laddomat 21
hej
jeg har sådan en lille en på min atmos
men tor termostaten halter,, sidste vinter .. var fremløb temp på 70 grader , indtil at bunden min tank kom op på 60 grader.. så var der ca 10 grader forskel .. nu stiger den op til 80 grader med det samme lige meget hvad tank bund er..
har en mistanke om at termostaten ikke er helt god mere ..
hvad siger i
jeg har sådan en lille en på min atmos
men tor termostaten halter,, sidste vinter .. var fremløb temp på 70 grader , indtil at bunden min tank kom op på 60 grader.. så var der ca 10 grader forskel .. nu stiger den op til 80 grader med det samme lige meget hvad tank bund er..
har en mistanke om at termostaten ikke er helt god mere ..
hvad siger i
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
laddomat 21
Umiddelbart lyder som den virker nu, og opførte sig mærkeligt sidste år.
Fremløb på rimelig stabile 80 grader lyder rigtigt, selfølgelig afhængig af termostatens åbnings temperatur.
Fremløbet sidste år på 70 lyder meget lavt.
Ladeventilen virker jo ved at øge flowet i kedlen når temp øges. Så med en 72 graders termostat vil kedlen ligge på ca 80 til 85 grader afh. Af kedel ydelse. Når så kedlen hæver temperatur en smule vil ladeventilen øge flowet og dermed holde kedlen i skak. Når så det øgede flow medfører at kedlens fremløb falder en smule vil ladeventilen nedsætte flowet tilsvarende. Sådan vil den stå og finregulere hele tiden
Fremløb på rimelig stabile 80 grader lyder rigtigt, selfølgelig afhængig af termostatens åbnings temperatur.
Fremløbet sidste år på 70 lyder meget lavt.
Ladeventilen virker jo ved at øge flowet i kedlen når temp øges. Så med en 72 graders termostat vil kedlen ligge på ca 80 til 85 grader afh. Af kedel ydelse. Når så kedlen hæver temperatur en smule vil ladeventilen øge flowet og dermed holde kedlen i skak. Når så det øgede flow medfører at kedlens fremløb falder en smule vil ladeventilen nedsætte flowet tilsvarende. Sådan vil den stå og finregulere hele tiden
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
laddomat 21
jo men den skal ikke køre med en den temp .. da den ind i mellem -... små koger .. nogen der kender et sted hvor jeg kan købe en 58 eller 63 grader billigt..
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
laddomat 21
Det du skrev, ja det forstår jeg ikke helt, udover det med at den småkoger. Dette skyldes jo ikke en vandtemp. På 80 grader. I så fald skal du ringe til dit vandværk og klage over dit vand koger 20 grader for tidligt.
Men termostaten kan sagtens være defekt så den ikke åbner ordentligt, det medfører for lille flow og kedlen pletkoger derfor
De har termostater ved vvseksperten
http://www.vvs-eksperten.dk/index/laddo ... ader-p6452
Og hedestoker
http://www.hedestoker.dk/?item=2697
Men termostaten kan sagtens være defekt så den ikke åbner ordentligt, det medfører for lille flow og kedlen pletkoger derfor
De har termostater ved vvseksperten
http://www.vvs-eksperten.dk/index/laddo ... ader-p6452
Og hedestoker
http://www.hedestoker.dk/?item=2697
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
laddomat 21
hvis der en nogen som har nogle stykker til at ligge .. så skriv .. så finder vi ud af det .. hvis i vel sælge
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
laddomat 21
Hrmm, ja det er måske bare mig, men jeg syntes du udviser en underlig opførsel i denne tråd.
Du opretter en tråd, og beder om folks mening. Men når man ikke forstår det du skriver (jo men den skal ikke køre med en den temp .. ) og skriver at det i tråden at man ikke forstår det, ja så gider du ikke ulejlige dig at prøve at omformulere det eller uddybe det.
Lidt mærkeligt syntes jeg
Du opretter en tråd, og beder om folks mening. Men når man ikke forstår det du skriver (jo men den skal ikke køre med en den temp .. ) og skriver at det i tråden at man ikke forstår det, ja så gider du ikke ulejlige dig at prøve at omformulere det eller uddybe det.
Lidt mærkeligt syntes jeg
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
laddomat 21
beklager -- det er på ingen måde meningen at være uhøflig..
problemet består i at .. kedlen suser op på 85 grader og det plejer den ikke at gøre .. 15 grader over hvad den plejer at gøre .. når tank temp kommer op på 60 grader i bunden .. så begynder kedlen at små koge .. for så stiger temp til 85 til 90 grader .. og køre med åben anlæg.. så syntes det er lidt højt .. var det med tryk vil jeg helst ligge så højt med min kedel temp..
giver det mere mening
problemet består i at .. kedlen suser op på 85 grader og det plejer den ikke at gøre .. 15 grader over hvad den plejer at gøre .. når tank temp kommer op på 60 grader i bunden .. så begynder kedlen at små koge .. for så stiger temp til 85 til 90 grader .. og køre med åben anlæg.. så syntes det er lidt højt .. var det med tryk vil jeg helst ligge så højt med min kedel temp..
giver det mere mening
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
laddomat 21
Da jeg fyrede med pind lå den oftest også på de 80-85 grade, også åben ekspansion... Det bør altså ikke gi problemer.. Ligeledes vil jeg påstå at hvis det er flowet der er problemet, så skulle temperaturen jo stige yderligere... Er du sikker på at termometret passer?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1312
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
laddomat 21
jeg er ikke sikker på noget ud over at den kørte med 70 grader hele sidste år og nu hvor jeg har startet den op igen ... køre den 80 til 85 grader
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
laddomat 21
Prøv at skifte til en 61 graders termostat, det kan jo være den er defekt. Lavere åbningstemperatur kan ikke anbefales af hensyn til tæringsrisiko.
Men grundliggende er årsagen til pletkogning en af disse
For lille flow
For lav anlægstryk
For høj kedeltemperatur
Flow, er det en 25-60 pumpe der står på trin 3? Kan der opnåes højere flow ved at optimere rørdimmension eller rørføring? Monter evt en ekstra 25-40 alpha2 i mellem ladeventil og kedel, lad den blive styret sammen med ladeventilen. Den behøves sikkert kun stå på trin1, ca 5 watt ekstra forbrug, det er uden betydning økonomisk men det fungerer, flowet stiger.
Tryk, kan du hæve din ekspansion højere op og derved opnå højere anlægstryk?
Kedeltemperatur, monter en 61 grader termostat i ladeventilen, det vil sænke drifttemperaturen i kedlen, men kun så længe at retur fra akku er under de 60 grader.
Men grundliggende er årsagen til pletkogning en af disse
For lille flow
For lav anlægstryk
For høj kedeltemperatur
Flow, er det en 25-60 pumpe der står på trin 3? Kan der opnåes højere flow ved at optimere rørdimmension eller rørføring? Monter evt en ekstra 25-40 alpha2 i mellem ladeventil og kedel, lad den blive styret sammen med ladeventilen. Den behøves sikkert kun stå på trin1, ca 5 watt ekstra forbrug, det er uden betydning økonomisk men det fungerer, flowet stiger.
Tryk, kan du hæve din ekspansion højere op og derved opnå højere anlægstryk?
Kedeltemperatur, monter en 61 grader termostat i ladeventilen, det vil sænke drifttemperaturen i kedlen, men kun så længe at retur fra akku er under de 60 grader.