Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af Gmann » 25 okt 2013 08:17

Ok ja det kan jeg godt se. Er vi over i at der skal en større pumpe for at få det nødvendige flow? Esbe har også en 200 model og den har bl.a.

Accurate control of the return water temperature.
Fully adjustable pump speed to optimize the storage tank loading.
High efficiency pump according to the new ErP directive.
Integrated venting function.

http://www.esbe.eu/dk/en/Products/Solid ... cts/LTC200

Jeg går ud fra at termostaten er ens i forhold til hvornår den åbner og hvornår den er helt åben.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af John Skov Jensen » 25 okt 2013 08:22

Prøv at læse denne tråd.
En bruger herinde havde samme problem som dig, og tilsyneladende samme ladeventil som nu er blevet skiftet til en større. Han mangler dog lige at melde tilbage med hvilken han monterede i stedet for
viewtopic.php?f=183&t=19595&start=20

Gmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 97
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors

Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af Gmann » 25 okt 2013 17:08

Ja det kunne være interessant at høre hvad pumpe og ladeventil han fik sat på. Min kedel slår dog ikke fra i blæser eller pumpe. Kunne godt være den gjorde det hvis jeg fyrede med tynd pind ligesom ham.
Men med en 60gr. temostat så ville driftstemperatur ligge fint på omkring 74-75gr? Og når driftstemp. ligger på 83gr. er vi enige om at der er et problem med flowet?
Har en mistanke om at der kommer for lidt varme i tanken tidsmæssig. En 3000L tank burde kunne hæves med 50gr. på ca. 6-7time?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af John Skov Jensen » 25 okt 2013 17:12

Ja, det er flow der er dit problem kombineret med dit lave anlægstryk. Trykket kan du ikke gøre noget ved, så er der kun flow tilbage at regulere på

Gmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 97
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors

Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af Gmann » 29 okt 2013 20:40

Satte en større pumpe på ladeventilen i dag, så nu er fremløb på 74-76gr. og pletkogning har jeg ikke hørt noget af.
Pumpen er en wilo smart 15/60 købt brugt til 350kr.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Store luftlommer ved opstart af Atmos

Indlæg af John Skov Jensen » 29 okt 2013 20:57

Det var godt at høre at der nu er styr på det