Indlæg af John Skov Jensen » 23 nov 2013 12:29

Ang. hans kedelsystem.
Han skal begynde de rigtige sted, og det er at få en ladeventil på.
Så må mere akku volumen komme bagefter. En ting af gangen


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af Tom_AT » 23 nov 2013 12:30

Selvfølgelig John :)

sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af sologbrænde » 23 nov 2013 12:31

jep, eller retur til tank som et etbenet juletræ !!! optimalt :lol:

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af John Skov Jensen » 23 nov 2013 12:33

sologbrænde skrev:jep, eller retur til tank som et etbenet juletræ !!! optimalt :lol:
Ja det vil sikkert fungere rigtig godt også, men ikke helt så nemt lige at lave en lørdag eftermiddag

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af mejeristen » 23 nov 2013 12:35

John Skov Jensen skrev:Nope det har jeg prøvet, det at få returen ind i øverste 1/3 af tanken. Det duede ikke her ved mig. Nu kommer den ind i bunden, hvor den hører til. Mit returvand er altid max 30 grader. Det har jeg ingen glæde af at hælde i tanken højt oppe.
I bunden, det dur her på matriklen
Tro det handler om flow hvis det er tilstrækkeligt lavt er ind i toppen er det sikkert det bedste hvis ikke så..
dertil kommer dimm. af retur røret mine er 5/4 den sidste 1/1 meter ind til tanken.
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af John Skov Jensen » 23 nov 2013 12:41

mejeristen skrev:
Tro det handler om flow hvis det er tilstrækkeligt lavt er ind i toppen er det sikkert det bedste hvis ikke så..
dertil kommer dimm. af retur røret mine er 5/4 den sidste 1/1 meter ind til tanken.
Det har helt sikkert noget at sige med flowet og ja, er rørene ind i kedlen for tynde bliver problemet helt sikkert mere udtalt.
Men for mit eget vedkommende så skal der rigtig meget flow til at holde kedlen i skak, 1650 l/min. Faktisk må jeg bruge en ekstra pumpe mellem ladeventil og kedel for at få flowet højt nok selv om kedelkreds er lavet af 6/4 og 5/4 " rør.
Sådan en lille Baxi kræver sikkert ikke meget flow for at blive holdt i skak icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af Zarge » 23 nov 2013 14:02

Jeg måtte også flytte returen fra toppen og ned i bunden af tanken for at få en ordentlig lagdeling... Så det kan altså svinge...

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af mejeristen » 23 nov 2013 20:56

John Skov Jensen skrev: Det har helt sikkert noget at sige med flowet og ja, er rørene ind i kedlen for tynde bliver problemet helt sikkert mere udtalt.
Men for mit eget vedkommende så skal der rigtig meget flow til at holde kedlen i skak, 1650 l/min. Faktisk må jeg bruge en ekstra pumpe mellem ladeventil og kedel for at få flowet højt nok selv om kedelkreds er lavet af 6/4 og 5/4 " rør.
Sådan en lille Baxi kræver sikkert ikke meget flow for at blive holdt i skak icon_cheesygrin.gif


Ska du være FRÆK????

:shock:
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af John Skov Jensen » 23 nov 2013 21:05

mejeristen skrev:


Ska du være FRÆK????

:shock:
Size matters

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Jeres mening om opsætning.

Indlæg af mejeristen » 23 nov 2013 21:07

effektivitet gør også :P
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Besvar