Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Så forlod kedlen matriklen
Fik et godt bud, så den fik et nyt hjem
Den nåede at producere 39000 kwh til mig
Fik et godt bud, så den fik et nyt hjem
Den nåede at producere 39000 kwh til mig
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Det var lidt overraskende - hvad skal du have op istedet?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 335
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Kontakt:
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Men hvorfor det, når du alligevel skal have det samme igen,
jeg forstår det ik,
jeg forstår det ik,
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Prisen for at få byttet til nyt var så lav at jeg ikke kunne lade være
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 335
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Kontakt:
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Så er kedlen monteret og prøvekørt.
Fejer kommer i morgen og godkender installationen.
Der er blevet bygget lidt funktioner på, så setup er som følger.
Ladekreds.
1" og 5/4" rørføring mellem kedel og 2500l akku. Flow styret af Acaso termovar ladeventil med 60 graders termostat.
Opstart, røggas termostat er stillet og skal ikke røres mere. Tidsrelæ med forsinket frafald bypasser røggastermostaten i 2 timer under opstart. Aktiveres ved kortvarigt at "vippe" den grønne tænd/sluk knap
Opstart af ladeventil forsinket til kedel er 70 grader ved hjælp af danfoss termostat. For at modvirke ødelægning af lagdeling under opstart da en ladeventil ikke holder 100% tæt mod akkusiden.
Ekstra ladeventil start funktion ved kedeltemperatur over 90 grader, da situationen med at der er lidt gløder i kedlen, men præcis ikke nok til at aktivere røggas termostaten. Dette kan medføre at kedel overophedes da ladeventil i dette tilfælde ikke tændes.
Tre ekstra akkutank kølefunktioner
1, når retur til kedel når 70 grader bypasses fyrrummets gulvvarmeshunt. Derved øges køling af vand og retur temperatur til kedel falder hurtigt nogle grader. Styres af danfoss termostat med danfoss ventil parallelt over shunt termostaten.
2, når retur til kedel bliver 80 grader startes min loft kaliofære. Yder ca 30 kw og trækker omgående bund af akku ned.
3,Ekstra flow på ladeventil kreds ved høj returtemperatur, ca 80 grader. Der sidder en ekstra pumpe mellem fremløb på kedel og ladeventil. Denne er normalt bypasset og ladeventilen klarer alene opgaven. Men ved høj returtemp bliver fremløb tilsvarende højere med risiko for pletkogning. Med en danfoss motorventil ledes vandet nu gennem den ekstra pumpe, flowet hæves til over 2m3 i timen og kedlen kan nu køre meget tæt på den lovpligtige kølesløjfes åbningstemperatur på 97 grader uden at begynde at pletkoge grundet dette høje flow.
Disse funktioner kommer til sin ret hvis man kommer til overfylde kedlen i forhold til den mængde varme akku kan indeholde.
Jeg ved godt at normalt så aktiverer kølesløjfen bare og tvinger varmen ud af kedlen, men jeg syntes bare det er ærgeligt når denne gode varme blot hældes i afløbet.
Fejer kommer i morgen og godkender installationen.
Der er blevet bygget lidt funktioner på, så setup er som følger.
Ladekreds.
1" og 5/4" rørføring mellem kedel og 2500l akku. Flow styret af Acaso termovar ladeventil med 60 graders termostat.
Opstart, røggas termostat er stillet og skal ikke røres mere. Tidsrelæ med forsinket frafald bypasser røggastermostaten i 2 timer under opstart. Aktiveres ved kortvarigt at "vippe" den grønne tænd/sluk knap
Opstart af ladeventil forsinket til kedel er 70 grader ved hjælp af danfoss termostat. For at modvirke ødelægning af lagdeling under opstart da en ladeventil ikke holder 100% tæt mod akkusiden.
Ekstra ladeventil start funktion ved kedeltemperatur over 90 grader, da situationen med at der er lidt gløder i kedlen, men præcis ikke nok til at aktivere røggas termostaten. Dette kan medføre at kedel overophedes da ladeventil i dette tilfælde ikke tændes.
