Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 09:44
af Allan johansen
Der er en ting der undre mig lidt i de her dage.

Temperaturen på min akku tank følges ad i top og bund imens jeg fyre. Pt. Er toppen 60 og det samme er bunden.

Mener det før i tiden var sådan at den var en del mere i toppen og så efterhånden som huset fik sin del begyndte den at trykke det sidste varme igennem tanken og retur.

Kan det være den termiske ventil i min espe shount der driller??

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 13:02
af John Skov Jensen
Ja, det kan det sagtens være.
Netop det med ringe og i nogen tilfælde ingen lagdeling i akkutanken er et typisk tegn på en defekt termisk shunt.
Spar dig selv for mere bøvl, og køb en rigtig ladeventil og så skrot både termiske shunt

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 16:13
af Allan johansen
Ja kan jo læse herinde at den ventil jeg har ikke score mange point.

Det underlige er vvs experten næstved anbefalet den kontra den dyre.

Må indrømme pt. at skulle skille hele mit fyr setup og skifte den lige i denne tid har jeg ikke meget lyst til

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 16:27
af Lintz
Allan johansen skrev:Ja kan jo læse herinde at den ventil jeg har ikke score mange point.

Det underlige er vvs experten næstved anbefalet den kontra den dyre.

Må indrømme pt. at skulle skille hele mit fyr setup og skifte den lige i denne tid har jeg ikke meget lyst til
Nok fordi de tjener mere på dén, end den anden.
Dem der vvs "experter" :roll:

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 17:31
af remme
Tjae du er ikke den eneste, som ikke har fået den rigtige shunt første gang på din akku-tank. Det hedder enten en ladeventil eller en 3-vejs termisk shunt på shunt rør og indløb fra akkumuleringstanken.
Koldt vand er altid tungt og derfor skal du ha en ventil, der begrænser indløb af det kolde indeløb i kedlen og sikre shunten fungerer.
Den normale shunt ventil holder ikke det kolde vand tilbage fra din tank og lagdelingen i din tank fungerer derfor ikke.

Resultatet af manglende 3-vejs shuntventil /ladeventil er en kedel, der rådner op i løbet af en kort årrække og dårlig forbrændning...

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 17:44
af Allan johansen
Mener nu også det er en den rigtig ventil jeg har altså en termisk der ikke lukker mindre end 60 grader varmt vand tilbage til fyrret

http://www.stovesonline.co.uk/wood_burn ... alves.html

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 18:04
af John Skov Jensen
Ja, det er den rigtige
Der findes bare en meget bedre løsning, den er du blevet anbefalet herinde.
Hvad du gør ved dit problem er op til dig selv. Men problemet løser ikke sig selv.
Så fat mod, bid i det sure æble, op med mulvarpen og gør det rigtige.
Et par timer eller tre med en gevindskærer og et par rørtænger, så er det på plads.
Hvis du opdaterede din profil kan det være det viser sig du bor i nærheden af en stokerpro gentleman der tilbyder at assistere dig i operationen.

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 18:32
af Flammen
beskrivelsen af problemet udelukker ikke at det også kunne være en forbruger som smider høj temp tilbage i retur og ødelægger lagdelingen. det kunne fx være vvb der er synderen

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 17 jan 2014 20:58
af Allan johansen
Ja men nu får den i første omgang en ny termostat så må den få en ventil til sommer hvor man ikke er så afhængig af varmen

Temp på akku tank følges ad top og bund?

: 18 jan 2014 19:49
af Allan johansen
Så fik den en ny og det virker igen..