atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 15:45

Rene Hansen skrev:jeg har prøvet alle tre indstillinger på ladomaten

temp på den viser 68 g fra fyr
46 g fra retur
64 til bund af fyr

ja jeg tror også at der ikke er meget flow til tanken, men det er 1" rør
Ja så tror da pokker at det ikke kan følge med.
Med de tal der yder kedlen ikke engang 10kw
Så det er nok kedelindstillinger der skal kigges efter
Umiddelbart så virker din ladeventil som den skal når den sender 64 grader vand ind i bunden af kedlen

Flow mellem kedel og akku bliver lavt, når temp i kedlen ikke kommer op på de 80-90 grader, derfor den lave ydelse du oplever nu. Og er kedel blot ca 70 grader, vil ladeventil knap åbne for flow til akku


Rene Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 26 jan 2014 14:25

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af Rene Hansen » 26 jan 2014 16:10

selvom der står 68 g på ladomat står der 80 på fyret og der er en temp på røret til akku som også står på 80 +-

billederne er taget lige efter hinanden så jeg forstår ikke hvorfor fyret er varmere end den temp på ladomaten der kommer fra fyret.
Vedhæftede filer
alle billeder.pdf
(308.52 KiB) Downloadet 158 gange
ladomat temp.pdf
(131.19 KiB) Downloadet 116 gange

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 16:23

Det øverste billede med visere på 30 og knap 80, er det til og fra akku? For det passer dårligt med viserne på laddomaten.
Står laddomat pumpen på trin 3?
Hvad med primær/sekundær spjældet i kedlen der justeres med pinden bag på kedlen, hvordan står det?
Har du nogensinde virket? Det må jo være en gammel installation da det er den første generation af dc25s kedler, som sikkert har 5-10 år på bagen.
Hvad med trækregulatorens spjæld bag på kedlen, hvordan står det ved denne kedeltemperatur.

I øvrigt stemmer den vejlledning ikke helt som jeg skrev tidligere i tråden. På din kedel er kedeltermostat og røggastermostat byttet i forhold til det jeg skrev

Rene Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 26 jan 2014 14:25

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af Rene Hansen » 26 jan 2014 16:29

fyret er fra 2004 men har aldrig været brugt, blev så monteret her før d 1/7

billedet med 2 temp er til og fra akku

spjældet bag på fyret er indstillet til de 90 g

hvad er spjæld primær og hvad er sekundær.
mener i den stang man rykker i når man skal åbne og fyre og det spjæld bagpå med lænken

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 16:45

Rene Hansen skrev:fyret er fra 2004 men har aldrig været brugt, blev så monteret her før d 1/7

billedet med 2 temp er til og fra akku

spjældet bag på fyret er indstillet til de 90 g

hvad er spjæld primær og hvad er sekundær.
mener i den stang man rykker i når man skal åbne og fyre og det spjæld bagpå med lænken
Ang. Trækregulator spjæld og primær/sekundær (luftfordelerspjæld hedder det i manualen)
Se afsnit 17.1.1 og 17.1.2 i den manual jeg linker til
Ang. indstillingen af primær/sekundær luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt.

Hvad med sugeren, den kører hele tiden under drift, ikke?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 16:49

Et par billeder af dysen mellem de to kamre i kedlen ville også være fint, bare lige for at se hvor slidt den er, er den meget slidt vil det også påvirke forbrændingen.

Mangler fortsat lige røggas temperaturen

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 16:52

John Skov Jensen skrev:Et par billeder af dysen mellem de to kamre i kedlen ville også være fint, bare lige for at se hvor slidt den er, er den meget slidt vil det også påvirke forbrændingen.

Mangler fortsat lige røggas temperaturen
Tror ikke den er slidt når den aldrig har været brugt før nu.... icon_cheesygrin.gif

Men måske det er noget mekanik/eletronik der ikke har haft godt af at stå stille så længe... ? Eller en mus som har bygget rede et eller andet sted inde kedlen? icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 16:55

Nå ja, der var jeg ikke for kvik :-)
Men ok, vi springer over det billede af dysen

Rene Hansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 26 jan 2014 14:25

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af Rene Hansen » 26 jan 2014 18:02

Når man ser på billedet viser det øverst den man stiller temp på og nederst det spjæld den regulere.

Den stang der er i midten har aldrig været pillet ved.

jeg har lige været ovre og se og da den blev løsnet kunne jeg se den var helt i bund.

Den er nu spændt fast 10 mm ude.

Er det rigtig det jeg har gjort.

I øvrigt en møg håndboldkamp... :-/

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

atmos 25 kan ikke følge med

Indlæg af John Skov Jensen » 26 jan 2014 18:15

Rene Hansen skrev:Når man ser på billedet viser det øverst den man stiller temp på og nederst det spjæld den regulere.

Den stang der er i midten har aldrig været pillet ved.

jeg har lige været ovre og se og da den blev løsnet kunne jeg se den var helt i bund.

Den er nu spændt fast 10 mm ude.

Er det rigtig det jeg har gjort.

I øvrigt en møg håndboldkamp... :-/
Ja, helt i bund og så 6-10 mm ud
Klappen ved træk regulatoren, hvordan står den når kedlen kører for fuld gas? Pegende mod kl 3 (Vandret) eller ned mod kl 5 (Næsten lukket?)