kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
muzzie
Stoker IV
Stoker IV
11
Indlæg: 106
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af muzzie »

retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af John Skov Jensen »

muzzie skrev:retur temp det har ikk noget at gøre med at fyret ikk har varmet tanken ordentlig op
Jo, for den lave returtemp på 40 grader gør at kedlen ikke er i stand til at hæve fremløbet til mere end 73 grader.
Hvis din retur er f.eks 60 grader vil kedlen nemt kunne lave 90 i fremløbstemperatur
Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af Skovløber »

Zarge skrev:Humm skal den virkelig ha så meget luft?
I kender den jo bedst så det skal jo nok passe..
Syntes bare det virker voldsomt, åndehullet på min Orla er ikke særlig stort...
2012-12-30 10.33.13.jpg
Du har jo heller ikke andet end røg og sod i skorstenen, hi hi
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
muzzie
Stoker IV
Stoker IV
11
Indlæg: 106
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af muzzie »

det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
jeg fylder fyret op 2 gange efter hinanden som det er pt
Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af Skovløber »

muzzie skrev:det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
jeg fylder fyret op 2 gange efter hinanden som det er pt
Der er noget galt med din laddomat, den skal hæve returen til mindst 60 grader ind i bunden af fyret.
Dvs. Den skal 100% shunte over kedlen indtil returen er blevet mindst 60 grader, først derefter skal der lades på akku
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af John Skov Jensen »

muzzie skrev:det vil sige jeg bare skal fyre løs indtil den hæver retur vandet i tanken og ca opnår de 80?
jeg fylder fyret op 2 gange efter hinanden som det er pt
Ja
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af John Skov Jensen »

Min egen lille kedel kan heller ikke lave 95 grader når shunten laver 60 grader i returen. Så først når akku er ved at være fyldt op og bliver 70 i bunden stiger fremløbet til 95 grader

Men du skal få kikket på den laddomat, den lave retur vil forsage uoprettelige skader på din kedel
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af Zarge »

Skovløber skrev:
Du har jo heller ikke andet end røg og sod i skorstenen, hi hi

Sheriff.gif


drinking25.gif
Jens
Stoker XV
Stoker XV
17
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af Jens »

I snakker forbi hinanden, fordi Muzzie blander begrebene sammen - Returtemperatur er temperatur ind i bund af kedel og den er i følge billederne 70 grader.

De 40 grader som Muzzie skriver om er Bundtemperatur på akkutank og det viser billederne af Ladomaten også godt nok.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
jwr
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 70
Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
Areal: 132m2
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Geografisk sted: Morud fyn
Blevet takket: 1 gang

kan ikk få kedel op på 80/85 grader

Indlæg af jwr »

hej Muzzie
Min kedel gør det samme som din, altså kører på ca. 70° men kun indtil akkutank er opvarmet til ca. 60°
Derefter stiger temp. til ca. 85°
Hvad er din røgtemp?. har du renset kedlen?
du skriver du " fyrer hele dagen" men kun fylder kedlen op 2 gange,?
Når jeg skal opvarme mine 3000ltr. fylder jeg kedlen ca. 1 1/2 gang, med bøg og ahorn
det tager ca. 4-5 timer, så er de 3000ltr. 80° og kedlen tom for træ
når min kedel er 70° står mit spjæld bagpå kedlen nøjagtigt som dit,
kan du aflæse temp på din akkutank,?
har du aldrig haft din akkutank opvarmet til eks. 80 °?

Besvar