Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Ok - men mht. skorsten - en 50 GSX kræver 25Pa, ligesom en DC40GS, og en DC40SX kræver 24Pa- jeg ved godt det ikke er en GD versionerne, men det er vel det samme ca. krav som GS og SX - altså 24-25 Pa - og dermed det samme som en 50GSX? Jeg var selv i tvivl da jeg valgte, jeg bruger en Ø16 scancore skorsten på 8 meter til min installation - og det håber jeg giver nok træk.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
En 40gd kræver 22 Pa, og en 50GSX 25 Pa som du selv skriver.Delphy skrev:Ok - men mht. skorsten - en 50 GSX kræver 25Pa, ligesom en DC40GS, og en DC40SX kræver 24Pa- jeg ved godt det ikke er en GD versionerne, men det er vel det samme ca. krav som GS og SX - altså 24-25 Pa - og dermed det samme som en 50GSX? Jeg var selv i tvivl da jeg valgte, jeg bruger en Ø16 scancore skorsten på 8 meter til min installation - og det håber jeg giver nok træk.
Men tag kontakt med din fejer og få hans velsignelse mht kedeleffekt og skorstensstørrelse, du ønsker ikke at være uenig med ham den dag det hele skal godkendes.
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Ja, det prøvede jeg - men han sagde at så længe Producenten var tilfreds, så var han også...det er da iøvrigt påfaldende at der er så stor forskel på krav til træk mellem en 40GD og en 40 SX/GS. Men men - et hurtigt opkald til importøren (igen!) må være på programmet idag. Jeg skal iøvrigt nok lade være at spamme din tråd - jeg starter min egen når de første billeder er taget :-)
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Ja, projektet har desværre stået stille et stykke tid. Jeg havde besluttet mig for at bruge et originalt Atmos røgrør. Det tog mig samlet set næsten 10 uger at få fremskaffet, men det dukkede op i fredags og blev monteret i dag.
Nu mangler der bare et par enkelte unioner som kommer på i morgen, samt fejernes velsignelse som forhåbentlig sker når han kommer forbi på Torsdag.
Her er lige et par billeder som det ser ud her til aften.
Nu mangler der bare et par enkelte unioner som kommer på i morgen, samt fejernes velsignelse som forhåbentlig sker når han kommer forbi på Torsdag.
Her er lige et par billeder som det ser ud her til aften.
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Det ser godt ud - glæder mig til at høre om den først fyring!
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Så oprandt dagen endelig hvor kedlen kunne startes op for første gang. Som ventet er der en del trimning der skal gøres
Men lige et par stemningsbilleder Mere vil følge
Men lige et par stemningsbilleder Mere vil følge
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Status efter de første par dage
Kedlen kører fantastisk. Ligger stabilt på 44-45 kw i ydelse. Den kan kortvarigt levere op til 80kw hvis man presser den med højt flow.
Kedlens primær og sekundær spjæld står på fabriksindstilling
Røggas temperatur ligger på 160 til 175 grader. Er en sjælden gang set på 180, men der var bypass åben
Jeg udlufter stadig som en gal da hele anlægget var tømt for vand for at lave 5/4" rørføring over alt fra kedel til akku.
Skorstensfejer har godkendt installationen.
Jeg mangler fortsat
Ny 61 graders termostat til ladeventilen
Lidt spiralflex på kabler
Røggas føler i toppen af skorstenen
Original Atmos røggas termometer til røgrøret.
Et billede når den kører for fuld skrald
Kedlen kører fantastisk. Ligger stabilt på 44-45 kw i ydelse. Den kan kortvarigt levere op til 80kw hvis man presser den med højt flow.
Kedlens primær og sekundær spjæld står på fabriksindstilling
Røggas temperatur ligger på 160 til 175 grader. Er en sjælden gang set på 180, men der var bypass åben
Jeg udlufter stadig som en gal da hele anlægget var tømt for vand for at lave 5/4" rørføring over alt fra kedel til akku.
Skorstensfejer har godkendt installationen.
Jeg mangler fortsat
Ny 61 graders termostat til ladeventilen
Lidt spiralflex på kabler
Røggas føler i toppen af skorstenen
Original Atmos røggas termometer til røgrøret.
Et billede når den kører for fuld skrald
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 06 sep 2013 22:57
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Hej John
Jeg har også lige købt en DC40 GD og er at jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg får flyttet de 550 kg. kan jeg rulle den på vandrør som min VVSer siger man plejer at kunne...ved du det?
Hvorfor bruger du org. røgrør fra Atmos?
PS: Jeg er amatør på ATmos brændekedler...og nyerer brændekedler generelt, så jeg håber du bære over med mig.
Hvad størrelse Aku har du ...jeg har 2.500 l.
Mvh Henrik fra Jungshoved
Jeg har også lige købt en DC40 GD og er at jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg får flyttet de 550 kg. kan jeg rulle den på vandrør som min VVSer siger man plejer at kunne...ved du det?
Hvorfor bruger du org. røgrør fra Atmos?
PS: Jeg er amatør på ATmos brændekedler...og nyerer brændekedler generelt, så jeg håber du bære over med mig.
Hvad størrelse Aku har du ...jeg har 2.500 l.
Mvh Henrik fra Jungshoved
Last edited by 1 on Henrik4720; edited 7 times in total
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
JA det kan du da - glimrende måde at flytte tunge ting påHenrik4720 skrev:Hej John
Jeg har også lige købt en DC40 GD, jeg kan ikke se du han lagt billeder på siden august 13, men har du installeret den.
Grunden til jeg spørger er at jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg får flytter de 550 kg. kan jeg rulle den på vandrør som min VVSer siger man plejer at kunne...ved du det?
Mvh Henrik fra Jungshoved