Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Blandeshunt/Automix

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
kooggris
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 53
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Areal: 150
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Modtaget likes: 2 gange

Blandeshunt/Automix

Indlæg af kooggris » 18 jul 2015 08:13

Hejsa.
Jeg har besluttet mig for og vil ha montreret en Blandeshunt/Automixer, mellem min akku tank og huset. Således at fremløbes Temp ikke kommer over ca 65 grader, og den overskydende varme sendes tilbage i Akku tanken. Lyder som et simpelt lille problem som nemt kan løses. Men hvilken løsning kan anbefales, uden det kommer til og koste en halv krig.
Ønsker nok en manuel løsning.
Håber på lidt hjælp.
forsat god sommer.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af John Skov Jensen » 18 jul 2015 09:34

En danfoss RAVK monteret oven på en Danfoss rav8 ventil sammen med en alm kontraventil.
Det setup har jeg brugt i flere år uden problemer.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af Hjemme teori » 18 jul 2015 18:47

John Skov Jensen skrev:En danfoss RAVK monteret oven på en Danfoss rav8 ventil sammen med en alm kontraventil.
Det setup har jeg brugt i flere år uden problemer.
Enig at det må være en god løsning.

Dyrer vil være en VMV ventil, som vil være velegnet hvis du ikke helt har styr på retur temperaturen, så vil du bedre kunne tømme akkutanken uden at fremløbet bliver iblandet koldt fra returen (men tror også det er det John vil med kontraventilen).

Lidt billigere er en RAVI føler i stedet for RAVK'en, men så kan du ikke sænke temperaturen lavere end 43gr, her går RAVK'en til 25.
Mvh. Sophus

kooggris
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 53
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Areal: 150
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Modtaget likes: 2 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af kooggris » 18 jul 2015 20:35

Tak for hjælpen. har set lidt på tingen som der foreslås, det kan godt være at det er mig, men jeg kan ikke helt gennemskrue opbygningen af systemet. hvordan er det monteret på jeres anlæg?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af John Skov Jensen » 18 jul 2015 20:47

Sådan ser min shunt ud
image.jpg
image.jpg (25.8 KiB) Vist 1797 gange
Til højre øverst er fremløb fra akku
Til højre nederst er retur til akku
Til venstre øverst fremløb til hus
Til venstre nederst retur fra hus


kooggris
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 53
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Areal: 150
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Modtaget likes: 2 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af kooggris » 18 jul 2015 21:00

Ok John.
Nu forstår jeg det. kan det passe at den danfoss RAVK du anbefaler kun kan gå op til 65 grader. Vi har Radiatorer i stort set hele huset. Så vi har behov for en høj fremløbs temt.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af John Skov Jensen » 18 jul 2015 21:03

Ja, det passer
Mit fremløb kan max komme op på ca. 70 grader.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Blandeshunt/Automix

Indlæg af Hjemme teori » 18 jul 2015 21:51

kooggris skrev:Ok John.
Nu forstår jeg det. kan det passe at den danfoss RAVK du anbefaler kun kan gå op til 65 grader. Vi har Radiatorer i stort set hele huset. Så vi har behov for en høj fremløbs temt.
65grader skulle da være rigeligt, hvis ikke radiatorer er underdimensioneret.

Jeg mener bestemt man normalt dimensionere efter 60 i fremløb som er helt normalt for oliefyr eller gasfyr.

Hvis man i stedet bruger en VMV ventil kan det laves som på Johns billede, men så skal den placeres i stedet for det øverste T-stykke mellem frem og retur.
Mvh. Sophus


Besvar