Det du jo allerede fået svar på tidligere.
Du skal have fat i en Termovar eller Laddomat. Altså en såkaldt ladeventil. Den har bla en pumpe indbygget.

Akkumuleringstank tilslutning

: 03 apr 2014 20:58
af Ronfaren
Der sidder allerede en ladeventil uden pumpe, så det ville jeg være træt af, jeg kan vel bare smutte en cirkulationspumpe mellem ventil og fyr - det må give det samme ?

Akkumuleringstank tilslutning

: 03 apr 2014 21:01
af Tom_AT
Ronfaren skrev:Der sidder allerede en ladeventil uden pumpe, så det ville jeg være træt af, jeg kan vel bare smutte en cirkulationspumpe mellem ventil og fyr - det må give det samme ?
Det du har tror jeg bare er en almindelig shuntventil, ikke en ladeventil. kan du ikke smide et billede op af den.

Jeg tror ikke det er nogen brugbar løsning, bare at smide en almindelig cirkulationspumpe på.

Akkumuleringstank tilslutning

: 03 apr 2014 21:21
af Ronfaren
Det er en esbe vtc511, http://na.heating.danfoss.com/Content/e ... 8c343.html

Den sku meget gerne ha samme funktion

Akkumuleringstank tilslutning

: 03 apr 2014 21:26
af Tom_AT
Sådan en dur kun som shunt til fx et pillefyr. Den kan ikke bruges i forbindelse med brændefyr og akkumuleringstank.

Akkumuleringstank tilslutning

: 03 apr 2014 21:46
af WoodyHugo
Hvorfor ikke købe en ladomat /thermovar når det nu er det der virker ? til at lade en akkutank korrekt og samtidig sikre kedel mod kondens ved en stabil retur temperatur. http://venton.dk/site/da/Webshop/products/show/2047
Alt det med at springe over og sætte pumper og div ventiler sammen det dur bare ikke og er spild af tid......

Akkumuleringstank tilslutning

: 04 apr 2014 09:54
af Ernst Drastrup
Jo, - der er selvcirkulation mellem kedel og tank, idet tanken er en del højere end kedlen.
Men det er jo begrænset hvor meget flow det giver.
Så mit råd er også.:
Monter en laddomat eller termovar mellem kedel og tank.
Der er indbyggede termostater, så det vil altid køre optimalt, og betydelig bedre end din alm. ESBE shuntventil.

Akkumuleringstank tilslutning

: 04 apr 2014 19:04
af WoodyHugo
Ernst Drastrup skrev:Jo, - der er selvcirkulation mellem kedel og tank, idet tanken er en del højere end kedlen.
Men det er jo begrænset hvor meget flow det giver.
Så mit råd er også.:
Monter en laddomat eller termovar mellem kedel og tank.
Der er indbyggede termostater, så det vil altid køre optimalt, og betydelig bedre end din alm. ESBE shuntventil.
Kære Ernst , selvcirkulation med de tynde rør ? mener man skal op i mindst 1 " rør og akkutanken skal ligge på loftet , mener nu også at tiden er løbet fra selvcirkulation , med en god ladeventil har du både lade del til akku tank ,en god retur temperatur til de nye jern kedler og en sikkerhed hvis el/strømmen ryger via en kontraventil . En god ladeventil er selve hjernen der styre flowet, når man fyre med brændekedel /akkutank

Akkumuleringstank tilslutning

: 04 apr 2014 22:22
af Ernst Drastrup
Woddy Hugo
Du behøver ikke sætte spørgsmålstegn ved selvcirkulation.
Selv med 3/8" vil der opstå selvcirkulation, også selv om tanken er kun en smule højere end kedlen.
men selvfølgelig vil der ikke være ret stort flow.
Derfor anbefaler jeg også en laddomat.

Akkumuleringstank tilslutning

: 05 apr 2014 14:13
af Ronfaren
Tak for alle inputs, det altid rart med lidt objektive meninger. Dog beholder jeg min esbe ladeventil og har sat en pumpe mellem fyr og tank. Jeg er ikke villig til at smide 3000 efter laddomaten, selvom det muligvis er den bedste løsning. Dog må jeg irettesætte jer som mener vtc511 er en almindelig shunt, den hedder decideret en load valve og er til brug for blanding og ladning af akkutank.