Temp. I skorsten

Indlæg af ASGER94 » 24 okt 2014 23:35

Er der nogen der kan hjælpe mig med, hvad temp. I skorsten på en orlan gasogen og hvor tæt på fyret skal føleren være?? Hilsen asger


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Temp. I skorsten

Indlæg af John Skov Jensen » 25 okt 2014 09:39

Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se

pejle
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 288
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Modtaget likes: 2 gange

Temp. I skorsten

Indlæg af pejle » 25 okt 2014 11:41

John Skov Jensen skrev:Monter dit røggas termometer så tæt på kedlen som muligt, det giver det mest retvisende billede.
Temperaturer på 250-300 grader afh. hvor flink du er med rensebørsten i kølerørene bagpå vil du nok kunne få at se
Er det ikke lige i overkanten - var lige forbi min og den står på 130 grader - målt 15-20 cm fra fyret uden på rører.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Temp. I skorsten

Indlæg af Zarge » 25 okt 2014 11:49

Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...

pejle
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 288
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Modtaget likes: 2 gange

Temp. I skorsten

Indlæg af pejle » 25 okt 2014 12:58

Zarge skrev:Min lå på 180-200 når den var ny renset, og med turbolatorrør i... Tror du har en stor mis visning ved at måle uden på røret...
Jeg havde et klips termometer på fremløbet, den viste 10-15 for lidt, og tror det er meget været ved høje temperatur som i røg røret...
Måske har du ret - men de der klips termometer i sig selv er misvisende - har et par som burde, når fyrret kører, vise det samme - men den ene viser 70 og den anden 82 (de sidder begge inde i rørisoleringen).

Jeg forstiller mig ikke at jeg kan tabe 50-70 grader ved at måle udenpå røgrøreret med et termometer der er skruet fast.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.


Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Temp. I skorsten

Indlæg af J-B » 25 okt 2014 18:24

pejle skrev:
Måske har du ret - men de der klips termometer i sig selv er misvisende - har et par som burde, når fyrret kører, vise det samme - men den ene viser 70 og den anden 82 (de sidder begge inde i rørisoleringen).

Jeg forstiller mig ikke at jeg kan tabe 50-70 grader ved at måle udenpå røgrøreret med et termometer der er skruet fast.
Jern er en meget god varmeleder, så røgrør tæt på kedelen er tættere på kedeltemperatur end røgtemperatur.
På min gamle HSTarm oliekedel med en 10kw brænder på, der kunne jeg holde hånden på røgrøret, den var noget lun men ikke så galt, så satte jeg en røgtemperaturmåler på der måler midt i røret, der var temperaturen 225 grader :shock:
For at få den rigtige røgtemperatur, så skal du måle midt i røret :wink: