Hej !!

Er der nogen der kan give mig et hint, om det rigtigt eller helt forkert ? Min vtc511 sidder efter esbes hotline anvisning med rød til kedlens retur, blå modtager husets retur, og den blandede ryger til akku. Jeg synes ikke det giver mening, gør i ? Nedenfor et lille diagram.

Akkumuleringstank tilslutning

: 31 mar 2014 19:05
af Skovløber
Retur rør fra huset skal i akku...
Det lodrette blå rør som pumpen suger i skal på et t- stykke, på kedlens fremløb ( det røde) mellem akku og kedel.

Akkumuleringstank tilslutning

: 31 mar 2014 20:42
af Tom_AT
Mit er lavet sådan her. Det virker.

Billede

Akkumuleringstank tilslutning

: 31 mar 2014 21:33
af Ernst Drastrup
De fleste laver det som tom_at viser.

Jeg kan prøve finde et diagram i bogen om solvarme, som jeg lavede for et par år siden.
02-10-06 Solvarme og oliefyr og fastbrændsel.JPG
02-13-09 solv.bygget alm. varmeanlæg.JPG
Jeg vil aldrig drømme om, at montere pumpen på returen.
Så kan man rigtig komme til at døje med luft i anlægget.

Når Solen opvarmer stuen, - termostaterne på radiatorerne lukker, så sidder pumpen og danner vacum i radiator og rør,
og kan nemt suge luft ind i systemet. "Utætheden" behøver ikke være så stor, at der kan kommer vand ud, men der kan nemt komme luft ind.

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 08:50
af Ronfaren
Tak for besvarelserne. Det som tom skitserer ser umiddelbart ud til at være mest ligetil, men jeg har en bekymring ifht ekspansion, må fremløbet godt gå igennem akku inden den når til ekspansion ?

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 09:24
af John Skov Jensen
Nej, din ekspansionsbeholder skal kobles på lige efter kedelfremløb.
Ved åben ekspansion skal rør mellem ekspansion og kedel skal være støt stigende uden ventiler eller haner.
Ved trykekspansion er det ikke nødvendigt at rør er støt stigende, dog gælder samme regler med at der ikke må være haner eller ventiler på denne streng. Sikkerhedsventil skal også placeres umiddelbart efter kedelfremløb

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 09:30
af Ronfaren
Tak for svar ! Hmmm... Det passer sku virkelig dårligt med nuværende rørføring, tager jeg fejl når jeg ser fremløb gå igennem akku på begge af ernst´s diagrammer ?

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 14:52
af Ernst Drastrup
Sikkerhedsledning må gerne gå gennem en akkumuleringstank.
Men der må ikke forekomme ventiler eller pumper og den slags på vej fra kedel til ekspansion.
Sådan siger reglerne.

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 20:33
af Zarge
Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)

Akkumuleringstank tilslutning

: 01 apr 2014 20:35
af WoodyHugo
Zarge skrev:Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)
nemlig :great: