Side 1 af 1

atmos dc25

: 03 nov 2014 07:58
af Thomas Nielsen
Hejsa.

Håber der er nogen der kan hjælpe.

Atmos dc25, kan ikke varme akku tank på 800 ltr op. (maks 40-45 Grader)

Keddeltemp er 80-85 grader når termostat er laddomaten. (akk tank. maks 35 grader)

Keddeltemp er maks 60 grader uden termostaten i. (fuld gennemløb)

Keddel arbejder hele tiden.

Hvad kan det skyldes?

atmos dc25

: 03 nov 2014 11:39
af John Skov Jensen
Nu skriver du jo godtnok at kedlen arbejder hele tiden, men hvis den gør det er der tre muligheder
Enten
Aftager huset alt den varme kedlen producerer
Varmes akku op
Bliver kedlen for varm og koger

Men det lyder som om at det er termostaten i ladeventilen der er defekt. Den står for den primære regulering af kedlens drifttemperatur.
Stiger kedlen en enkelt grad i fremløbstemperatur, øges flowet og dermed kølingen af kedlen en lille smule, når det øgede flow gør at fremløbet falder, nedsætter ladeventilen flowet igen og kedeltemperaturen falder.
Sådan står ladeventilen og regulerer hele tiden.

atmos dc25

: 03 nov 2014 12:13
af Thomas Nielsen
Hvor mange kvm kan sådan en dc25 cirka varme op??

atmos dc25

: 03 nov 2014 12:16
af John Skov Jensen
Det afhænger selvfølgelig meget af hvor godt det er isoleret, jeg varmede selv 320 kvm op med en DC22S

atmos dc25

: 29 nov 2014 21:08
af lille_smed
har du fået styr på din dc 25..

hvilke træ fyre du med.. nu skriver du at kedlen køre fuld kraft.. hvordan ved du dette .. .. kan du høre underforbrændingen .. har selv en dc 25.. den kan nemt varme 1200 liter op på en kedel fuld.. .. så er den fra 40 grader top temp i tanken til 85 grader og 80 i bunden af tanken