tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af HFT » 17 sep 2012 20:49

themasterdk » 17 Sep 2012, 12:59 skrev:Det kan også være pga du har for lidt retur varme til kedel, jeg kørte med for lav retur, efter jeg fik lavet det om så det kørte som det skulle forsvandt mit tjære.. køre med træpiller på en ksm med pause fyring, er så blevet lavet om nu til el-tænding.
nu kan det godt være jeg spørger dum hvordan får jeg mere retur varme til kedelen.


Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af themasterdk » 17 sep 2012 20:56

Kommer an på hvordan du har bygget det op, jeg har selv sat en avbt ventil på, så jeg kan styre det til de 60 gr ca.
--------- ;-) ---------------

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af remme » 17 sep 2012 21:06

en anden mulighed er en ladomat21 eller lign. mellem kedel og akkutank.

HFT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 21 maj 2009 13:47

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af HFT » 18 sep 2012 19:00

remme » 17 Sep 2012, 21:06 skrev:en anden mulighed er en ladomat21 eller lign. mellem kedel og akkutank.
jamen jeg har en ladeventil mont.

jopa

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af jopa » 18 sep 2012 19:04

Hvad har du sat din max tmp til i kedlen ?

Jeg har justeret min Orla op til 85gr i stedet for de normale 80.
Ladomaten har en 70gr termostat.


HFT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 21 maj 2009 13:47

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af HFT » 18 sep 2012 21:03

jopa » 18 Sep 2012, 19:04 skrev:Hvad har du sat din max tmp til i kedlen ?

Jeg har justeret min Orla op til 85gr i stedet for de normale 80.
Ladomaten har en 70gr termostat.
den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.

jopa

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af jopa » 18 sep 2012 21:25

HFT » 18 Sep 2012, 21:03 skrev: den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.
ja jeg er langtfra ekspert men det lyder da perfekt.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af Zarge » 18 sep 2012 21:40

HFT » 18 Sep 2012, 21:03 skrev: den går på pausefyring ved 92 grader
luftspjæld 80 grader.
Luftspjældet skal vel ikke lukke lavere end pausefyring... Så kvæler du jo kedlen mens den prøver at fyre videre... Syntes jeg det lyder til...

jopa

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af jopa » 18 sep 2012 21:56

Zarge » 18 Sep 2012, 21:40 skrev:
Luftspjældet skal vel ikke lukke lavere end pausefyring... Så kvæler du jo kedlen mens den prøver at fyre videre... Syntes jeg det lyder til...
Luftspjæld overså jeg.
Hvad er det på en Orlan ? Og hvor sidder det.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

tjære ligende lag i brændkammeret

Indlæg af Zarge » 18 sep 2012 22:03

Det er bygget noget anderledes op, der er det blæseren der blæser spjældet op, så derfor lukker spjældet samtidig med at blæseren slukker (det er forresten vigtigt lige at tjekke om den lukker ordenligt, de kan være skæve, og så kvæles kedlen ikke effektivt ved evt strømsvigt... ;-)
På Atmos er det to seperate ting, en termostat der styrer sugeren, og en "gammeldags" mekanisk termostat der trækker i en kæde og åbner/lukker spjældet.
Så hvis spjældet lukkes ved 80grader så vil sugeren køre videre og prøve at holde gang i forbrændingen selvom den ikke kan suge luft nok mere...
Sådan som jeg har forstået det... I Atmos guruer må lige sparke mig hvis jeg tar fejl ;-)