Side 1 af 2

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 20:38
af Luifax
Hej håber der er nogen her der kan hjælpe :)

For ca. 2 mdr siden fik vi monteret et Orlan 25kw gasogenkedel samt 1000L akkumulerings tank og en Ladomat 21-60
I samme ombæring fik vi nye cirkulations pumper og varmtvandsbeholder.
Vi skiftede fra olie fyr og der kom montører og byggede alt op så jeg har ikke stået for andet end selve fyr rummet og el.
Monteringen er således:
Nederste rør ud af kedel går i enden på ladomat.
Øverste rør ud af kedel går top på ladomat / t-stykke til top af tank.
Sidste tilslutning på ladomat går i bunden af tanken.
De to modsatte rør udtag fra tank går i en lille veksler som er monteret op ved siden af varmtvandsbeholder og cirkulations pumper.
Hele setupet har kørt siden uden problemer.

NU kommer mit problem så:

Forleden blev gulv varmen kold og jeg kiggede til fyret, vand temperatur ved kedlen er 75 grader (som den plejer), begge sider af ladomaten som har forbindelse til kedlen er 70 grader men akkumulieringstanken er 20 grader i bund og 38 i top, varmtvandsb. ca 30 grader.
Ladomaten har en omskifter med 3 pos. den står i pos. 2
Alle radiatore i huset er håndlune, gulvvarme er is kold.
Når jeg kigger i manualen til ladomaten ser det ud som om at den køre i "opstartsfasen" som de skriver!

1. Jeg har udluftet alle systemer og efter fyldt vand på både kedel og radiator.
2. Prøvet at justere ladomaten i pos. 1-2 og 3
3. har kørt cirkulations pumper i alle mulige programmer
4. "dasket" forsiktigt med fibre hammer på ladomaten i tilfælde at en ventil sat fast.

Der er ingen af overstående ting der ændre noget som helst over hovedet.

Jeg ved godt at der er garanti på installationen men nu er det jo lørdag, vandet er for koldt til at bade og konen fryser, så hjælp :)

/Kenneth

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 21:24
af T-mek
Hej

Ved hvilken temperatur åbner termostat i din ladomat ?

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 21:30
af Luifax
Det ved jeg intet om, den er koblet over styringen på kedlen, kedlen viser 75 grader og ladomaten 70 grader men går ud fra temperaturen er den samme og at der bare er en smule fejlvisning på begge dele!?!?

Burde jeg vide eller skulle kunne se åbnings temperaturen???

/Kenneth

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 21:36
af T-mek
Luifax skrev:Det ved jeg intet om, den er koblet over styringen på kedlen, kedlen viser 75 grader og ladomaten 70 grader men går ud fra temperaturen er den samme og at der bare er en smule fejlvisning på begge dele!?!?

Burde jeg vide eller skulle kunne se åbnings temperaturen???

/Kenneth
Som jeg forstår det er det pumpe på ladomat der er koblet over styring og i den er der sat en start temperatur på pumpeudgang
(vil jeg tro)
Termostat i ladomat kan godt være en 75 graders. Der findes flere forskellige, det burde stå på den et sted.
Prøv som test at hæv kedel temp. til 80 - 85 grader og bliv ved kedelen og se hvad der sker.

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 21:49
af Luifax
OK, det går jeg over og prøver med det sammen.

Jeg kan lige tilføje at de forskellige justeringer/valg muligheder/ kombinationer er fortaget med ca 1 times intervalg for at se evt. udslag.

/Kenneth

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 21:52
af T-mek
Luifax skrev:OK, det går jeg over og prøver med det sammen.

Jeg kan lige tilføje at de forskellige justeringer/valg muligheder/ kombinationer er fortaget med ca 1 times intervalg for at se evt. udslag.

/Kenneth
Helt fin måde at gøre det på.
Når termometer i top af ladomat kommer over 75 grader, så mærk på rør om der bliver flyttet noget varme til top af tank.

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 22:14
af Luifax
Jeg kan nu efter 15min. allerede mærke forskel, måle ure på ladomat står de samme steder men indgangs studsen på tank stiger stille og roligt samt veksler er blevet væsenligt varmere. vvb er steget til ca 45 grader nu og radiator nr. 1 på ledningen i stueplan er blevet mere lun.
Så der sker ting og sager nu, det er jo lækkert.
MEN hvorfor sker dette over et par dage , nu hvor det ellers har kørt fint?
Vi har her lokalt haft varmere vejr både nat og dag end de sidste to uger!
Hvordan kan jeg kontrollere varmen i kedlen, jeg ved ikke om jeg kan stole 100% på displayet i styringen.
Det er fint hvis det virker ved 80 grader (som jeg har stillet den på nu) men manualen forskriver "max work temp. 80"
Det eneste jeg stoler på er de følere jeg selv har monteret på tanken ved top og bund studs.

/Kenneth

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 22:26
af T-mek
Temperaturføler til styring på din Orlan er monteret ovenpå kedelen i en bøjle under en plade isolering, så den burde passe... inden for et par grader sådan ca...

Dejligt der er kommet varme på.
Hvis kedel har været sat til 75 grader og termostat i ladomat også er en 75 graders (hvilket noget kan tyde på), så er det lidt tilfældigt om der er blevet tilført varme til tank og hus.

Jeg ville nok udskifte termostat i ladomat til en på ca. 60 grader og så stille kedel temperatur tilbage på 75 grader.

Hjælp til Orlan 25kw

: 18 okt 2014 22:48
af Zarge
Er alle tre termometre på ladomaten på ca 70? Altså også den ud for returen fra tanken? Så er det efter mit gæt at termostaten sidde fast, og kun recirkulere vandt i kedlen... Det er den eneste måde retur termometret kan være varm på... Hvis det var pumpen ville returen være kold, og hvis termostaten ikke sidder fast, bør der ved den temperatur være bare en smule gennemgang, så retur termometret ville falde... Så enten sidder fast eller også er den defekt... Efter min menig;-)

Hjælp til Orlan 25kw

: 19 okt 2014 11:29
af Luifax
Det har nu kørt natten over og er oppe på normal drift igen, så konen er glad igen :)
Styringen er sat til 77 grader, begge tilgange på ladomat siger 70-72 grader og retur på ladomat siger 48-50 grader.
Den kørte natte over med fyldt brændekammer og var efter ca 13 timer faldet til 72 grader (på styringen) jeg gik over og smed brænde på og blæseren kørte indtil den igen var tilbage på de forud indstillede 77 grader.
Lyder dette som mere normal drift eller skal jeg undersøge nærmere hvilken termostat der er monteret i ladomaten for evt. at kunne køre længere ned i temperatur???

/Kenneth