Baxi Solo Innova-styring af ventiler/afladning af akk.tank.

Indlæg af Ole C » 17 dec 2012 19:17

Tak for al den information som I skriver om i dette forum.

Jeg har et problem (med min Baxi) som jeg ikke kunne finde noget omkring og det er: Hvorledes ventiler (både lade- og kontrolventil) styres og hvordan akummuleringstanken ”aflades"?

Eksempel:
Varmeproduktion er afsluttet. Kedeltemperatur over 60°C: Akummuleringstanken er 75°C, både kontrol- og ladeventil er åben (ventil pos. A-AB) og pumpe kører.
Bagefter når kedeltemperatur kommer under 60°C slukker pumpen og kontrol- og ladeventil lukker (ventil pos. B-AB). Hvis akummuleringstanken er 55°C, så der er stadig kapacitet til rådighed, men hvordan kan man udnytte det når kontrol- og ladeventil er lukkede?

Håber I kan hjælpe.


Ole C
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
Mit fyr: Baxi Solo Innova
Areal: 190+45 m²
Brændsel: Løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Årligt forbrug: 15 rm

Baxi Solo Innova-styring af ventiler/afladning af akk.tank.

Indlæg af Ole C » 19 dec 2012 00:24

Vedhæfter lige et diagram for at tydeliggøre ventil positioner.
Diagram.pdf
(87.33 KiB) Downloadet 87 gange
Håber på nogle input

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Baxi Solo Innova-styring af ventiler/afladning af akk.tank.

Indlæg af Tom_AT » 19 dec 2012 01:24

Er der noget reelt problem ?

Ole C
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
Mit fyr: Baxi Solo Innova
Areal: 190+45 m²
Brændsel: Løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Årligt forbrug: 15 rm

Baxi Solo Innova-styring af ventiler/afladning af akk.tank.

Indlæg af Ole C » 19 dec 2012 08:15

Det er ikke et problem at pumpen slukker (kedeltemp. mindre end 60°C) fordi cirkulationspumpen i varmeanlægget kører og kan godt skubbe vandet rundt i kedelkredsen.

Problemet er at når kontrolventil lukker (B-AB) så kan varmen fra akk.tanken ikke komme til varmeanlægget.

Lige nu har jeg tvangsåbnet lade- og kontrolventil og fjernet strømmen til dem. Dermed står de konstant åbne og varmen fra akk.tanken kommer ud i varmeanlægget.
Når man tænder op i kedlen, er det kontrolventilens funktion hurtigst mulig at få varme i systemet inden akk.tanken opvarmes. Det vil sige, at når jeg tænder op bliver det koldt vand som kommer til varmeanlægget fordi det passerer akk.tanken.

Lyder det forvirrende?


Besvar