Re: Atmos

: 13 mar 2011 19:37
af levi
hudle » 13 Mar 2011, 19:34 skrev:modtaget.. måske i en PB du kan sende et link.. eller fortælle hvad den hedder??
Hvis du går ind på min hjemmeside, - finder brændekedler, - vælger den kategori der hedder "tilbehør" - der finder du automix og Termomix :)

Re: Atmos

: 13 mar 2011 19:58
af Flemmingth
Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler.
De har efter min mening for lav kvs værdi. Den mængde der er opgivet 1,9 og 3,0 m3/h er ved en trykforskel på 1 bar hen over ventilen.
Cirk.pumper giver normalt 0,1-0,2 bar (Grunfoss 25-40 max. 0,4 bar), og ved det diff.tryk kommer der kun 200-300 hundrede liter gennem pr. time.
Kvs skal være så høj som mulig, og i min verden mindst 5-6.

Re: Atmos

: 13 mar 2011 19:59
af levi
Flemmingth » 13 Mar 2011, 19:58 skrev:Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler.
De har efter min mening for lav kvs værdi. Den mængde der er opgivet 1,9 og 3,0 m3/h er ved en trykforskel på 1 bar hen over ventilen.
Cirk.pumper giver normalt 0,1-0,2 bar (Grunfoss 25-40 max. 0,4 bar), og ved det diff.tryk kommer der kun 200-300 hundrede liter gennem pr. time.
Kvs skal være så høj som mulig, og i min verden mindst 5-6.
Det indlæg havde jeg helt overset, - og du har helt ret :great:

Re: Atmos

: 13 mar 2011 20:02
af Trussetyven
Synes ikke røret burde fryse da vandet hele tiden stiger og falder i exp. beholderen, men det er sikkert ikke nok hvis der er 15 graders frost. men nu er der sat varmekabel på røret så håber det virker... Men Det var egentlig en fair pris du har på din hjemmeside levi, på den shunt og styring. Så må jeg hellere handle hos dig...

Re: Atmos

: 13 mar 2011 20:07
af Trussetyven
På min tegning over fyret, skal shunten så sidde på frem og retur mellem akku tank og cirkulationspumpen, når altså pumpen blir sat op på fremløbet eller efter pumpen?

Re: Atmos

: 13 mar 2011 20:09
af levi
Trussetyven » 13 Mar 2011, 20:07 skrev:På min tegning over fyret, skal shunten så sidde på frem og retur mellem akku tank og cirkulationspumpen, når altså pumpen blir sat op på fremløbet eller efter pumpen?
Pumpen skal suge igennem shunten, - så den skal sidde EFTER shunten :)

OG på fremløbet :great:

Re: Atmos

: 13 mar 2011 20:21
af Trussetyven
Godt. Så må jeg i gang med at forbedre når vi engang får noget varmt vejr så jeg kan koble fyret fra. Mange tak for alle svarene. Det er dejligt og høre andres meninger.

Re: Atmos

: 14 mar 2011 09:01
af hudle
Flemmingth » 13 Mar 2011, 19:58 skrev:Jan_Al henviser i et tidligere indlæg til Danfoss TVM-H ventiler.
De har efter min mening for lav kvs værdi. Den mængde der er opgivet 1,9 og 3,0 m3/h er ved en trykforskel på 1 bar hen over ventilen.
Cirk.pumper giver normalt 0,1-0,2 bar (Grunfoss 25-40 max. 0,4 bar), og ved det diff.tryk kommer der kun 200-300 hundrede liter gennem pr. time.
Kvs skal være så høj som mulig, og i min verden mindst 5-6.

det der er godt nok sort snake for mig :stjerner:

Re: Atmos

: 14 mar 2011 18:34
af John Skov Jensen
levi » 13 Mar 2011, 15:51 skrev: Jeg bruger normalt Automix kombineret med termomix til formålet, - den har fuld gennemgang = høj kvs værdi.

Jeg må desværre ikke smide links til produktet :)
Levi, det er sgu en dyr shunt der er din favorit. Gad vide om det også var den du havde valg hvis du ikke havde en vvsforretning og ikke kunne bruge dit eget anlæg som refferance i salgsøjemed :roll:

/John