Jeg er ikke sikker på den danfoss ventil er et godt valg.Boesgaard 54 skrev:Anden opstart af Atmosèn, må sige den er men og arbejde med, el oz, så er jeg bare heldig, med fabriks indstillinen.
I formiddags blev fyret startet op, tank temp i top, knap 40gr, bund temp, 20gr, efter 2,5 time var brændet brændt ud og mine akku tanke på ialt 2000L havde nu nået en temp på godt 80 i top og 70 i bund, i en` fyring, da er da for nemt "griner"
Umiddeltbart fornemmer jeg at brænde forbruget er ca. 1/3 mindre, end i den gamle Roca, sammenholdt med at jeg nu kun skal fyre en gang per opladning, det er da luksus :-)
Jeg fik lavet et lille hak i "start" håndtaget, så det kan blive stående i opstarts stilling, et lille løft og det går på plads til normal stilling.
Mht. til termostat i ladeventil, tror jeg nu nok jeg vil prøve om det kan lade sig gøre og bruge en 78gr, som det fremgår af den "GB Instruction manual" hvor den 72gr er et alternativ.
Syr ventil, der har jeg købt en Danfoss BVTS 3/4 108gr (den står på listen over anbefalede ventiler på Atmos hjemmeside) den åbner ca. 10gr senere end watts, håber det vil virke, ellers er det jo heldigvis ikke den store opgave og skifte tilbage til 72gr igen.
Kølesløjfens funktion er at sikre at anlægget ikke kan koge, hvilket er et krav for at kedlen/anlægget kan godkendes til trykekspansion. Hvis den først åbner ved 108 grader vil man kunne opleve kogning afh.af anlægstrykket ved de 108 grader.