Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Lassedam » 15 maj 2013 15:41

Hej
Hvor meget lader i jeres akkumuleringstank svinge i temperaturen? Og hvad sker der hvis den svinger for meget?


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Tom_AT » 15 maj 2013 17:42

Svinger i temperatur?
Jeg varmer min op til 80-85 grader når temperaturen kommer under 40 grader.
De 40 grader temperaturen ændrer sig har jo intet at sige for noget som helst, andet end at du skal sørge for at have tilstrækkelig ekspansion.

Lassedam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Lassedam » 15 maj 2013 17:47

Jeg plejer at sørger for den er mellem 60 og 90, men har læst her inde at det ikke var godt få anlægget at det svingede mere end 15-20 grader men det er måske en and?

jopa

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af jopa » 15 maj 2013 18:29

Lassedam skrev:Jeg plejer at sørger for den er mellem 60 og 90, men har læst her inde at det ikke var godt få anlægget at det svingede mere end 15-20 grader men det er måske en and?
Min kedel er en gasogen og den skal bare have fuld skrald til akkutank og hus er varmt hvorefter jeg lader den gå ud og fyrer op igen når tmp i tank er nede omkring 40 gr.

Kender ikke din kedel

Lassedam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Lassedam » 15 maj 2013 18:34

Min kedel er en gammel støbejernskedel. Jeg plejer også bare at give fuld skrue, stoppe lige over de 90 men tænder op igen når den er omkring 60. Jeg troede der var både bål og brand hvis man svingede for meget som ville skabe kondens i ekspansionen eller et eller andet, men hvis ikke så kan jeg da nøjes med at fyre engang om dagen :)


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Tom_AT » 15 maj 2013 18:53

Lassedam skrev:Min kedel er en gammel støbejernskedel. Jeg plejer også bare at give fuld skrue, stoppe lige over de 90 men tænder op igen når den er omkring 60. Jeg troede der var både bål og brand hvis man svingede for meget som ville skabe kondens i ekspansionen eller et eller andet, men hvis ikke så kan jeg da nøjes med at fyre engang om dagen :)
Du forveksler brændefyring med pillefyring/stokerfyring. Her skal der som oftest være en returtemperatur på mindst ca 60 grader, netop for at undgå kondens.

Eftersom en ekspansionsbeholder altid er fyldt med vand, gør eventuel kondensvand ikke den store forskel :)

Lassedam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Lassedam » 15 maj 2013 19:10

Haha det var sku rart at høre. Så skal jeg ikke sætte vækkeuret for at komme op og fyre om morgen så den ikke nå under de 60 grader

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Ollii » 15 maj 2013 19:12

Og på en støbejerns kedel er returen helt ligegyldig.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

Lassedam
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 52
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Lassedam » 15 maj 2013 19:15

Ollii skrev:Og på en støbejerns kedel er returen helt ligegyldig.
Hvordan kan det være? Bare ren nysgerrighed

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Temperatursvingninger i akkumuleringstank

Indlæg af Tom_AT » 15 maj 2013 19:16

Fordi støbejern ikke tæres af kondens på samme måde som stål i en moderne kedel.