Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
-
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
UNDSKYLD FOLKENS!!
Hej alle
Venter på reservedele til min Atmos, hvorfor jeg for en tid må køre med mit oliefyr.. AV AV AV!!
Nå, men skidtet driller, så håber nogen ved lidt om oliefyr...
Fyret kører perfekt til 60 og slår fra som det skal.. Temperatur falder og fyret starter igen som det skal.
Herefter går det ud og rød lampe lyser.. Jeg tænder igen og fyret går ud efter 10 sek.
Dette gentager sig til temperaturen er under 40 grader, herefter kan jeg tænde og fyret kører perfekt til temp. på 60 grader er nået.
Herefter gentager ovennævnte proces sig..
NOGEN LØSNINGSFORSLAG????
Mvh
Karsten 6818 Årre
Hej alle
Venter på reservedele til min Atmos, hvorfor jeg for en tid må køre med mit oliefyr.. AV AV AV!!
Nå, men skidtet driller, så håber nogen ved lidt om oliefyr...
Fyret kører perfekt til 60 og slår fra som det skal.. Temperatur falder og fyret starter igen som det skal.
Herefter går det ud og rød lampe lyser.. Jeg tænder igen og fyret går ud efter 10 sek.
Dette gentager sig til temperaturen er under 40 grader, herefter kan jeg tænde og fyret kører perfekt til temp. på 60 grader er nået.
Herefter gentager ovennævnte proces sig..
NOGEN LØSNINGSFORSLAG????
Mvh
Karsten 6818 Årre
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
-
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
Et ældre Vølund med integreret 200 liters tank.. På brænderen står der mk2
-
- Stoker XI
- Indlæg: 585
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
som du beskriver det kunne det godt lyde som en defekt flammeindikator
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
hvad føder du med tank eller dunk?
kan den suge luft med ind i olien...
ryger den når den starter op..
kan den suge luft med ind i olien...
ryger den når den starter op..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 08 jan 2013 21:11
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 93
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Geografisk sted: Varde egnen
- Givet likes: 1 gang
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
Lyder meget som om den trækker luft et sted fra, ikke nødvendigvis fra brænderen
-
- Stoker IV
- Indlæg: 149
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
Prøv og rense/tørre fotocelle/flammeindikatoren ren for sod og snavs.
-
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
Jeg har prøvet at tørre fotocellen af. Det hjælper ikke.. Jeg har nu en helt ny dyse i og har renset alle filtre.. Problemet fortsætter.. Nøj jeg savner min atmos!!!!!
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3374
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 234 gange
Oliefyr nødløsning PROBLEMER!!
Prøv lige at give den lidt mindre luft, det lyder som om trækket ved varm kedel er så stort, at fyr får flammefejl, eller tror det har.
Altså lidt mindre luft.
Altså lidt mindre luft.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-