Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Udskiftning af udlufter.

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Brugeravatar
Grevens
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 608
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange

Udskiftning af udlufter.

Indlæg af Grevens » 30 dec 2012 23:14

Skovløber skrev:...
I KAN JO GODT BRUGES TIL NOGET ... :great:
... jamen ... hva´ så galt når man har gjort som an-befalet ... men der alligevel kommer luft i systemet ... - jeg kan kun holde luften ude når jeg kører med 1,8 bar ... ... hvis jeg sænker det til 1,2 - 1,5 så kommer der luftlommer nede ved pumpe/shuntventil ... ikke ude ved radiatorer ... ?
...


levi

Udskiftning af udlufter.

Indlæg af levi » 30 dec 2012 23:19

Grevens skrev:
... jamen ... hva´ så galt når man har gjort som an-befalet ... men der alligevel kommer luft i systemet ... - jeg kan kun holde luften ude når jeg kører med 1,8 bar ... ... hvis jeg sænker det til 1,2 - 1,5 så kommer der luftlommer nede ved pumpe/shuntventil ... ikke ude ved radiatorer ... ?
Dårlig installation som ikke leder luften hen til udluftningerne....

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Udskiftning af udlufter.

Indlæg af Ernst Drastrup » 31 dec 2012 03:23

Måske sidder pumpen på returen, og solen opvarmer stuen, - termostaterne lukker, og pumpen sidder nu og rykker i vandet.
Nu er det et vaccumanlæg, og der kan nemt suges luft ind i anlægget.
Utætheden kan være så lille, at der ikke kommer vand ud, men der kan komme luft ind.

Så over på fremløbet med pumpen, så det bliver et trykanlæg.
Sæt et Tstykke på sikkerhedsledningen, der går op til ekspansionsbeholderen, så pumpen har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.

Det har jeg set op til flere steder.
Vores lærer sagde altid, det hedder Kedel, - Ekspansion, - Pumpe. Altså K.E.P. og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

levi

Udskiftning af udlufter.

Indlæg af levi » 31 dec 2012 10:06

Ernst Drastrup skrev:Måske sidder pumpen på returen, og solen opvarmer stuen, - termostaterne lukker, og pumpen sidder nu og rykker i vandet.
Nu er det et vaccumanlæg, og der kan nemt suges luft ind i anlægget.
Utætheden kan være så lille, at der ikke kommer vand ud, men der kan komme luft ind.

Så over på fremløbet med pumpen, så det bliver et trykanlæg.
Sæt et Tstykke på sikkerhedsledningen, der går op til ekspansionsbeholderen, så pumpen har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.

Det har jeg set op til flere steder.
Vores lærer sagde altid, det hedder Kedel, - Ekspansion, - Pumpe. Altså K.E.P. og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.
Det er kun på anlæg med åben ekspansion det fænomen kan opstå :great:


Besvar