Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

røg køler til atmos

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed » 25 okt 2011 19:31

DSCN2102.JPG
klar og isoleret



så er den endelig færdig og køre klar

for venter den bliver startet ordenlig op i morgen


Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Skovløber » 14 dec 2011 23:14

Sig mig lige engang, jeg har lige læst disse tråde igennem. På alle dine billeder kommer røggassen fra kedlen ind i bunden på din røgkøler. Men på sidste billede ser det ud til at røgkøleren står på gulvet. Jeg er forvirret.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Skovløber » 14 dec 2011 23:23

viewtopic.php?nomobile=1&f=183&t=10691&start=10#
Her på dette billede som du har vist, er det så bypass af røggassen, altså den kanal røgen skal passere, hvis køleren er for kold under opstart. Man kan se længst til venstre, altså en firkantet aflangt kanal op gennem
Køleren....( altså med vand på den ene flade i røret, hvis du forstår hvad jeg mener.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

røg køler til atmos

Indlæg af lille_smed » 15 dec 2011 06:37

ja forstår dig godt at duer forvirret.. men jeg blev nødtil at lave den op i en fart .. da der stod kondens ud af den.. for at den kolde plade for bypars var for kold .. så blev nødtil at ændre det .. så røgen ikke kom i nærheden af det kolde vand før . det ar oppe i temperatur

Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Havmand » 15 dec 2011 08:52

Hej

Mon ikke John og Lille_smed har nogle forslag inden min produktion går i gang :)
Jeg har planlagt at få svejset en køler til banditten, men er lidt bekymret omkring kondens.

Hvis man kørte restvarme fra akku over i køler mens fyret starter op, ville man så ikke slippe for kondensen?
Billede
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog


Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 809
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Givet likes: 315 gange
Modtaget likes: 42 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Bri_Jac » 15 dec 2011 15:56

Kan du ikke lave din røgkøler således at du kan i opstarten af din fyring, bypasse din røgkøler indtil at røgtemperaturen er høj, og derefter slå over og tvinge røgen igennem din røgkøler. Røgkøler benyttes på store anlæg og hedder der en economiser/economizer

http://www.spiraxsarco.com/images/resou ... _3_4_3.gif

Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

røg køler til atmos

Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 18:58

Vil det sige at hvis bare røggassen er høj nok, så kan den passere forbi noget koldt, uden at kondensere. Er det på grund af at vandet bare bliver til damp og forsvinder med røggassen.
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

røg køler til atmos

Indlæg af John Skov Jensen » 16 dec 2011 19:11

Skovløber » 16 Dec 2011, 18:58 skrev:Vil det sige at hvis bare røggassen er høj nok, så kan den passere forbi noget koldt, uden at kondensere. Er det på grund af at vandet bare bliver til damp og forsvinder med røggassen.
nix, min erfaring er at uanset hvor varm røggasserne er så kondenseres de når de rammer en kold flade. Da jeg startede min røgkøler op første gang fik den 50 grader vand fra ladeventilen. De resulterede i at den sejlede i kondensvand hele tiden. Så skiftede jeg termostaten i ladeventilen så vandet altid er min. 60 grader i røgkøleren, så holdt den op med det vandpjaskeri

/john

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

røg køler til atmos

Indlæg af snubbi » 16 dec 2011 19:14

hej havman
det er en super fin tegning du har lavet .jeg tænkte at hvis du eksempel på den tegning du har lavet øger den lidt i eksemper i venstre side så der er fuld røgkanal ekspel 15x15 cm så et spjæld i evt. med en lille spjæld motor til at lukke når tempertur er høj nok

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

røg køler til atmos

Indlæg af John Skov Jensen » 16 dec 2011 19:31

Havmand » 15 Dec 2011, 08:52 skrev:Hej

Mon ikke John og Lille_smed har nogle forslag inden min produktion går i gang :)
Jeg har planlagt at få svejset en køler til banditten, men er lidt bekymret omkring kondens.

Hvis man kørte restvarme fra akku over i køler mens fyret starter op, ville man så ikke slippe for kondensen?
Billede
Fin tegning, men den vil kondensere helt vildt hvis der ikke til stadighed er min 60 grader vand i den.
Problemet er at der er en alt for stor vand volumen i køleren. Det vand skal først varmes op sammen med røgkøleren til de 60 grader inden den vil forblive tør. Det er ulempen ved de runde rør at der bliver så stor vandmængde i køleren.
Jeg mener at Pelles køler indeholder 4L, min egen indeholder også kun ganske lidt vand, de firekantede rør ligger med kun 5mm mellemrum.

/John


Besvar