Hejsa har lige nu 1000 liter akku tank og atmos DC 22 s og køre med lukket ekspansion, har lige nu 80 liter ekspansionsbeholder og det burde vel være nok?

Hvis jeg nu vil have 800 - 1000 liter akku tank mere, kan mit fyr trække det og hvor stor skal ens ekspansionsbeholder så være?

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 19:20
af remme

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 20:41
af John Skov Jensen
agri-mols » 08 Feb 2012, 19:12 skrev:Hejsa har lige nu 1000 liter akku tank og atmos DC 22 s og køre med lukket ekspansion, har lige nu 80 liter ekspansionsbeholder og det burde vel være nok?

Hvis jeg nu vil have 800 - 1000 liter akku tank mere, kan mit fyr trække det og hvor stor skal ens ekspansionsbeholder så være?
Min Atmos DC22S kører med en 2500L akku og 300L ekspansionsbeholder. Men jeg syntes at trykstigningen er for stor når akku bliver varmet helt op, så jeg vil udvide ekspansionsvolumen når anlægget slukkes til foråret.
viewtopic.php?f=19&t=8252&hilit=+n%C3%A6sten

/John

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 20:59
af mejeristen
john hvor meget har du tænkt dig at udvide med?

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 21:09
af agri-mols
gerne til 800 eller 1000 liter (:

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 21:21
af Havmand
Jeg kører med 100 ltr til 1000 ltr. Akku plus resten af anlægget...
Når jeg får mere plads kommer der en ny akku på - formentligt også en 1000 ltr. Og 10% eksp.
Fra kold tank til gennemvarm, stiger mit tryk med 1 bar...

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 21:33
af agri-mols
er der nogle der ved hvad man kan købe blige 1000 liters akku tank

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 08 feb 2012 22:29
af levi
John Skov Jensen » 08 Feb 2012, 20:41 skrev: Min Atmos DC22S kører med en 2500L akku og 300L ekspansionsbeholder. Men jeg syntes at trykstigningen er for stor når akku bliver varmet helt op, så jeg vil udvide ekspansionsvolumen når anlægget slukkes til foråret.
viewtopic.php?f=19&t=8252&hilit=+n%C3%A6sten

/John
Hvad er trykket i kold tilstand ?, - dit fortryk på ekspansionen må være forkert...

Du har ca. 10 procent`s ekspansionsfylde, - og det er mere end rigeligt...

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 09 feb 2012 06:23
af John Skov Jensen
levi » 08 Feb 2012, 22:29 skrev: Hvad er trykket i kold tilstand ?, - dit fortryk på ekspansionen må være forkert...

Du har ca. 10 procent`s ekspansionsfylde, - og det er mere end rigeligt...
Jeg har 0,65bar i fortryk, hvilket er helt korrekt da det er 0,2 bar over det statiske vandtryk. Mit tryk i kold tilstand er 0,8 - 0,9 bar. Dette min. tryk er valgt af flere hensyn, bla modvirke pletkogning i kedlen og nem udluftning.
Trykket stiger til lige over 2,2 bar når anlægget er varmet helt op. Men udover Atmos kedlen er der en oliekedel, 300kvm gulvvarme, 70m dobbelt 32mm løgstørrør, varmvandsbeholder og 1,6km pex i mit solfanger sandlager under huset.
Så derfor er de 300 L ekspansion i underkanten

spørgsmål til ekspansionsbeholder

: 09 feb 2012 06:41
af Havmand
Det var ellers noget af et sandlager...

Bare i din pex (cv og sl) er der omkring 1000 ltr. Ekstra...