Indlæg af englen » 28 maj 2014 20:13

Hej allesammen jeg er ny her og er ved at kigge mig om efter et nyt fyr, lige pt. kører jeg med en gammel (økonomisk) salamanderkedel hvor jeg har fyret med koks i vinter, samt en Hs Tarm fastbrændselskedel jeg der har stået stille da mit forbrug forrige år lå på mellem 6-10 pakker træbriketter om dagen, salamanderen kørte før med en oliebrænder, men den er for længst skrottet da den slugte op mod 50l olie om dagen..

De to kedler er tilsluttet en Akkutank på ca. 1500-2000 liter, kan ikke komme til at måle den nøjagtigt desværre da den er pakket godt ind, og ved den er fremstillet af en gammel ammoniaktank..

der sidder en åben ekspansionsbeholder på loftet over fyrrummet også..

spørgsmålet er om jeg skal vælge en Orlan 25 eller 40kw og om det skal være supermodellen, grunden til fastbrændsel er at jeg er kommet i besiddelse af indtil videre 50rm grantræ, og der er mere hvor det kom fra, men vil selvfølgelig ha mest mulig ud af det.

her er lidt billeder af mine gamle fyr.
https://plus.google.com/u/0/photos/1166 ... 7726663185

håber i kan hjælpe mig på rette vej, evt med et lille diagram om hvordan det optimalt skal samles.

Det jeg har tænkt mig at købe er en alpha 2 25/60 180 pumpe, en laddomat 21/60, samt røgtermostat til denne og en orlan kedel?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

orlan 25 eller 40

Indlæg af John Skov Jensen » 28 maj 2014 20:28

Jeg ville klart vælge 40kw modellen grundet at den kan rumme 185l træ i en "mundfuld" hvor 25kw kun kan rumme 120l.
Har du ikke brug for at kedlen skal kunne tilsluttes et anlæg med trykekspansion kan du nøjes med den alm Orlan. Har du trykekspansion giver det sig selv at det skal være super modellen

Edit, du har jo åben ekspansion, ja så er den alm jo fin nok. Dog har super modellen en smart rensefunktion af de indvendige røgrør, så nap du den super uanset

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

orlan 25 eller 40

Indlæg af Ollii » 28 maj 2014 22:33

Der er også en hvis form for fremtidssikring i en super. Kunne jo godt være hele systemet skulle laves om engang, og så ville det være surt hvis tryk ekspansionen på forhånd var fravalgt.

Mvh.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

englen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 28 maj 2014 16:18
Mit fyr: salmander+ hs tarm
Areal: 170
Brændsel: træbriketter + koks
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: mange

orlan 25 eller 40

Indlæg af englen » 28 maj 2014 23:45

Må man spørge hvad forskellen er på åben og tryk ekspansion? Er klar over det åbenlyse, men hvad skulle fordelen være ved tryk?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

orlan 25 eller 40

Indlæg af John Skov Jensen » 29 maj 2014 07:05

I forbindelse med et fastbrændsels anlæg er den største fordel i mine øjne at man kan hæve anlæggets kogepunkt til over de normale 100 grader. Derved modvirkes pletkogning og afstanden fra kedlens fremløbstemperatur på de 85-90 grader til kogepunktet øges. Man slipper også for at skulle have sin ekspansionsbeholder hængende oppe i kip.
Men det koster ekstra at lave et fastbrændselsanlæg til tryk, dyr ekspansionsbeholder, dyr trykgodkendt kedel og akku.


englen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 28 maj 2014 16:18
Mit fyr: salmander+ hs tarm
Areal: 170
Brændsel: træbriketter + koks
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: mange

orlan 25 eller 40

Indlæg af englen » 29 maj 2014 08:07

Så lader vi bare det hele være åbent lidt endnu. Det har virket fint nok indtil nu.

englen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 28 maj 2014 16:18
Mit fyr: salmander+ hs tarm
Areal: 170
Brændsel: træbriketter + koks
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: mange

orlan 25 eller 40

Indlæg af englen » 29 maj 2014 08:14

Men skal jeg bruge mere, end de ting jeg har skrevet, på listen i toppen?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

orlan 25 eller 40

Indlæg af John Skov Jensen » 29 maj 2014 08:36

Det vigtigste er selvfølgelig ladeventilen der skal sidde mellem kedel og akku og røggas termostaten til at styre den.
Afhængig af hvilken rørdimmension der er brugt nu til din gamle hs tarm skal der måske monteres større rør. En Orlan 25 vil kræve minimum 1" rørføring og en 40 kv vil kræve 1 1/4" for at kunne komme af med varmen hurtigt nok.
Så en masse fittings og rør skal du regne med der også skal til

englen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 28 maj 2014 16:18
Mit fyr: salmander+ hs tarm
Areal: 170
Brændsel: træbriketter + koks
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: mange

orlan 25 eller 40

Indlæg af englen » 29 maj 2014 09:26

køber mig en 40kw, så er jeg sikker på at kunne holde varmen til vinter..

så jeg kan godt genbruge de 1 1/2" rør og fittings det hele er samlet med nu så vidt muligt? og de 1/2" til ekspansionen? uden problemer eller skal der trækkes nye rør?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

orlan 25 eller 40

Indlæg af John Skov Jensen » 29 maj 2014 14:20

Ja du skal da genbruge så meget som muligt, det er der god fornuft i.
Din forbindelse til ekspansionen behøver du ikke lave om på, blot den kobles på fremløbet på kedlen og er jævnt stigende hele vejen uden at møde haner, ventiler eller pumper.
Kedel og akkutank forbindes med ladeventilen som vist i laddomatens installationsmanual