laddomat 21

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

laddomat 21

Indlæg af lille_smed »

hej

jeg har sådan en lille en på min atmos

men tor termostaten halter,, sidste vinter .. var fremløb temp på 70 grader , indtil at bunden min tank kom op på 60 grader.. så var der ca 10 grader forskel .. nu stiger den op til 80 grader med det samme lige meget hvad tank bund er..

har en mistanke om at termostaten ikke er helt god mere ..

hvad siger i

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

laddomat 21

Indlæg af John Skov Jensen »

Umiddelbart lyder som den virker nu, og opførte sig mærkeligt sidste år.
Fremløb på rimelig stabile 80 grader lyder rigtigt, selfølgelig afhængig af termostatens åbnings temperatur.
Fremløbet sidste år på 70 lyder meget lavt.

Ladeventilen virker jo ved at øge flowet i kedlen når temp øges. Så med en 72 graders termostat vil kedlen ligge på ca 80 til 85 grader afh. Af kedel ydelse. Når så kedlen hæver temperatur en smule vil ladeventilen øge flowet og dermed holde kedlen i skak. Når så det øgede flow medfører at kedlens fremløb falder en smule vil ladeventilen nedsætte flowet tilsvarende. Sådan vil den stå og finregulere hele tiden
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

laddomat 21

Indlæg af lille_smed »

jo men den skal ikke køre med en den temp .. da den ind i mellem -... små koger .. nogen der kender et sted hvor jeg kan købe en 58 eller 63 grader billigt..
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

laddomat 21

Indlæg af John Skov Jensen »

Det du skrev, ja det forstår jeg ikke helt, udover det med at den småkoger. Dette skyldes jo ikke en vandtemp. På 80 grader. I så fald skal du ringe til dit vandværk og klage over dit vand koger 20 grader for tidligt. :)
Men termostaten kan sagtens være defekt så den ikke åbner ordentligt, det medfører for lille flow og kedlen pletkoger derfor

De har termostater ved vvseksperten
http://www.vvs-eksperten.dk/index/laddo ... ader-p6452

Og hedestoker
http://www.hedestoker.dk/?item=2697
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

laddomat 21

Indlæg af lille_smed »

hvis der en nogen som har nogle stykker til at ligge .. så skriv .. så finder vi ud af det .. hvis i vel sælge

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

laddomat 21

Indlæg af John Skov Jensen »

Hrmm, ja det er måske bare mig, men jeg syntes du udviser en underlig opførsel i denne tråd.
Du opretter en tråd, og beder om folks mening. Men når man ikke forstår det du skriver (jo men den skal ikke køre med en den temp .. ) og skriver at det i tråden at man ikke forstår det, ja så gider du ikke ulejlige dig at prøve at omformulere det eller uddybe det.

Lidt mærkeligt syntes jeg
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

laddomat 21

Indlæg af lille_smed »

beklager -- det er på ingen måde meningen at være uhøflig..

problemet består i at .. kedlen suser op på 85 grader og det plejer den ikke at gøre .. 15 grader over hvad den plejer at gøre .. når tank temp kommer op på 60 grader i bunden .. så begynder kedlen at små koge .. for så stiger temp til 85 til 90 grader .. og køre med åben anlæg.. så syntes det er lidt højt .. var det med tryk vil jeg helst ligge så højt med min kedel temp..

giver det mere mening
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

laddomat 21

Indlæg af Zarge »

Da jeg fyrede med pind lå den oftest også på de 80-85 grade, også åben ekspansion... Det bør altså ikke gi problemer.. Ligeledes vil jeg påstå at hvis det er flowet der er problemet, så skulle temperaturen jo stige yderligere... Er du sikker på at termometret passer?
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

laddomat 21

Indlæg af lille_smed »

jeg er ikke sikker på noget ud over at den kørte med 70 grader hele sidste år og nu hvor jeg har startet den op igen ... køre den 80 til 85 grader
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

laddomat 21

Indlæg af John Skov Jensen »

Prøv at skifte til en 61 graders termostat, det kan jo være den er defekt. Lavere åbningstemperatur kan ikke anbefales af hensyn til tæringsrisiko.

Men grundliggende er årsagen til pletkogning en af disse
For lille flow
For lav anlægstryk
For høj kedeltemperatur

Flow, er det en 25-60 pumpe der står på trin 3? Kan der opnåes højere flow ved at optimere rørdimmension eller rørføring? Monter evt en ekstra 25-40 alpha2 i mellem ladeventil og kedel, lad den blive styret sammen med ladeventilen. Den behøves sikkert kun stå på trin1, ca 5 watt ekstra forbrug, det er uden betydning økonomisk men det fungerer, flowet stiger.
Tryk, kan du hæve din ekspansion højere op og derved opnå højere anlægstryk?
Kedeltemperatur, monter en 61 grader termostat i ladeventilen, det vil sænke drifttemperaturen i kedlen, men kun så længe at retur fra akku er under de 60 grader.

Besvar