Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af MFRosendal » 05 jan 2012 17:36

For godt en måned siden fik jeg installeret et Atmos DC50S med laddomat 21-60 og 2000 L akkumuleringstank.
Fyrinstallation.jpg
Efter optænding kommer kedlen hurtigt op på 72-74 C. Først når toppen af tanken har nået 70 G begynder kedeltemperaturen at stige, så den ligger 2-4 C over tanken. Den højeste temperatur jeg har fået kedlen op på er 85 C - efter en dags fyring.

Fra starten blev kedlen indstillet iht. atmos's anvisninger. Det kørte jeg med i omkring 3 uger.

Efter at have snakket med Passat blev trækregulatorspjældet sat til at lukke ved ca. 65 C, luftfordelerspjældet sat til 4 mm og unbrakoskruen foran drejet 1 1/2 omgang fra lukket.
Det kørte jeg med en god uges tid, men synes ikke det blev bedre på nogen måde.

Jeg fandt så ud af, at der sad en 72 C termostat i laddomaten og kontaktede igen Passat, for at høre, om den skulle skiftes ud med en 78 C. Det mente de ville give problemer. Så prøvede jeg at sætte pumpen ned på trin 1 efter anvisning fra Passat, men heller ikke det har givet noget resultat.


Jeg fyrer med affaldstræ, spærtræ og blandet løvtræ. fugtprocenten ligger mellem 15-20 %


Kan nogen komme med et bud på, hvad der er galt?

/Morten


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af thy » 05 jan 2012 17:54

jamen hvis kedel temp stiger for meget lukker den jo ned.. så det burde vel fungere ok..

er der nu power nok i affaldsbrændet.. til at give det sidste..

måske du kunne prøve at købe en enkelt sæk brikketter og så lige give den halvdelen når der er kommet gang i forbrændingen og så bare fyld helt op...
hold lidt øje med om det giver lidt mere power
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af John Skov Jensen » 05 jan 2012 17:56

trækregulator spjældet lukker i hvert fald alt for tidlig, mit er justeret så det lukker først helt ved kedeltemperatur på ca 95 grader

en 72 graders termostat ladeventilen er først helt åben ved 84 grader så den ville jeg syntes er ok

/john

Per J.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 130
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af Per J. » 05 jan 2012 18:09

Sørger du for at brændet efterhånden som det brænder falder ned mod spalten så der ikke er en "luftbro".
Da jeg brugte min Attack som er samme princip som Atmos havde jeg de samme problemer når jeg fyrede med affaldstræ (gamle spær) på grund af den firkantede facon.

/Per

MFRosendal
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af MFRosendal » 05 jan 2012 18:31

Per J. » 05 Jan 2012, 18:09 skrev:Sørger du for at brændet efterhånden som det brænder falder ned mod spalten så der ikke er en "luftbro".
Da jeg brugte min Attack som er samme princip som Atmos havde jeg de samme problemer når jeg fyrede med affaldstræ (gamle spær) på grund af den firkantede facon.

/Per
Når jeg går på værkstedet, passer jeg jævnligt fyret. Men jeg vil være mere opmærksom på det du skriver.

Thy: Jeg har tænkt på, at få fsat i noget knastørt træ, med noget godav i, for at se om det hjælper.
Men min far har ingen problemer med af få hans Atmos DC32 op på 80 C i løbet af kort tid. Og vi deler pt. brændeskur!


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af Havmand » 05 jan 2012 18:34

Når du fyrer med affaldstræ kræver den lidt.mere kærlighed... Træet har nemlig lidt svært ved at falde ned til dysen...
Så lige ind og skubbe lidt til træet, så kører det...
Jeg kører samme anlæg som dig bare i halv størrelse :-) og der er intet problem med at tæve akku op på små 100 grader...

Så mit bud er - rod i gløderne...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af Landlyst » 05 jan 2012 18:43

Æh, med trækregulatorspjældet, så snakker vi om det store spjæld som er styrret i en kæde fra en arm, ik? Den skal da vel for pokker heller ikke lukke ved 65 grader på et fyr som brænder træ??? Den skal da i min verden stå på 90-95 grader, sådan at den lukker lige før kogning.... Træ skal da ha luft for at brænde godt....

MFRosendal
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af MFRosendal » 05 jan 2012 18:48

Nu har jeg åbnet godt for trækregulatorspjældet, sat luftfordelerspjældet til 6 mm og fyldt rent løvtræ på (ca. Ø8 cm), så må vi se.

MFRosendal
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 01 jan 2012 20:01
Mit fyr: Atmos DC50S
Areal: 147
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: En god børfuld
Geografisk sted: Skanderborg

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af MFRosendal » 05 jan 2012 19:13

Nu er fyret kommet op på 82 C - startede fyret kl. 13!
(akkumuleringtank er nu 80 i top og 68 i bund - 60/50 kl. 13)

Jeg prøver en gang briketter i morgen og ser om det hjælper noget.

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

Indlæg af Havmand » 05 jan 2012 19:38

Trækregulatoren skal lige lukke til når kedlen er omkring 90 - 95 grader...

Bruger du meget varme i huset ?

Jeg har i dag fyret med fugtigt træ... Har ligget ude i regn i 14 dage.... Fyret startede jeg kl. 17 og der var akku 38/50 grader i bund nu 75/90
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog


Besvar