Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Jeg har lige fået anskaffet mig en Atmos DC25GD med tilhørende 1500L akkumulering tank,
kan det passe at når man fyre op 1st. gang (Akkumulering tank er på < 40 grader) at fyret bare fortsætter op på max. (88 grader) og der efter slår fra fordi den ikke kan komme hurtig nok af med varmen?
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
I mit lille hoved skulle fyret ikke komme meget over de 80 grader så længe at laddomaten kan blande 65 grader varm vand ind i fyret.
Hvad er arbejds temp. på en Atmos normalt når der er nok at varme op?
kan det passe at når man fyre op 1st. gang (Akkumulering tank er på < 40 grader) at fyret bare fortsætter op på max. (88 grader) og der efter slår fra fordi den ikke kan komme hurtig nok af med varmen?
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
I mit lille hoved skulle fyret ikke komme meget over de 80 grader så længe at laddomaten kan blande 65 grader varm vand ind i fyret.
Hvad er arbejds temp. på en Atmos normalt når der er nok at varme op?
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Hvad er temperatur i tanken, top og bund?
Sørg for at pumpen på laddomat står på trin 3.
Sørg for at pumpen på laddomat står på trin 3.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Det er vel ingen garanti at ladomat er på 65¤. Er røret fra akkutank optimalt og fuldt udluftet? Ladomat udluftet? Uanset de 65¤ så er cirkulation på fyr for lille!
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Det afgørende her er dit flow. Og det bestemmes af termostaten i ladeventilen og af ladeventilens pumpe.
Der er ca 15 grader mellem termostatens åbningstemperatur og til den er fuldt åbent med maksimal flow i kedlen til følge, lidt varierende beroende på hvilken mærke og model ladeventil du har købt.
Er det f.eks en 78graders termostat vil den først være fuldt åbent ved ca 93 grader. Pumpen i ladeventilen skal normalt stå på trin 2 eller 3, afhængig af kedelstørrelse og dimension på rørføring mellem kedel, ladeventil og akku.
Så info omkring ladeventil mærke, model og termostaten i ladeventilen er det væsentlige for at komme videre.
Normal drifttemperatur vil typisk ligge på mellem 80 og 93 grader.
Der er ca 15 grader mellem termostatens åbningstemperatur og til den er fuldt åbent med maksimal flow i kedlen til følge, lidt varierende beroende på hvilken mærke og model ladeventil du har købt.
Er det f.eks en 78graders termostat vil den først være fuldt åbent ved ca 93 grader. Pumpen i ladeventilen skal normalt stå på trin 2 eller 3, afhængig af kedelstørrelse og dimension på rørføring mellem kedel, ladeventil og akku.
Så info omkring ladeventil mærke, model og termostaten i ladeventilen er det væsentlige for at komme videre.
Normal drifttemperatur vil typisk ligge på mellem 80 og 93 grader.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
mener at kunne huske at, da jeg første gang startede mit anlæg skulle laddomatens pumpe stå på 3.
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Imponerende du kan huske så langt tilbagemejeristen skrev:mener at kunne huske at, da jeg første gang startede mit anlæg skulle laddomatens pumpe stå på 3.
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 07 okt 2013 12:39
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Mange tak for jeres input
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.
Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.
Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Montér en trækstabilisatorAtmos_Noob skrev:Mange tak for jeres input
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.
Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
Ja en trækstabilisator vil holde det høje træk i skak. F.eks hurtigt monteret i den nederste renselåge i skorstenen, monteret på en plade der har samme mål som renselågen. Men Prøv først at gøre kæden til trækregulatoren bagpå kedlen lidt længere, så lukker kedlen ned lidt før, og ydelsen og røgtemp sænkes.Atmos_Noob skrev:Mange tak for jeres input
1. Eksempel på temp. når den slår fra, Top 60C, Mellem 45C, Bund 35C.
2. Pumpe står på Trin3.
3. Korekt ingen garanti på ventil temp. men den er forskreven til 65C så mon ikke ca der omkring.
4. Rørføring er lavet i VSH28 ifølge forskreften fra Atmos er det fint,
der er kun omkring en meter mellem fyr og akkumulering tank, og der er ikke mange bøjninger, så alt i alt kan ikke laves mere lige.
5. Ang. cirkulation på fyr er for lille, er jeg bange for du har fat i noget, min ladekreds er en ESBE LTC141 anbefalet til min Atmos 25Kwh kedel,
jeg har fået den udskiftet for at se det ikke var en defekt men uden held, men for mig virker det som om pumpen der sider på den ikke laver flow nok.
Jeg har haft smeden til at kontakte Atmos, men de mener at jeg fyre for hårdt (Pågrund af afaldstræ) og der er for meget træk i min skorsten så kedlen yder meget mere måske omkring 30-40Kwh og den der ved er oppe omkring 1500C i afbrænds temp. mod de normale 1200C.
Åbningstemperaturen på ladeventilens termostat kan du kontrollere ved at aflæse fremløbstemperaturen på kedlen i det øjeblik at det kolde returvand fra akku begynder at cirkulere. Det ses ved at termometeret på ladeventilen nærmest akku falder til akkubund temperatur
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Atmos DC25GD 1st. Fyring slår fra.
[quote="Atmos_Noob"]
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
quote]
Vi er enige om at det er røg gas sugeren bag på kedlen der slår fra og ikke ladeventilen, Korrekt?
Efter følgende køre den med temp. mellem 82 og Max (slår fra med 10min pause) alt efter hvor hårdt jeg fyre.
quote]
Vi er enige om at det er røg gas sugeren bag på kedlen der slår fra og ikke ladeventilen, Korrekt?