Jeres mening om opsætning.
Hej.
Uden at komme med det lange historie så jeg har købt hus for 2 år siden som havde et meget gammelt fastbrændelsfyr som sad sammen med et gas fyr.
Jeg skiftede de 2 gamle kedler ud med nyt gas fyr (til sommer brug, køre perfekt og billigt) og nyt atmos DC18 til vinter brug.
Der sidder en termo styring og slukker for gas fyret når jeg starter op med brænde dette virker også som det skal.
huset er på 180kvm og godt isoleret.
Mit Spørgsmål lyder således her.
Jeg fyre op om morgen og dette kan nogen gange brænde til jeg kommer hjem (8timer) så fyre jeg op igen. jeg kan mærke at det hele bliver varmt og fyret brænder fint, når det hele så kommer op på de ca 80 grader lukker luft indtaget og røgsugeren stopper, ligesom det skal. det rør om sidder ind i akku tanken er også varmt(80 grader), men vandet der kommer ud af tanken er ikke mere end ca45 grader og vi har det ikke så varmt som vi gerne vil have det i huset. jeg har prøvet og tegne hvordan det hele sidder sammen.
De 2 pumper er styret af temp føler som sidder i dyklommer. Den til pumpe som sidder ved fyret starter sammen med fyret ca 50 grader, dyklommen sidder i fyret og den pumpen efter akku tanken skal jeg have helt ned på 30 grader ellers starter den aldrig og den dyklomme sidder i toppen af akku tanken ligesom udtaget.
Håber i har nogen bud på hvad der er forkert eller ikke virker optimalt.
Hvis der er nogen nær Haslev ville jeg meget gerne tage en sluder for en sladder om hvordan sådanne noget virker da jeg ikke har den store erfaring.
Har overvejet at fjerne akku tanken da jeg ikke synes jeg har nogen fordel af den overhovedet, når fyret brænder ud bliver huset koldt med det samme, ligesom systemmet ikke rigtigt kan få det varme vand ud af tanken.
Uden at komme med det lange historie så jeg har købt hus for 2 år siden som havde et meget gammelt fastbrændelsfyr som sad sammen med et gas fyr.
Jeg skiftede de 2 gamle kedler ud med nyt gas fyr (til sommer brug, køre perfekt og billigt) og nyt atmos DC18 til vinter brug.
Der sidder en termo styring og slukker for gas fyret når jeg starter op med brænde dette virker også som det skal.
huset er på 180kvm og godt isoleret.
Mit Spørgsmål lyder således her.
Jeg fyre op om morgen og dette kan nogen gange brænde til jeg kommer hjem (8timer) så fyre jeg op igen. jeg kan mærke at det hele bliver varmt og fyret brænder fint, når det hele så kommer op på de ca 80 grader lukker luft indtaget og røgsugeren stopper, ligesom det skal. det rør om sidder ind i akku tanken er også varmt(80 grader), men vandet der kommer ud af tanken er ikke mere end ca45 grader og vi har det ikke så varmt som vi gerne vil have det i huset. jeg har prøvet og tegne hvordan det hele sidder sammen.
De 2 pumper er styret af temp føler som sidder i dyklommer. Den til pumpe som sidder ved fyret starter sammen med fyret ca 50 grader, dyklommen sidder i fyret og den pumpen efter akku tanken skal jeg have helt ned på 30 grader ellers starter den aldrig og den dyklomme sidder i toppen af akku tanken ligesom udtaget.
Håber i har nogen bud på hvad der er forkert eller ikke virker optimalt.
Hvis der er nogen nær Haslev ville jeg meget gerne tage en sluder for en sladder om hvordan sådanne noget virker da jeg ikke har den store erfaring.
Har overvejet at fjerne akku tanken da jeg ikke synes jeg har nogen fordel af den overhovedet, når fyret brænder ud bliver huset koldt med det samme, ligesom systemmet ikke rigtigt kan få det varme vand ud af tanken.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Jeres mening om opsætning.
Hvor stor er din akkutank?
Noget kunne tyde på at du vil få gavn af at montere en Termovar ladeventil mellem fyr og akkutank, i stedet for den ventil/pumpe-løsning du har nu.
