Jeg har i dag haft kontakt til Lukas fra Atmos fabrikken ang. den stilleskrue på en DC50S.kallerupgård » 04 Feb 2012, 18:16 skrev:Det er ikke et problem , jeg kan bare forstå på nogle af jer at temperaturen i kedlen helst skal ligge på 85 grader når den er igang.
Men jeg læste lige i manualen at driftstemperaturen i kedlen typisk ligger fra 70 -90 grader.
Angående skruen foran fik at vide af importøren at den altid skal være lukket.
mvh
Svaret jeg fik var at den er til finindstilling af sekundærluften og den bør justeres som skrevet i nedenstående mail, lukkes helt og så åbnes 5 omgange
-----Original Message-----
From: ATMOS Support [mailto:support@atmos.eu]
Sent: 10. februar 2012 09:38
To: Jensen, John.Skov
Subject: Re: Fwd: Atmos DC50S
standard setting is tight it closely in and untigh for 5 sturns.The secondary air is a fine tunning of the boiler. If you want to change you must have a gas analizer and measure the emmissions in the chimney.
The important thing is O2 - for DC50S should be around 6-8%. And CO
less then 2500mg/1m3
Regards,
Lukas KorelTechnicka podpora Technical support
Jaroslav Cankar a syn ATMOS
Velenskeho 487
29421 Bela pod Bezdezem, CZ
tel.: +420326706-516, gsm: +420602422004, fax:+420326706-526 support@atmos.eu, www.atmos.cz
/John