Hej
En 50 kw atmos 3500 l akkumuleringstank Løftehøjde 5,7 m hvilken laddomat skal der bruges
Mv Honneymonster
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvilken Esbe laddomat
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Hvilken Esbe laddomat
De 5,7m løftehøjde, er det kredsen mellem kedel og akku eller mellem akku og hus??
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Hvilken Esbe laddomat
både laddomat 21 og termovar kan sagtens håndtere en 50 kw kedel. Med en 25-60 pumpe er løftehøjden ikke noget problem. Tag termovaren, det er en bedre kvalitet end laddomaten.
/John
/John
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange