Side 2 af 5

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:11
af Havmand
Har du justeret den, altså tævet kedlen op til 90 grader, stillet honeywel på 90, og så justeret kæden til regulatoren (nr. 15 på tegning) lukker næsten helt til.
- Hvis ja, så fortsætter vi :)

Hvordan står primær regulator (13 på tegning)
Prøv at trække den en cm. længere ud.
- Gør tilsvarende med primær regulator (14 på tegning)

--- Bare for at være sikker ---
Dit træ er iorden, ikk? :lol:

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:13
af Zarge
Det lød sgu ellers fristende det med de billlige øl... Men lad os nu ikke se om vi kan klare den via "fjern support..." Havman er jo godt i gang... :great:

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:14
af taxman
jeg har efter lang tid banket kedlen op på 88 grader- så den første er ok
Primær prøver jeg at hive en cm ud, og det samme med sekundær...

mit træ fejler ikke noget... fugt 12-13 %

vil afprøve og se hvad der sker... yderligere info følge :-) tak indtil videre

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:17
af taxman
Zarge: de billige øl bliver også ved med at være der :-) der kommer en melding så snart jeg ved noget mere

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:21
af Zarge
Dejligt, har du et fornuftigt glødelag i øverste kammer?

Attack 25 ttip - indstillinger

: 26 jan 2012 17:22
af Havmand
Ja, øl frister... men fik også et godt tilbud hos Scanlines... Tag færgen over og vi giver dig en krone :)

Lad os høre hvordan det går med dyret.

Hvis jeg har problemer med underforbrændingen, er det som oftest gløderne der kommer ned og lukker til i dysen - Jeg har derfor en jernstang stående til at fjerne gløderne lige i dysen med - og så kan der igen komme smæk på :great:

Attack 25 ttip - indstillinger

: 27 jan 2012 09:06
af taxman
havmand: Ser du det er så det eneste problem jeg har nu, men det er også noget jeg løser med en jernstang..... lavede lidt småjusteringer i aftes, og fik sat en del udluftere på, tændte op og legede lidt med primær og sekundær luft.... lige pludselig lød det som en jetjager der letter, og så skal jeg satme love for der var gang i butikken.... Må så give Zarge ret... nu er problemet omvendt, så nu skal jeg passe meget meget på for at det ikke koger istedet... jeg må og skal have fat i noget akku inden længe... har lige nøjagtig plads til 1000 liter.....
Havmand, kan se du fyrer med paller... har du prøvet at lægge dit brænde ind på tværs???? det er som om at problemet bliver mindre på den måde... i hvert fald for mig

Attack 25 ttip - indstillinger

: 27 jan 2012 09:46
af taxman
hov... glemte en detalje..... jeg rykkede i hærden så den kom så langt ud mod lågen som overhovedet muligt... så var der afbrænding skal jeg love for

Attack 25 ttip - indstillinger

: 27 jan 2012 10:10
af Havmand
Godt du fik gang i svinet...
Jeg fyrer med alt... Pebernødder, paller, cementsække og lignende... Og det er.sjældent at jeg skal frigøre dysen. Hvis brændte skal lægge på tværs, skal jeg skære det 2 gange ekstra... Det gider jeg ikke :lol:

Attack 25 ttip - indstillinger

: 27 jan 2012 10:14
af taxman
der er rigeligt gang i den.... holder en hus temperatur på omkring 29 grader så nu er det slut med at fryse :-)
Det jeg har fyret med der ligger på tværs var noget jeg havde liggende fra min tid som brændeovns-bruger... den tid er da heldigvis forbi.. ellers havde jeg heller ikke prøvet det er helt sikkert