Hvad er det for en 72 grader ventil du har monteret før pumpen nu?
Og så skal du også have en shunt monteret, der blander vandet op, så dit fremløb fra akkutank til hus ikke er på mere end 60 grader ca.
Ved godt du skriver fremløbet kun er 45 grader nu. Men med en ladeventil korrekt monteret burde det ikke være noget problem at få temperaturen i tanken op på 80-85 grader.
Hvor godt er din akkutank i øvrigt isoleret?
Noget kunne tyde på at du vil få gavn af at montere en Termovar ladeventil mellem fyr og akkutank, i stedet for den ventil/pumpe-løsning du har nu.
Hvad er det for en 72 grader ventil du har monteret før pumpen nu?
Og så skal du også have en shunt monteret, der blander vandet op, så dit fremløb fra akkutank til hus ikke er på mere end 60 grader ca.
Ved godt du skriver fremløbet kun er 45 grader nu. Men med en ladeventil korrekt monteret burde det ikke være noget problem at få temperaturen i tanken op på 80-85 grader.
Hvor godt er din akkutank i øvrigt isoleret?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Jeres mening om opsætning.
For det første, din kedel skal under normal drift aldrig stoppe for sugeren. Gør den det, er flowet mellem kedel og akku for lille. Det er en kritisk fejl der gør at dit anlæg aldrig kommer til at køre som det skal. Det kan sagtens være din 72 graders shunt ventil der driller. Som Tom også skriver kunne det være interessant med fabrikat og modelnr på denne. En ladeventil, termovar eller laddomat er klart at foretrække i stedet for.martinsj84 skrev:Hej.
Uden at komme med det lange historie så jeg har købt hus for 2 år siden som havde et meget gammelt fastbrændelsfyr som sad sammen med et gas fyr.
Jeg skiftede de 2 gamle kedler ud med nyt gas fyr (til sommer brug, køre perfekt og billigt) og nyt atmos DC18 til vinter brug.
Der sidder en termo styring og slukker for gas fyret når jeg starter op med brænde dette virker også som det skal.
huset er på 180kvm og godt isoleret.
Mit Spørgsmål lyder således her.
Jeg fyre op om morgen og dette kan nogen gange brænde til jeg kommer hjem (8timer) så fyre jeg op igen. jeg kan mærke at det hele bliver varmt og fyret brænder fint, når det hele så kommer op på de ca 80 grader lukker luft indtaget og røgsugeren stopper, ligesom det skal. det rør om sidder ind i akku tanken er også varmt(80 grader), men vandet der kommer ud af tanken er ikke mere end ca45 grader og vi har det ikke så varmt som vi gerne vil have det i huset. jeg har prøvet og tegne hvordan det hele sidder sammen.
De 2 pumper er styret af temp føler som sidder i dyklommer. Den til pumpe som sidder ved fyret starter sammen med fyret ca 50 grader, dyklommen sidder i fyret og den pumpen efter akku tanken skal jeg have helt ned på 30 grader ellers starter den aldrig og den dyklomme sidder i toppen af akku tanken ligesom udtaget.
Håber i har nogen bud på hvad der er forkert eller ikke virker optimalt.
Hvis der er nogen nær Haslev ville jeg meget gerne tage en sluder for en sladder om hvordan sådanne noget virker da jeg ikke har den store erfaring.
Har overvejet at fjerne akku tanken da jeg ikke synes jeg har nogen fordel af den overhovedet, når fyret brænder ud bliver huset koldt med det samme, ligesom systemmet ikke rigtigt kan få det varme vand ud af tanken.
Akkutank, er et must ved fastbrændselskedler, så din videre opbygning af anlægget skal helt sikkert være omkring et setup med Atmos, akku og evt en ladeventil. Så vil du i stedet for, få 90 grader varm vand ud af akku hvorfor Tom også anbefaler en fremløbsshunt.
Når anlægget er etableret med velfungerende shunt skal du til det sjove, at trimme og justere din kedel til optimal ydelse og forbrænding.
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 23 nov 2013 00:53
- Mit fyr: Atmos DC18
- Areal: 180
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Geografisk sted: Haslev
Jeres mening om opsætning.
