Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af John Skov Jensen »

Mols skrev:Det er den så for det står der
Hvad står det midterste ladeventil ur på, når "vandet går"?

Men egentlig er der bare følgende 3 muligheder
KølesløjfeVentilen er defekt og åbner for tidligt
Flow for lavt, det giver for høj temp i toppen af kedlen hvor kølesløjfen også føler på temperaturen
Kedeltemp er vitterlig ca 90-95 grader, der er blot noget fejlvisning på dine termometre

selv tror jeg mest på den med flowet

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Tom_AT »

Hvis det er en VVSer der har sat det op må han vel også kunne yde en eller anden form for support på det. Eller hvad ?
Mols

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Mols »

Ja han ved ikke noget om det kun hvordan man sætter rør på
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Landlyst »

Mols skrev:Ja han ved ikke noget om det kun hvordan man sætter rør på

Æh er det ikke en Aut. VVS der har lavet din anlæg? :shock:

Eller er det bare en der ka samle rør uden at vide hvad han har med at gøre? :roll:
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Tom_AT »

Landlyst skrev:

Æh er det ikke en Aut. VVS der har lavet din anlæg? :shock:

Eller er det bare en der ka samle rør uden at vide hvad han har med at gøre? :roll:
Dem er der desværre en del af. Det måtte jeg også sande for nogle år siden da vi fik Stoker installeret.

Mols, Hvor bor du henne i landet. Måske der var en venlig sjæl der kunne kigge forbi.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af John Skov Jensen »

Tom_AT skrev:
Dem er der desværre en del af. Det måtte jeg også sande for nogle år siden da vi fik Stoker installeret.

Mols, Hvor bor du henne i landet. Måske der var en venlig sjæl der kunne kigge forbi.
Postnr 8420, det stemmer rimeligt med hans brugernavn
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Tom_AT »

John Skov Jensen skrev:
Postnr 8420, det stemmer rimeligt med hans brugernavn
hehe ja selvfølgelig :-)
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af Landlyst »

Hendes icon_cheesygrin.gif Hvis navnet under første indlæg passer.... :great:
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af John Skov Jensen »

Uanset om det er en han eller en hun så skylder vedkommende stadig at svare på nogle af de spørgsmål der er stillet i tråden
levi

Måske problemer med Atmos DC 22 s?

Indlæg af levi »

John Skov Jensen skrev:Uanset om det er en han eller en hun så skylder vedkommende stadig at svare på nogle af de spørgsmål der er stillet i tråden