Indlæg af John Skov Jensen » 12 aug 2013 18:50

Henrik1984 skrev:Jeg ved desværre ikke hvilken thermostat der er i. pumpen står på trin 3 og temperaturen til retur i kedlen kan jeg ikke lige huske..
Når ladeventilen præcis begynder at flytte vand over i akku aflæses termometeret på ventilen, det er så ventilens åbningstemp.
Prøv at sætte ladeventil pumpen på trin 2 i stedet for trin 3


Henrik1984
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 » 12 aug 2013 18:54

jeg ved ikke helt hvordan røggas temperatur skal måles.. men jeg har målt på røg røret der kommer ud af fyret ca 15cm fra fyret med sådan en laser temp måler og den siger mellem 180 og 195 grader hvis det kan bruges til noget.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af John Skov Jensen » 12 aug 2013 19:02

Henrik1984 skrev:jeg ved ikke helt hvordan røggas temperatur skal måles.. men jeg har målt på røg røret der kommer ud af fyret ca 15cm fra fyret med sådan en laser temp måler og den siger mellem 180 og 195 grader hvis det kan bruges til noget.
Måles med et røggas termometer, der bores et lille hul i røgrøret og i med termometeret.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af John Skov Jensen » 12 aug 2013 19:06

Kommer der røg op af skorstenen eller brænder den rent? Hvis der ikke kommer røg er kedlen skkkert stillet korrekt mht sekundær luft og undeforbrændingen må antages at være godt i gang da der ellers ville komme synlig røg op af skorstenen

Henrik1984
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 » 12 aug 2013 19:43

Den brænder helt rent der kommer ikke det mindste røg når den "køre".. Men jeg må lige prøve at korte kæden lidt op og sætte pumpen ned på trin 2 i morgen når jeg skal prøve at fyre igen


Besvar