Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Atmos dc18 gd
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Areal: 160
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
Atmos dc18 gd
Hej Alle
Har lige fået installeret dette atmos DC18GD, hvis der er nogle er inde der har nogle fif, høre jeg gerne, har stillet lidt på luften, står 0.6 mm åben har læst mig til at der var der den brænder bedst
og min røg temp er 100-110 gr, er det for lidt, samt kan ikke få det over 78 gr.
Har lige fået installeret dette atmos DC18GD, hvis der er nogle er inde der har nogle fif, høre jeg gerne, har stillet lidt på luften, står 0.6 mm åben har læst mig til at der var der den brænder bedst
og min røg temp er 100-110 gr, er det for lidt, samt kan ikke få det over 78 gr.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos dc18 gd
Hejoac1010 skrev:Hej Alle
Har lige fået installeret dette atmos DC18GD, hvis der er nogle er inde der har nogle fif, høre jeg gerne, har stillet lidt på luften, står 0.6 mm åben har læst mig til at der var der den brænder bedst
og min røg temp er 100-110 gr, er det for lidt, samt kan ikke få det over 78 gr.
Hvor har du læst at luften skal stå på 0,6? Er det det øverste eller nederste luftspjæld du har stillet på? eller hvor?
Begge luftspjæld på min DC40GD har jeg efter lidt justeringer frem og tilbage i starten stillet tilbage på fabriksindstillingerne.
Men dit problem med at få kedlen op i temperatur og den meget lave røggas temp tyder på at forbrændingen måske ikke får luft nok
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Areal: 160
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
Atmos dc18 gd
Hej
og tak for du ville svare, ang. luftspjæld, det har jeg læst her inde et sted, at den bedste forbrænding er hvis mine 2 spjæld stod med 0.6 mm, men kan ikke lige finde ud af hvor de stod fra frabrikken af, men john vhis jeg kan få dig til at måle hvad dine 2 spjæld, kan jeg få mine stillet, det ville jeg da være glad for
og tak for du ville svare, ang. luftspjæld, det har jeg læst her inde et sted, at den bedste forbrænding er hvis mine 2 spjæld stod med 0.6 mm, men kan ikke lige finde ud af hvor de stod fra frabrikken af, men john vhis jeg kan få dig til at måle hvad dine 2 spjæld, kan jeg få mine stillet, det ville jeg da være glad for
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Areal: 160
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Areal: 160
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos dc18 gd
Hvor var det du havde læst det?
Måske var det indstillinger til en anden type kedel end din, måske til en DC18S ?
Jeg måler lige mine spjæld når jeg kommer hjem
Måske var det indstillinger til en anden type kedel end din, måske til en DC18S ?
Jeg måler lige mine spjæld når jeg kommer hjem
-
- Stoker I
- Indlæg: 24
- Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
- Mit fyr: DC18 GD 19kW
- Areal: 160
- Brændsel: BØG
- Fremviser gerne i postnummer: 5400
Atmos dc18 gd
Ja det skal jeg ikke kunne afvise at det var til en forkert kedel, men tak Tor du lige vil måle din tak
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos dc18 gd
Mit primær spjæld er justeret til 12mm, målt som vist på dette skilt der sidder på kedlens bagside
Mit sekundær spjæld er justeret til 6mm, målt som vist på dette skilt der sidder på kedlens bagside
Mit sekundær spjæld er justeret til 6mm, målt som vist på dette skilt der sidder på kedlens bagside