Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Landdomat lav retur temp

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 11 dec 2014 22:01

Hvordan tjekker jeg pumpen på laddomaten? Har haft den afmonteret og ser ok ud og køre også rundt?

cirkulationspumpen sidder jo fra akutank og frem mod radiator, kan den godt stjæle gennem akutank og hen mod kedel?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af John Skov Jensen » 12 dec 2014 10:43

Du bliver nødt til at lave en skitse over hvordan anlægget er strikket sammen.
Kedel kreds og hus kreds vil ikke påvirke hinanden hvis det er skruet rigtigt sammen.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af newpas » 12 dec 2014 13:55

Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af John Skov Jensen » 12 dec 2014 15:59

newpas skrev:Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.
Ja det er korrekt
Hvis anlægget ikke er strikket korrekt sammen kan man opleve at anlægspumpen påvirker kedelkredsen.
Er dit system lavet korrekt lever kedel kreds og hus kreds hvert sit liv og påvirker ikke hinanden.
Derfor vil det være en god ide at lave en skitse over hvordan det er strikket sammen

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 12 dec 2014 20:39

Har lavet en skitse, håber i forstår den.

Kedel kreds:

Ud fyr-top aku. Tank

Ind fyr-bund aku. Tank

Radiator kreds:

Fremløb-midt aku. Tank

Retur-bund aku. Tank
Vedhæftede filer
image.jpg
Diagram


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af newpas » 12 dec 2014 21:03

Har du kontrolleret ladomatpumpen ved at lytte til alle tre trin?

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 12 dec 2014 21:49

newpas skrev:Har du kontrolleret ladomatpumpen ved at lytte til alle tre trin?
Ja køre i alle trin.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af newpas » 12 dec 2014 22:31

Kan du tage et billede af fyr-rør-ladomat?

Subhuman
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 64
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Subhuman » 12 dec 2014 22:42

Ja, har taget et par. Skal du se noget bestemt siger du bare til, så tager jeg lige et par ekstra.
Vedhæftede filer
image.jpg
image.jpg

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Landdomat lav retur temp

Indlæg af Jens » 12 dec 2014 22:47

Hvis det er sat sammen, som på tegningen, - og der ikke er en ventil/hane på den tynde streng ned fra ekspansion, - SÅ tager din pumpe til huset hele tiden fra ekspansionsbeholderen og trækker dermed varmen fra kedlen op i ekspansionen.

Da ekspansionsbeholderen er øverst, så er det nemmest for pumpen til huset, at tage vandet derfra, - det er også derfor at din ladekreds til akku virker når du slukker for pumpe til hus.

Kan du lukke for en tynde streng, så tror jeg dit system virker som du ønsker, - håber din ekspansion er oversupergodt isoleret, for lige nu er det en fin stor radiator med fuld gennemstrømning.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !


Besvar