Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af Bach »

Har fået min nye laddomat 21-60 igang på kedlen, men jeg kan ikke få min temp. Op på kedlen på mere end 80 grader.
Laddomaten har 3 hastigheder af køre på - men manualen skriver den SKAL køre på trin 3...

Er der nogen der har eksperimenteret med at køre i trin 2?
Mvh Bjørn.

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af Flemmingth »

Prøv ! - Du kan altid hurtigt skifte til 3 igen, hvis kedeltemp. bliver for høj for dig.
Selv har jeg en trinløs regulering (ESR31D) styret af kedeltemp. for at holde kedlen på max. ydelse hele tiden, købt hos vvfs.dk.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af John Skov Jensen »

Det vigtigste er jo at der er præcis flow nok i kedlen til at den aldrig går i pause, selv når den yder maksimalt.
Så hvis det at køre på trin 2 stadig gør det muligt at få kedlen til at yde max uden at gå i pause, ja så er dit flow jo tilstrækkeligt.
Nu kan jeg ikke lige se hvilken størrelse kedel du har, men på min gamle atmos dc22s var trin to også fuld tilstrækkelig
Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af Bach »

Jeg har lige fået skiftet kedeltermostaten til sugeren, den slog fra ved 75 grader... Men det gør ikke så meget at sugeren stopper en gang i mellem - hellere det end 2000 liter lunkent vand :wink:

Kedel er en Alcon 3B på 27 kw.
Mvh Bjørn.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af John Skov Jensen »

Afhængig af dimensionerne på din rørføring vil jeg også mene at trin2 burde være nok til de 27 kw.
Men det er bare at holde øje med termometerne og så lave en fyring med pumpen på trin 2

Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af Bach »

Det er ca 4 meter 5/4" rør u/svejsesøm indvendig og 3 stk. Lange bøjninger på både frem og retur.
Mvh Bjørn.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af John Skov Jensen »

Så burde trin 2 kunne gøre det
Brugeravatar
Bach
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 150
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af Bach »

Trin2 fik afgangstemperaturen op på 81 - 82 grader, men så ikke højre op.
Hvis jeg fik monteret en anden termostat i min laddomat - ville det så ikke hjælpe på afgangstemperaturen?
Mvh Bjørn.
Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
17
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 11 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af majland »

Hvilken termostat sidder der i nu ?

Du kunne jo også bare lade pumpen stå på 3 og sætte en trinløs styring foran.

Jeg har til denne fyringssæson skiftet min ups pumpe til en alpha2 så jeg har en styring tilovers. Det er en lindab beregnet til at hastighedsregulere en motor til ventilation, men virker lige så godt på en pumpe. Jeg brugte den til at drosle min termovar væsenligt længere ned end trin1. Når jeg fyrer med træpiller var det alt for hurtigt.

Så er det bare at prøve sig frem til hvilken hastighed på pumpen der passer bedst til din situation.
Senest rettet af majland 25 okt 2013 15:09, rettet i alt 1 gang.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Hastighedsregulering på laddomat

Indlæg af John Skov Jensen »

Jo, højere åbningstemperatur på termostaten giver højere fremløbstemperatur