Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hjælp til at "bygge " anlæg
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 03 apr 2012 20:21
- Mit fyr: Orlan 18
- Areal: 400
- Brændsel: Div træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Geografisk sted: Christiansfeld
- Kontakt:
Hjælp til at "bygge " anlæg
Hej. Jeg er lidr grøn hvad fyring og brænde angå, så håber der er nogle flinke folk som vil hjælpe
Har lige købt mig et orlan 18kw som skal opvarme mit værksted ca 300 kvadrat meter.
Dette skal ske via en kaloriferblæser, på sigt skal der kobles 3-4 radiatore på anlæget.
Så her er mine spørgsmål:
1 Skal der akkumolering på?
2 Er det en fordel med shumt?
3 Kumme godt brug en tegning/diagram over sådan et anlæg.
Håber i vil hjælpe
Har lige købt mig et orlan 18kw som skal opvarme mit værksted ca 300 kvadrat meter.
Dette skal ske via en kaloriferblæser, på sigt skal der kobles 3-4 radiatore på anlæget.
Så her er mine spørgsmål:
1 Skal der akkumolering på?
2 Er det en fordel med shumt?
3 Kumme godt brug en tegning/diagram over sådan et anlæg.
Håber i vil hjælpe
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hjælp til at "bygge " anlæg
Du skal helt sikkert have en akkumuleringstank på. Omkring 1500 liter ville nok være passende.
Hvad shuNt angår, så skal der en Termovar eller Laddomat ladeventil til. Den fungerer også som shunt.
Der er masse af tråde med svar på det du spørger om. Så det er egentlig bare at søge lidt rundt.
Hvad shuNt angår, så skal der en Termovar eller Laddomat ladeventil til. Den fungerer også som shunt.
Der er masse af tråde med svar på det du spørger om. Så det er egentlig bare at søge lidt rundt.
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 03 apr 2012 20:21
- Mit fyr: Orlan 18
- Areal: 400
- Brændsel: Div træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Geografisk sted: Christiansfeld
- Kontakt:
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 03 apr 2012 20:21
- Mit fyr: Orlan 18
- Areal: 400
- Brændsel: Div træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Geografisk sted: Christiansfeld
- Kontakt:
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hjælp til at "bygge " anlæg
Jeps.
Og i øvrigt så bør du udfylde din profil. Det kan jo være en lokal bruger vil vise dig fyrrummet frem.
Og i øvrigt så bør du udfylde din profil. Det kan jo være en lokal bruger vil vise dig fyrrummet frem.
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 03 apr 2012 20:21
- Mit fyr: Orlan 18
- Areal: 400
- Brændsel: Div træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Geografisk sted: Christiansfeld
- Kontakt:
-
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 03 apr 2012 20:21
- Mit fyr: Orlan 18
- Areal: 400
- Brændsel: Div træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6070
- Geografisk sted: Christiansfeld
- Kontakt:
Hjælp til at "bygge " anlæg
Hmm hvis der er en pumpe på ventilen, skal der så stadig en cirkulationspumpe på anlægget?
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hjælp til at "bygge " anlæg
Ja.
Men altså.. Som jeg skrev før. Du bør kigge i alle de tråde der ligner dine spørgsmål. Der er massevis af dem. Med fare for at lyde vrissen.. Hvilket jeg ikke er :-)
Men altså, kig på forummet for fastbrændsel og installation. Det får du svar på alle dine spørgsmål. Ikke mindst de helt basale.
Men altså.. Som jeg skrev før. Du bør kigge i alle de tråde der ligner dine spørgsmål. Der er massevis af dem. Med fare for at lyde vrissen.. Hvilket jeg ikke er :-)
Men altså, kig på forummet for fastbrændsel og installation. Det får du svar på alle dine spørgsmål. Ikke mindst de helt basale.
Last edited by 1 on Tom_AT; edited 8 times in total
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Hjælp til at "bygge " anlæg
Jeps.. . Som, tom, Siger. søg på forum, og du skal finde svar. Men, træfyring er lig med akkutank. Det er sikkert det vil kunne betale sig økonomisk. Det vil gavne miljøet og det vil være lettere med rengøring. så, en akkutank på..Tom_AT » 08 Apr 2012, 23:06 skrev:Ja.
Men altså.. Som jeg skrev før. Du bør kigge i alle de tråde der ligner dine spørgsmål. Der er massevis af dem. Med fare for at lyde vrissen.. Hvilket jeg ikke er :-)
Men altså, kig på forummet for fastbrændsel og installation. Det får du svar på alle dine spørgsmål. Og de helt basale.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Hjælp til at "bygge " anlæg
Mulle » 08 Apr 2012, 21:06 skrev:Hej. Jeg er lidr grøn hvad fyring og brænde angå, så håber der er nogle flinke folk som vil hjælpe
Har lige købt mig et orlan 18kw som skal opvarme mit værksted ca 300 kvadrat meter.
Dette skal ske via en kaloriferblæser, på sigt skal der kobles 3-4 radiatore på anlæget.
Så her er mine spørgsmål:
1 Skal der akkumolering på?----> JA!!! 1500-2000l vil formodentlig være passende
2 Er det en fordel med shumt?----> JA!!!! Ladomat eller Termovar vil være et godt bud
3 Kumme godt brug en tegning/diagram over sådan et anlæg. ---> Prøv at søge på Ernst Drastrup, han har lavet RIGTIG mange diagrammer til os, der er 100% sikkert noget du kan bruge!!
Håber i vil hjælpe
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)