Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Atmos_Noob
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 07 okt 2013 12:39

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af Atmos_Noob » 07 okt 2013 13:10

Jeg har lige fået anskaffet mig en Atmos DC25GD med tilhørende 1500L akkumulering tank,
kan det passe at når man fyre op 1st. gang (Akkumulering tank er på < 40 grader) at fyret bare fortsætter op på max. (88 grader) og der efter slår fra fordi den ikke kan komme hurtig nok af med varmen?
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
I mit lille hoved skulle fyret ikke komme meget over de 80 grader så længe at laddomaten kan blande 65 grader varm vand ind i fyret.
Hvad er arbejds temp. på en Atmos normalt når der er nok at varme op?


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af Tom_AT » 07 okt 2013 13:40

Hvad er temperatur i tanken, top og bund?

Sørg for at pumpen på laddomat står på trin 3.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af newpas » 07 okt 2013 14:22

Det er vel ingen garanti at ladomat er på 65¤. Er røret fra akkutank optimalt og fuldt udluftet? Ladomat udluftet? Uanset de 65¤ så er cirkulation på fyr for lille!

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af John Skov Jensen » 07 okt 2013 15:23

Det afgørende her er dit flow. Og det bestemmes af termostaten i ladeventilen og af ladeventilens pumpe.
Der er ca 15 grader mellem termostatens åbningstemperatur og til den er fuldt åbent med maksimal flow i kedlen til følge, lidt varierende beroende på hvilken mærke og model ladeventil du har købt.
Er det f.eks en 78graders termostat vil den først være fuldt åbent ved ca 93 grader. Pumpen i ladeventilen skal normalt stå på trin 2 eller 3, afhængig af kedelstørrelse og dimension på rørføring mellem kedel, ladeventil og akku.
Så info omkring ladeventil mærke, model og termostaten i ladeventilen er det væsentlige for at komme videre.
Normal drifttemperatur vil typisk ligge på mellem 80 og 93 grader.

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af mejeristen » 07 okt 2013 20:49

mener at kunne huske at, da jeg første gang startede mit anlæg skulle laddomatens pumpe stå på 3.
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


levi

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af levi » 08 okt 2013 01:02

mejeristen skrev:mener at kunne huske at, da jeg første gang startede mit anlæg skulle laddomatens pumpe stå på 3.
Imponerende du kan huske så langt tilbage :oops:

Atmos_Noob
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 07 okt 2013 12:39

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af Atmos_Noob » 08 okt 2013 12:24

Mange tak for jeres input ;)
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.

Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.

levi

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af levi » 08 okt 2013 12:30

Atmos_Noob skrev:Mange tak for jeres input ;)
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.

Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
Montér en trækstabilisator :great:

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af John Skov Jensen » 08 okt 2013 12:45

Atmos_Noob skrev:Mange tak for jeres input ;)
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.

Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
Ja en trækstabilisator vil holde det høje træk i skak. F.eks hurtigt monteret i den nederste renselåge i skorstenen, monteret på en plade der har samme mål som renselågen. Men Prøv først at gøre kæden til trækregulatoren bagpå kedlen lidt længere, så lukker kedlen ned lidt før, og ydelsen og røgtemp sænkes.
Åbningstemperaturen på ladeventilens termostat kan du kontrollere ved at aflæse fremløbstemperaturen på kedlen i det øjeblik at det kolde returvand fra akku begynder at cirkulere. Det ses ved at termometeret på ladeventilen nærmest akku falder til akkubund temperatur

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.

Indlæg af John Skov Jensen » 08 okt 2013 12:48

[quote="Atmos_Noob"]
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
quote]

Vi er enige om at det er røg gas sugeren bag på kedlen der slår fra og ikke ladeventilen, Korrekt?