røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed »

røg køler.JPG....JPG
''

hej her er min tegning over mig røg køler

jeg så småt er gået i gang med at lave den .. jeg laver den med 15 x 2" rør til røg ellers bliver det andet lavet af 3 mm plade ..

afstande imellem rør bliver 15 mm.. så den kommer til at indeholde en del vand håber på jeg kan komme til at køre selvcirkulation på den da min tank ligger oppe på loftet .. og laver rør føring i 1".. får jeg problemer med kondens må jeg jo sætte en pumpe på og en bypars .. hvad tror i .. retur fra tanken er 35 grader

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

røg køler til atmos

Indlæg af John Skov Jensen »

jeg tror du er helt sikker på at det kommer til at sejle i kondensvand hvis du hælder 35 grader varmt vand ind i røgkøleren.
Min røgkøler kondenserede også helt vildt med 55 graders returvan. Først efter at ladeventilen fik en 72 graders termostat holdt den med det. Den kan stadig gøre det under opfyring hvor kedlen endnu bare er i opvarmingsfasen. Derfor har jeg monteret en kp77 termostat der holder ladeventilen slukket indtil kedeltemperaturen er ca 60 grader. Først derefter starter ladeventilen op.

/john
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

røg køler til atmos

Indlæg af pelle »

Har gjort de samme erfaringer, som John beskriver, med min røgkøler. En shunt er nødvendig. Min er på 61 gr. det er nok. Ved selvc. på røgkøler,vil den blive sjaskvåd. Så spar dig selv det bøvl, lille_smed og få din røgkøler shuntet ..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed »

oki så vil jeg lytte til jer .. hvordan har i forbundet den til tanken ... har den selv en pumpe .. eller hvordan .. hvor meget har i sænket røg temp
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Tom_AT »

Jeg har en kammerat der brugte varmelegemet fra et gasfyr som røgkøler. Den blev bare sat ind i røgrøret. Målt med kamstrup måler kunne den hive 4,3 kw ud af røgen. Røg-temperatuen blev sænket 150 grader så vidt jeg husker, hvis ikke mere.

eneste problem var at den desværre rimeligt hurtigt sodede til, grundet de tætte finner.

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Flemmingth »

Jeg kan så ikke holde ladeventilens pumpe slukket når jeg fyrer op, for når kedeltemp. bliver ca. 20 gr. højere end akku.tank bundtemp. (30-35 gr.), ja så begynder selvcirkulation igennem ladeventilens bypass klapventil.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

røg køler til atmos

Indlæg af pelle »

Hej
Jeg smider lige min gl. tråd om den røgkøler.( John, kan jo så også lige smide hans tråd om hans røgkøler)..
Kan kun sige, hvad mit anlæg angår, at det stadigvæk virker aldeles fremragende. Ingen bøvl der. (Køleren er også let at rense).Tror det er noget med at røgtemp. på en rengjort kedel ligger på 100 gr. Når det 120 gr.. trænger kedlen til at blive renset. Men, jeg er meget tilfreds.. En fin måde at skaffe gratis kalorier på..( hvis man da har stumperne) :)
viewtopic.php?f=17&t=4594&start=10
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed »

pelle » 30 Jun 2011, 21:41 skrev:Hej
Jeg smider lige min gl. tråd om den røgkøler.( John, kan jo så også lige smide hans tråd om hans røgkøler)..
Kan kun sige, hvad mit anlæg angår, at det stadigvæk virker aldeles fremragende. Ingen bøvl der. (Køleren er også let at rense).Tror det er noget med at røgtemp. på en rengjort kedel ligger på 100 gr. Når det 120 gr.. trænger kedlen til at blive renset. Men, jeg er meget tilfreds.. En fin måde at skaffe gratis kalorier på..( hvis man da har stumperne) :)
viewtopic.php?f=17&t=4594&start=10
hej jeg har lige kigget på din køler .. ser meget fint ud .. men kan jeg lige få dig til at lave en tegning over hvordan dan du har lavet din rør føring sammen med din kedel
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

røg køler til atmos

Indlæg af John Skov Jensen »

Hej lille smed
Her er linket til min røggas køler
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=+r%C3%B8ggas

Den er så effektiv at jeg må lade by pass spjældet stå mere eller mindre åbent altid. Kun når den virkelig trænger til en tur med børsten er spjældet helt lukket. Hele sidste vinter blev den kun børstet ren 3 gange. Selvom der er 10 mm belægning indvendigt i alle rør formår den at holde røggas temperaturen nede.
Den er indskudt mellem ladeventil og kedelens retur studs,
Så alt kedelvand passerer igennem røggaskøleren.

/John
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed »

John Skov Jensen » 30 Jun 2011, 22:19 skrev:Hej lille smed
Her er linket til min røggas køler
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=+r%C3%B8ggas

Den er så effektiv at jeg må lade by pass spjældet stå mere eller mindre åbent altid. Kun når den virkelig trænger til en tur med børsten er spjældet helt lukket. Hele sidste vinter blev den kun børstet ren 3 gange. Selvom der er 10 mm belægning indvendigt i alle rør formår den at holde røggas temperaturen nede.
Den er indskudt mellem ladeventil og kedelens retur studs,
Så alt kedelvand passerer igennem røggaskøleren.

/John
hej din køler ser meget fint ud .. kan se du har kørt med den nogen tid .. hvordan køre den efter du kan bruge den .. kan du se om du bruger mindre træ.. . hvordan har du lavet rørene til den .. køre de i tanken eller ind på kedlen ..