Har fået en Atmos dc 50 s her i sommers, og er blevet i tvivl om den kører helt som den skal. Mit spørgsmål er om det kan være rigtigt at det kan tage hele dagen at få temperatuen op på 80 grader i akku, tanken som er på 2500 l, dvs, sige starter med at fyre om morgen, hvor temp er 40 grader og så ellers bare fylde den en 4-6 gange før tanken er 80 grader.
Den er indstillet efter manualen skulle jeg mene
Jeg fyrer med gran, ved godt at det måske ikke er det bedste at fyre med og også et stort hus som skal varmes op, men alligevel.
Så hvis der er en Atmos guru som bor i nærheden, som har lyst til at komme og give en vudering af anlægget er han mere end velkommen

måske problemer med atmos

: 11 dec 2012 22:11
af EKP
egedahl skrev:Har fået en Atmos dc 50 s her i sommers, og er blevet i tvivl om den kører helt som den skal. Mit spørgsmål er om det kan være rigtigt at det kan tage hele dagen at få temperatuen op på 80 grader i akku, tanken som er på 2500 l, dvs, sige starter med at fyre om morgen, hvor temp er 40 grader og så ellers bare fylde den en 4-6 gange før tanken er 80 grader.
Den er indstillet efter manualen skulle jeg mene
Jeg fyrer med gran, ved godt at det måske ikke er det bedste at fyre med og også et stort hus som skal varmes op, men alligevel.
Så hvis der er en Atmos guru som bor i nærheden, som har lyst til at komme og give en vudering af anlægget er han mere end velkommen
Jeg har samme kedel og akkutank som dig. Når du siger "hele dagen" hvad vil det så sige? Hvor stort er dit hus, har du gulvarme osv?

måske problemer med atmos

: 11 dec 2012 22:19
af egedahl
Fyrer kl 6, konen fylder den op kl 8 når hun kører på arbejde, og starter forfra ca. kl 14 og så bliver den ellers holdt igang indtil ved 23 tiden, hvor temp er på de 80 grader.
Huset er 312, men dog ikke varme på det hele og ingen gulvvarme

måske problemer med atmos

: 11 dec 2012 23:21
af EKP
egedahl skrev:Fyrer kl 6, konen fylder den op kl 8 når hun kører på arbejde, og starter forfra ca. kl 14 og så bliver den ellers holdt igang indtil ved 23 tiden, hvor temp er på de 80 grader.
Huset er 312, men dog ikke varme på det hele og ingen gulvvarme
Ja det spiller ikke kan jeg godt høre. Jeg fyrer kl. 17.00 og så er hele tanken på 100 grader ca. kl. 23.00. Mit hus er på 240 m2 men jeg fyrer nok kun i de 160 vil jeg tro. Forår og efterår fyrer jeg kun hver anden eller tredje dag men når det er så koldt som nu skal der fyres hver dag.

Har du prøvet at lukke for pumpen ind til huset for at se hvor hurtigt du kan fylde akkutanken? Så er det lettere at se om det er fyret eller forbruget i huset der skyldes det høje forbrug. Er der gang i underforbrændingen og er træet tørt nok?

V.h. Emil

måske problemer med atmos

: 12 dec 2012 12:42
af John Skov Jensen
egedahl skrev:Har fået en Atmos dc 50 s her i sommers, og er blevet i tvivl om den kører helt som den skal. Mit spørgsmål er om det kan være rigtigt at det kan tage hele dagen at få temperatuen op på 80 grader i akku, tanken som er på 2500 l, dvs, sige starter med at fyre om morgen, hvor temp er 40 grader og så ellers bare fylde den en 4-6 gange før tanken er 80 grader.
Den er indstillet efter manualen skulle jeg mene
Jeg fyrer med gran, ved godt at det måske ikke er det bedste at fyre med og også et stort hus som skal varmes op, men alligevel.
Så hvis der er en Atmos guru som bor i nærheden, som har lyst til at komme og give en vudering af anlægget er han mere end velkommen
Prøv at beskrive hvordan den er indstillet
Trækregulator, drifttermostat, røggastermostat, primær/sekundær spjæld, ladeventil, røggas temperatur, sekundærluften
Hvordan står de forskellige komponenter under drift?
Hvordan er kedel og akkutank forbundet?

måske problemer med atmos

: 12 dec 2012 21:43
af egedahl
EkP: der er gang i underforbrændningen, og træet er 2 år gammel, men er måske ved at tro det er for dårlig kvalitet, noget af det er godt i gang med nedbrydelse.

Skal prøve at beskrive så godt som jeg kan

Trækregulator lukker når kedlen er 90 grader, drifttermostat slukker ved 95 grader, røggastermostat slukker når kedlen er brændt ud.
Røggastemp. her kl. 21 da kedlen var oppe på 80 og stadig halvt fuld og godt gang i den 250 grader.
Primær/sekunddær spjældet bagpå har jeg ikke rørt fra fabrikken(det fik jeg af vide af smeden), foran er skruet 2 omgange
Hvad mener du med hvordan kedel/akku tank er forbundet.
Har prøvet at tage nogle billeder, men kan ikke ligge dem ind

måske problemer med atmos

: 12 dec 2012 21:55
af EKP
Træet har nogen betydning men jeg tvivler på at dette er den eneste forklaring. Jeg har selv brugt rigtig dårligt træ og alligevel fint kunne lade tanken op....men det går selvfølgelig noget langsommere og det kan være sværere at få gang i underforbrændingen. Der må være noget med huset eller installationen.

Vi skal bare bruge en skriftlig beskrivelse af installationen eller en tegning. Størrelse på rør, ekspansion, hvordan er akkutank og shunt forbundet, hvordan står fyret i forhold til huset og hvilken skorsten er det tilsluttet. Jo mere info jo nemmere er det at finde fejl.

Hvordan er huset. Temperatur og hvor meget der varmes op, hvad brugte du før og hvor meget, hvor gammelt er huset og hvor godt er det isoleret. Info, info info :-)

måske problemer med atmos

: 12 dec 2012 21:59
af John Skov Jensen
Primær/sekundær "pinden" helt ind og 10mm ud
Sekundær skruen åbnes 5 omgange

måske problemer med atmos

: 13 dec 2012 06:35
af manta400
Sekundær skruen åbnes 5 omgange[/quote]


og hvor sider den skruge. jeg kan ikke finde den i manualen ej heller på fyret
sorry jeg hugger din tråd. men har samme problem som dig..

måske problemer med atmos

: 13 dec 2012 07:04
af jwr
hej
Sekundær skruen sidder mellem fyrlågen og askelågen, skrug den højre rundt til den er helt lukket, og så 5 omgange til venstre,
jeg har også et Atmos DC 50, fyrer op kl. 17.00 tankene er da ca. 40° og kl 23.00 er tankene på 3000ltr. på 80°,
jeg fyrer med bøg og ahorn, i 1/2 meter stykker ca. 50% af hver, fylder kedlen 1 1/2 gang
røgtemp. målt lige ved røgrøret 250° ved nyrenset kedel, stigende til 300° når den skal renses