Atmos_Noob skrev:At montere aftræktsregulator vil måske hjælpe(Især når det blæser) en lille,,bitte smule men ikke løse mit problem, min forbrænding er stabil og kun lige startet med at køre 100% (minimal røg) og så i løbet af kort tid lukker den for Blæser(90C).
.
Jeg har selv haft kontakt til atmos fabrikken ang samme problemstilling på. Min gamle kedel. Selv om trækket i din skorsten er stabilt under drift, kan det sagtens være alt for højt. Fabrikkens support team anbefaler en trækstabilisator, uanset hvad.
I min tidligere installation stod trækstabilisatoren altid mindst halvt åbent når kedlen arbejdede, selv lige efter opfyring begyndte den at røre på sig.
Så selv om at det er dit flow der er for lille og derved giver dig problemerne, så bør du montere en trækstabilisator