hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af HFT » 03 jul 2011 19:58

hej alle

jeg fyre i en Atmos 25dc med en akku tank på 1200 L men er i triviel om min ladeventil skal stå på trin 1, 2 eller 3 håber der er nogen der kan give mig en forklaring på hvilket trin og hvorfor den skal stå der



mvh Henrik


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af Zarge » 03 jul 2011 20:03

Tja... umiddelbart vil jeg sige trin 3, det skal den vist stortset altid, har ikke helt forstået hvorfor der er 3... ;-)
Men det er jo nemt at afprøve, prøv at stille den på trin 2, og se om fyret går i pause (altså inden tanken er varmet op naturligvis), hvis den gør det så skift op på trin 3

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af Tom_AT » 03 jul 2011 20:29

Ved ikke hvilken ladeventil du har dig.
Men hvis du har en Termovar står der i manualen hvilket trin den skal stå på. At afhængig af kedelstørrelse. Jeg mener det er trin 1 for en 25kw kedel.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af Zarge » 03 jul 2011 21:35

Humm ok, i manualen til laddomat21 står der trin 3 fra 25kw og op, også derfor jeg har lidt svært ved at kunne forstå at den skulle kunne klare 80kw når den skal køre i højeste gear allerede ved 25kw... Men sådan er der jo så meget... Undtagen når man får løn...;-)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af John Skov Jensen » 04 jul 2011 08:44

Da det er flowet der bestemmer ladeventilens evne til at holde kedlen afkølet, er dimmensionen på rørføring yderst vigtig. Min egen ladeventil havde ingen problem med at holde min lille Atmos dc22s i kort snor med 3/4" rørføring. Men efter montering af røggaskøler yder kedlen nu over 40kw. Og så kan der slet ikke presses nok vand igennem de nuværende rør, med det resultat at kedlen gik i pausefyring hele tiden.
Så det skal bygges om til 5/4". For at løse problemet lynhurtigt indskød jeg en ekstra pumpe til at hjælpe ladeventilen. Den bliver koblet fra igen når jeg får ændret rørføringen.
Så jo tykkere rør du bruger, jo nemmere vil ladeventilen have ved at pumpe vandet igennem systemet og derfor kan pumpen så tilsvarende stilles til lavere drift trin.

Men som svar på dit spørgsmål, din pumpe skal på så højt et trin at kedlen hele tiden kører for fuld skrald med åbent reguleringsspjæld uden at blive neddroslet af spjældet. Spjældet skal selvfølgelig være indjusteret jvf. Atmos manualen

Nu ved jeg ikke hvilken ladeventil du har, men skynd dig at få byttet pumpen til en sparepumpe. En termovar bruger 110W på trin 3 med original 25-60 pumpe, min egen bruger nu ca 50W for at yde samme arbejde.

/John


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af Tom_AT » 04 jul 2011 09:39

men hvor meget vand flytter en Alpha 2 pumpe så i forhold til en gammeldags UPS pumpe?

Jeg kan godt se fidusen i at montere en sparepumpe. Men at gå fra 110W til 50W må vel alt andet lige have noget at sige for mængden af vand der flyttes, eller?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af John Skov Jensen » 04 jul 2011 10:20

En alpha pro 25-60 flytter 4% mindre vand end den originale "UPS lignende" 25-60 pumpe. De 4 % forskel skyldes at skovlhjulene på de 2 pumper ikke er helt ens mht center hullets størrelse.

Så praktisk talt udfører de det samme arbejde, men en Alpha pumpe har en rotor med permanent magneter. Det er det der giver den store forskel mht udnyttelse af energien der bliver tilført.

/John

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

hvilket trin skal ladeventil stå på.

Indlæg af Tom_AT » 04 jul 2011 14:36

arh okay, tak for det :-)