Tre ekstra akkutank kølefunktioner
1, når retur til kedel når 70 grader bypasses fyrrummets gulvvarmeshunt. Derved øges køling af vand og retur temperatur til kedel falder hurtigt nogle grader. Styres af danfoss termostat med danfoss ventil parallelt over shunt termostaten.
2, når retur til kedel bliver 80 grader startes min loft kaliofære. Yder ca 30 kw og trækker omgående bund af akku ned.
3,Ekstra flow på ladeventil kreds ved høj returtemperatur, ca 80 grader. Der sidder en ekstra pumpe mellem fremløb på kedel og ladeventil. Denne er normalt bypasset og ladeventilen klarer alene opgaven. Men ved høj returtemp bliver fremløb tilsvarende højere med risiko for pletkogning. Med en danfoss motorventil ledes vandet nu gennem den ekstra pumpe, flowet hæves til over 2m3 i timen og kedlen kan nu køre meget tæt på den lovpligtige kølesløjfes åbningstemperatur på 97 grader uden at begynde at pletkoge grundet dette høje flow.
Disse funktioner kommer til sin ret hvis man kommer til overfylde kedlen i forhold til den mængde varme akku kan indeholde.
Jeg ved godt at normalt så aktiverer kølesløjfen bare og tvinger varmen ud af kedlen, men jeg syntes bare det er ærgeligt når denne gode varme blot hældes i afløbet.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5005
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
Så er kedlen godkendt af fejer.
Det er endnu ikke tid for mig at fyre i den sådan for alvor, solfangeren laver fortsat det meste af den varme jeg skal bruge. Dog bliver dagene både kortere og mere regnfulde og så er der s.. ikke meget varme i en solfanger.
Så pt. en kedelfuld hver 3-4 dag til brugsvand og badeværelser.
Interessant bliver det også med den keramisk dyse. På den "gamle" dc40gd var dysen meget medtaget efter en vinter sæson.
Så med denne kedel har jeg taget alvorligere metoder i brug. Jeg har simpelthen fået H. P. Dall fra Vigasproblemer.dk til at støbe mig nogle hardcore, super tunge, toppen af poppen keramisk sten, bl.a. dysen. Dysen er monteret, den så sk... godt ud, vejede godt 10% mere den den originale der blev pillet ud. Jeg syntes H. P. Dall dysen ser fantastisk ud og jeg forventer mig meget af denne høj kvalitets udgave. Når man lytter til H. P. tale om støbeprocesser osv forstår man at håndværk og teknikker er kritisk vigtige faktorer når man støber emner der skal kunne tage så meget varme. Jeg opdaterer tråden med info om hvordan dysen performer.
Det er endnu ikke tid for mig at fyre i den sådan for alvor, solfangeren laver fortsat det meste af den varme jeg skal bruge. Dog bliver dagene både kortere og mere regnfulde og så er der s.. ikke meget varme i en solfanger.
Så pt. en kedelfuld hver 3-4 dag til brugsvand og badeværelser.
Interessant bliver det også med den keramisk dyse. På den "gamle" dc40gd var dysen meget medtaget efter en vinter sæson.
Så med denne kedel har jeg taget alvorligere metoder i brug. Jeg har simpelthen fået H. P. Dall fra Vigasproblemer.dk til at støbe mig nogle hardcore, super tunge, toppen af poppen keramisk sten, bl.a. dysen. Dysen er monteret, den så sk... godt ud, vejede godt 10% mere den den originale der blev pillet ud. Jeg syntes H. P. Dall dysen ser fantastisk ud og jeg forventer mig meget af denne høj kvalitets udgave. Når man lytter til H. P. tale om støbeprocesser osv forstår man at håndværk og teknikker er kritisk vigtige faktorer når man støber emner der skal kunne tage så meget varme. Jeg opdaterer tråden med info om hvordan dysen performer.
-