Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 »

Hej. jeg kan ikke få min kedel op over 74grader uanset hvad jeg prøver.. Den går ikke på pause eller hvad det hedder blæseren/sugeren køre hele tiden så det er ikke den der slår fra.. Nogen der har et bud på mit problem? Hilsen Henrik

Brugeravatar
GQLLE
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 166
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af GQLLE »

Hvordan er det lavet? Køre du med ladeventil?
Henrik1984
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 18
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 »

Der er monteret en ladomat tror jeg den hedder det er sådan en med 3 temperatur følere og indbygget pumpe. Fra kedlen går der 1,5" rør over i akkutankens top og fra bunden af den i næste tanks top og fra bunden af den til ladomaten.
Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Aaen »

Jeg tror at det er den termostat der er indbygget i ladomaten der gør at den ikke kommer højere op. Det er sådan set osse meningen, hvis dine akku tanke ikke er varemere end 74 grader, så vil ladomaten sende varmen over i tanken, indtil at retur temeraturen er oppe på de nævnte 74 grader.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af John Skov Jensen »

Henrik1984 skrev:Hej. jeg kan ikke få min kedel op over 74grader uanset hvad jeg prøver.. Den går ikke på pause eller hvad det hedder blæseren/sugeren køre hele tiden så det er ikke den der slår fra.. Nogen der har et bud på mit problem? Hilsen Henrik
For det første bør du læse manualen

http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf

Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af primær/sekundær luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt. Hvordan står din?
Operating temp, drifttemp skal stå så røggassugeren stopper når kedeltemp nærmer sig de 90grader.
Trækregulator spjæld, kædelængden justeres så spjældet først lukker i ved godt 90 grader. Når kedlen nu kun kan komme op på 74 grader, hvordan står dette spjæld? Lidt åben eller vandret? Eller?

Ladeventilen er typisk udstyret med en 72 graders termostat, kan du bekræfte hvilken din er udstyret med?
Dvs at ved 72 grader begynder denne ventil at åbne og flytte kedelvand over i akkutanken og køling af kedlen starter og først ved ca 86 grader vil den være helt åben og kedlen vil i denne fase ude sit maksimale. Men kedlen kommer aldrig så højt op i ydelse hvis ikke primær/sekundær spjæld og trækregulator er justeret korrekt. Så første trin må være at sikre at disse to komponenter er justeret korrekt.

Jeg antager at dit træ er tørt, eller?


/John

FSJ
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 126
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8600

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af FSJ »

Hej,
jeg har haft samme problem fordi jeg har sjusket med kløvning :-) og at brændet ikke var knastørt.
Hvad bruger du at fyre med?
Henrik1984
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 18
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 »

Mit træ er helt tørt fyr træ så tror ikke problemet er der. Mit sekundære spjæld er skubbet helt ind og så 12mm ud jeg har forsøgt at flytte den både frem og tilbage jeg syntes det er der kedlen afgiver mest varme.. Det spjæld med kæden er ca 4-5cm fra at være helt lukket når kedlen er ca 72grader.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af John Skov Jensen »

Henrik1984 skrev:Det spjæld med kæden er ca 4-5cm fra at være helt lukket når kedlen er ca 72grader.
Ved 72 grader skal det stå mere åbent, først ved godt 90 skal det lukke i. Prøv at korte kæden lidt op
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af John Skov Jensen »

Hvilken termostat sidder der i din ladeventil?
Hvilket trin står pumpen på, prøv evt at gå et trin ned
Hvilken temperatur er dit returvand til kedlen?
Hvor høj er din røg gas temperatur?
Er den keramiske dyse i ok stand?
Henrik1984
Stoker I
Stoker I
10
Indlæg: 18
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29

Problem med atmos dc25s.

Indlæg af Henrik1984 »

Jeg ved desværre ikke hvilken thermostat der er i. pumpen står på trin 3 og temperaturen til retur i kedlen kan jeg ikke lige huske..