Indlæg af Flemmingth » 13 okt 2011 00:17

Havmand » 11 Oct 2011, 22:05 skrev:Ja, der mangler lidt styring til ladomaten.
Jeg kan ikke se der er nogen grund til at den kører mens man tænder op under banditten... Så indtil kedel er f.eks. 60 grader, er der vel reelt ingen grund til at den kører.
Teoretisk har du ret Havmand. Hos mig skal Ladomaten dog startes kort tid efter der er fyret op. Årsagen er, at mit anlæg starter selvcirkulation meget let. Når kedlens fremløb til akku. er 20° varmere end akku. bund (typisk 30°), starter selvcirkulation, og så varer det et par timer inden jeg får 60° nogetsteds. Ladomat i drift forhindrer selvcirkulation, og så opnår jeg 60° i bunden af kedlen efter ca. 10 min.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 13 okt 2011 09:30

Nå man bliver sgu da klogere af at kigge på nogle af de diagrammer der ligger herinde og så kigge på ens anlæg. og har da fundet ud af et par ting .
1. akkutank er påbygget anlæg efter fyr er sat til.
2. eksp. beholder sidder som om at der ikke er akku tank på, skal flyttes eller ny ved akkutank??
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 13 okt 2011 09:44

Exp. skal helst sidde på anlægget hvor vandet er så koldt som muligt....

Jeg havde selv planlagt at sætte den til i bunden af akkutank, men det blev ændret, da pladsen ikke tillod dette...

Nu sidder den med et T på retur til kedel
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 15 okt 2011 20:28

tja har snakket med en kammerat der er vvs'er og han siger at hvis jeg bare har køle anlægget på og så en udluftningsventil og en sikkerhedsventil ved fyr og tank så kan den godt blive sidende oppe på loftet.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 15 okt 2011 22:39

Snakker vi trykeksp. eller åben?

Hvis du kører med trykeksp. SKAL der monteres sikkerhedsventil samt kølesløjfe på anlægget, og så må eksp. sidde hvor det passer dig...

Har du åben eksp. skal denne være stigende fra kedel-afgang !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog


Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 16 okt 2011 08:27

det sagde han også, men han anbefalede også at køleanlægget var på ved åben ekspansion, af hen syn til kedelens holdbar hed hvis overkogning skulle ske( er heldigvis kun sket en gang siden vi fik huset)
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 16 okt 2011 15:12

Ok, det er altså åben eksp. Så skal den sidde højere end din øverste varmekilde...

rørføringen fra kedel til ekp. skal være stigende - INGEN knæk ned. Endvidere må der ikke være nogle ventiler på rørføringen.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af steinmeier » 18 okt 2011 14:38

nå nu begynder man sgu at se lidt forskel på brænde forbruget efter at have fået den ene pumpe væk (kedel tank). og nu skal vi bare lige lege knudemor og få ordnet styringen til ladomaten og så skifter vi lige isoleringen på den øverste låge.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

STYRING AF PUMPER PÅ ATMOS DC25S

Indlæg af Havmand » 18 okt 2011 15:49

Dejligt at se forbruget falde lidt...