Indlæg af mic_hael76 »

Har en KP 77 på mit fastbrændsels anlæg. Den er sat til at starte op ved 40 grader, det vil jeg gerne have ændret til 60 grader. Har søgt på danfos hjemmeside, men leder nok forkert, for jeg finder ikke noget.
Nogen der herinde kan forklarer mig hvordan jeg gør eller sende et link.
På forhånd tak

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

KP 77 indstilling

Indlæg af John Skov Jensen »

En kp77 kan justeres til at aktivere ved en temperatur på mellem 20 og 60 grader
Du drejer på fingerskruen øverst til venstre

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... .C4.01.pdf
mic_hael76
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 10
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00

KP 77 indstilling

Indlæg af mic_hael76 »

Der må sidde en form for låst på, for jeg kan kun dreje den til 40 grader.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

KP 77 indstilling

Indlæg af John Skov Jensen »

Så løsner du bare den lille skrue i midten af fingerskruen, løfter fingerskruen af, fjerner den drejelås, den ligger løst ned over fingerskrue akslen, og så på med fingerskrue igen og den lille skrue til sidst
mic_hael76
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 10
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00

KP 77 indstilling

Indlæg af mic_hael76 »

Gjort som beskrevet. Mange tak for hjælpen:-)