Tak for jeres svar. Kan godt høre jeg har meget at lære og en ombygning af mit anlæg er klart noget jeg skal.
Som i også selv skriver her på forum så er en VVS mand ikke vejen og gå for at få en ny opbygning da jeg også synes de mangler viden på området. Har svært ved at finde en som mægter opgaven, da jeg selv synes jeg er på dybt vand.
Akku tank er på 500 liter og godt isoleret selv om det er en gammel sag.
Veltilen står der termovar på bagsiden og termomix på forsiden. Nr D 32 x.
Som i også selv skriver her på forum så er en VVS mand ikke vejen og gå for at få en ny opbygning da jeg også synes de mangler viden på området. Har svært ved at finde en som mægter opgaven, da jeg selv synes jeg er på dybt vand.
Akku tank er på 500 liter og godt isoleret selv om det er en gammel sag.
Veltilen står der termovar på bagsiden og termomix på forsiden. Nr D 32 x.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Jeres mening om opsætning.
Skrot den termovar ventil og få en rigtig ladeventil på
Det er første skridt mod et velfungerende anlæg
Det er første skridt mod et velfungerende anlæg
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Jeres mening om opsætning.
Kan du evt tage lidt billeder af sagerne, så vi er helt med på hvad det er du har.
500 liter akkutank er uanset hvad, alt for lidt. 1000-1500 liter vil være mere passende til dit fyr.
Skal det være billigt kan en gammel olietank fint bruges.
500 liter akkutank er uanset hvad, alt for lidt. 1000-1500 liter vil være mere passende til dit fyr.
Skal det være billigt kan en gammel olietank fint bruges.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Jeres mening om opsætning.
enig med John. der skal en rigtigt ladeventil på som f.ek ladomat.
Dernæst en større akku. tank 500l er alt for lidt. for maksimal fyringskomfort skal du have 180kvm* 12l =2000l akku tank. og sørg for at retur fra radiator sidde et pænt stykke oppe på akku tanken eks. samme højde som fremløb fra kedlen !
Dernæst en større akku. tank 500l er alt for lidt. for maksimal fyringskomfort skal du have 180kvm* 12l =2000l akku tank. og sørg for at retur fra radiator sidde et pænt stykke oppe på akku tanken eks. samme højde som fremløb fra kedlen !
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Jeres mening om opsætning.
Helt enig i en god størrelse akkutank. Jeg tror bare 2000 liter er for meget til en 18 kw kedelmejeristen skrev:enig med John. der skal en rigtigt ladeventil på som f.ek ladomat.
Dernæst en større akku. tank 500l er alt for lidt. for maksimal fyringskomfort skal du have 180kvm* 12l =2000l akku tank. og sørg for at retur fra radiator sidde et pænt stykke oppe på akku tanken eks. samme højde som fremløb fra kedlen !
Hvorfor vil du have returen længere op på tanken og sidde?
Jeg har min retur ind i bunden af tanken, og det virker fint med lagdeling osv
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Jeres mening om opsætning.
fordi det giver mindre uro i tanken = bedre lagdeling. har desværre ikke selv placeret min retur højt nok oppe hvilket jeg tydeligt kan se på temperaturene i tanken. og jeg er kontrolfreak, har rigeligt med termometre. og jeg har 100% styr på min returtemp fra huset, den ligger på 28 grd undtagen når vvb tager varme der stiger temp til 40-45 grd og det ødelægger i en hvis udstrækning min lagdeling. så jeg istedet for at have 30 grd i det "brugte" vand, har jeg mellem 40-45 grd. DERFOR SKAL RETUREN IND I TOPPEN. det er også helt i tråd med Ernst Drastrups udmeldinger og han ved hvad han taler om!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Jeres mening om opsætning.
Nope det har jeg prøvet, det at få returen ind i øverste 1/3 af tanken. Det duede ikke her ved mig. Nu kommer den ind i bunden, hvor den hører til. Mit returvand er altid max 30 grader. Det har jeg ingen glæde af at hælde i tanken højt oppe.
I bunden, det dur her på matriklen
I bunden, det dur her på matriklen