ved 7 grader, vil udvidelsen ved 90 gr. kunne optages af en 150 l. beholder uden at komme i nærheden af åbningstrykket på sikkerhedsventiler på 2,5 bar.
Trykket i anlæg vil aldrig blive under de påfyldte 1,0 bar medmindre der er en fejl.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 07 jul 2015 17:16
- Mit fyr: Atmos DC 32 S
- Areal: 225
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4735
Re: Opbygning af varmesystem
newpas skrev:Jeg synes at du skal føre retur hus til bund akku og så montere en blandeventil efter pumpe til hus således at du kan holde max temp i akkutanke. Mellem fyr og akkutanke gerne 11/2" dog ikke under 1" efter min mening. Og tilslut trykekspansion på returside. Lavere temp=længere levetid!
Hej Newpas tak for forslaget.
Men hvis jeg fører returen fra huset ned i bunden af akku tankene vil det så netop ikke ødelægge lagdelingen i akkutanken hvilket vil resultere i at hele tanken er samme temp i stedet for at det er højere i toppen ?
Hvordan med trykekspansionen er der andre forskelle på om det er på fremløbet i forhold til returen end levetiden?
I manualen for fyret har de sat det på fremløbet