modifikation af ladomat
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
modifikation af ladomat
45w er under halvdelen af standardpumpens forbrug, for at udføre det samme arbejde. Så det er da ikke så skidt
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
modifikation af ladomat
Jeg kører med 22 w og har ingen problemer... Min cv. Pumpe kører med 5w og min gulvvarmeshunt 70m2 i 3 kredse kører 10watt
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
modifikation af ladomat
Når i skifter pumpehovedet ud, så tænker jeg lidt på om hvor meget af pumpekarakterstikken i ødelægger? Det jeg mener er at huset er bygget til skovlhjulet på den originale pumpe, ikke til det skovlhjul der sidder på det nye hoved.
Alpha pumperne regulerer udelukket på at overvåge strømforbruget, og derved beregne modtrykket. Hvor meget det mon ændre med det "uorginale" pumpehus.
Men alt andet lige så virker det jo
Alpha pumperne regulerer udelukket på at overvåge strømforbruget, og derved beregne modtrykket. Hvor meget det mon ændre med det "uorginale" pumpehus.
Men alt andet lige så virker det jo
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
modifikation af ladomat
jeg målte flow på både den originale pumpe og den alpha pro jeg bruger nu, begge på trin 3. Alpha pro præsterer nogle få % mindre flow men bruger 49w hvor den originale brugte 110w. De nøjagtige tal kan findes i en anden tråd herinde
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
modifikation af ladomat
Imponerende! Man kan undres over man producere de gamle skovhjul stadig.John Skov Jensen » 01 Mar 2012, 21:25 skrev:jeg målte flow på både den originale pumpe og den alpha pro jeg bruger nu, begge på trin 3. Alpha pro præsterer nogle få % mindre flow men bruger 49w hvor den originale brugte 110w. De nøjagtige tal kan findes i en anden tråd herinde
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
modifikation af ladomat
Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde den tråd hvor jeg sammenlignede de to flowresultater. Men den dukker nok op
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
modifikation af ladomat
Jeg tror der er mere "genbrug" i disse pumper end man umiddelbart skulle tro.
Opdagede bl.a. at pumpehus til Grundfos 25/40 og 25/60 er identiske. Forskellen lå i løbehjulets udformning og selvfølgelig motoreffekt.
Det samme med Wilo (har modsat omløbretning som Grundfos). Pumpehus for 25/4 og 25/6 er identiske.
Opdagede bl.a. at pumpehus til Grundfos 25/40 og 25/60 er identiske. Forskellen lå i løbehjulets udformning og selvfølgelig motoreffekt.
Det samme med Wilo (har modsat omløbretning som Grundfos). Pumpehus for 25/4 og 25/6 er identiske.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
modifikation af ladomat
John, det var 4% målt på din KamstrupJohn Skov Jensen » 01 Mar 2012, 22:07 skrev:Ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige finde den tråd hvor jeg sammenlignede de to flowresultater. Men den dukker nok op
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
modifikation af ladomat
tak, jeg kunne sgu ikke lige finde trådenHavmand » 02 Mar 2012, 06:34 skrev: John, det var 4% målt på din Kamstrup
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange