Diagram: Fastbrændsel (gasogen) + oliefyr
: 03 okt 2010 00:43
BESKRIVELSE AF VARMEANLÆG
Anlægget er et traditionelt centralvarmeanlæg med oliefyret kedel, som løbende er udbygget med en træfyret kedel og akkumuleringstanke med en kapacitet på ca. 3.750 liter.
OLIEFYRET KEDEL
Fabrikat: HS-Tarm, model BK fra 1978, med indbygget 110 liter varmtvandsbeholder.
Ydelse: 22 Mcal = 25,6 kW. På trods af sin alder, har kedlen et lavt skorstenstab, målt til 6-7% umiddelbart efter service. Udskiftning er derfor uaktuel, så længe den holder tæt.
Oliefyr: Shell Termo Tech, Mk. II, fremstillet af Bertone.
Forbrug til varmt vand til 4 personer (målt i sommertiden med stoppet cirkulatiospumpe) er ca. 2,5 liter pr. døgn, hvoraf ca. 0,6 liter er tomgangstab (målt over 14 dage med forbrug separeret fra).
Kedeltemperatur bør holdes over 60 gr.C for at undgå tæringer i kedlen.
CIRKULATIONSPUMPER
Hovedpumpen (placeret ved kedlen) er fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.
Derudover er der 2 cirkulationspumper:
• Gulvvarme i badeværelse (Grundfos UP 15-13B)
• Gulvvarme i gang og køkken (Grundfos Alpha2 25-40).
Gulvvarmepumperne stopper / starter sammen med hovedpumpen.
I den varme sommertid kan der spares el og olie ved at stoppe cirkulationspumperne.
SHUNTVENTIL
Esbe 3-vejs shuntventil med termostat styretaktuator, Automix CT. På den instilles fremløbstemperatur manuelt.
Typiske indstilling er 50-55 gr.C om vinteren, og lavere i forår, sommer og efterår.
RØRSYSTEM
Er ført frem i skunkrum over loft, og grener derfra ud til radiatorer, ventilationsanlæg og gulvvarme.
TRÆFYRET KEDEL
Fabrikat: Vigas, model 25 fra 2004.
Ydelse: 25 kW.
Anlægget er forsynet med ladeventil enhed, som sørger for at holde kedeltemperatur over 60 gr.C. Kedlens kontrolprogram holder imidlertid kedelblæser og cirkulationspumpe kørende alt for længe efter at kedlen er ’brændt ud’. Derfor er der i kontrolskabet opbygget en styring, så anlægget stopper når røgtemperaturen bliver lav, ca. 100C. Med kontrolskabets 2-pos. omskifter vælges om røgtermostaten er indkoblet (pos. 1 = normal drift), eller om den er by-passed (pos. 2 = optænding). Kontrolskabets 3-pos. omskifter er til pumpen. Venstre = Stop, Midt = Auto (styret af røgtermostat), Højre = Tvungen drift.
AKKUMULERINGSTANKE
Består af 3 parallelforbundne ombyggede 1200 liter olietanke, som er placeret på loftet over kedlerne syd for skorstenen. Tankene er på siderne isoleret med 250 mm glasuld, og ca. 300 mm ovenpå.
Rørføring til og fra tankene er - af isoleringshensyn - ført i tankenes isolering.
Den nordlige tank er forsynet med
• 130 liter varmtvandsbeholder.
• 20 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) i toppen for varmeudtag (ikke i brug).
• 12 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) i bunden, beregnet for varmetilledning fra f.eks. solvarme (ikke i brug).
• 12 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) lidt over bunden, beregnet for varmetilledning fra f.eks. hydraulisk vindmølle (ikke i brug).
• 2 flanger til el-varmelegemer (fra Metro el-vandvarmer) lige over de nederste ’varmespiraler’, beregnet for varmetilledning fra f.eks. el-vindmølle (ikke i brug).
Varmespiraler og flanger er monteret i tankens østside.
EKSPANSIONSTANK
Er reelt to ekspansionstanke, en lille (ca. 28 liter) indeni en stor (ca. 130 liter).
Den lille tank er tilsluttet den oliefyrede kedel, og den store er tilsluttet akku. tank og den træfyrede kedel.
DRIFTSMÅDER
Der er 3 driftsmåder: Kombifyring - Oliefyring - Træfyring.
Kombifyring:
Den mest almindelige driftsmåde, hvor man opnår den økonomiske fordel ved at fyre med træ, samtidig med at man er sikret varme fra oliefyringen, f.eks. hvis man ikke får fyret med træ i tide.
Ved lavt varmeforbrug i radiatorer og gulvvarme, kan oliefyret køre kortvarigt engang imellem. Det skyldes lav cirkulation fra akku. tank gennem den oliefyrede kedel til radiatorer og gulvvarme.
Varmt brugsvand opnås mest økonomisk ved at bruge begge varmtvandsbeholdere. Ventilerne 2 + 5 + 3 åbne, og ventilerne 1 + 4 lukkede.
Træfyring:
Vil man undgå at oliefyret kører når man fyrer med træ, slukkes oliefyret og separeres fra anlægget ved at åbne ventil 15 og lukke ventilerne 16 og 17.
Varmt brugsvand fås med ventilerne 2 + 4 åbne og 1 + 5 lukkede. Ventil 3 holdes åben for at undgå ukontrollerede trykvariationer i oliekedlens varmtvandsbeholder.
Oliefyring:
Ved at åbne ventil 10 og lukke ventilerne 11 og 12, ændres anlægget til et traditionelt oliefyret centralvarme anlæg, idet akku. tank og den træfyrede kedel hermed separeres fra anlægget. I dette tilfælde er kun den lille ekspansionstank idrift.
Denne driftsmåde er kun aktuel, når der ikke fyres med træ i længere tid, et par dage i den kolde tid og mere end en uge i den varme tid. Er man hjemme og kan følge med i anlæggets temperaturer, er det rigtige tidspunkt for omskiftning til denne driftsmåde, når temp. i toppen af akku. tank kommer ned i nærheden af returtemp. fra radiatorer.
Varmt brugsvand fås med ventilerne 1 + 3 åbne og 2 + 5 lukkede. Ventil 4 holdes åben for at undgå ukontrollerede trykvariationer i akku.tankens varmtvandsbeholder.
Anlægget er et traditionelt centralvarmeanlæg med oliefyret kedel, som løbende er udbygget med en træfyret kedel og akkumuleringstanke med en kapacitet på ca. 3.750 liter.
OLIEFYRET KEDEL
Fabrikat: HS-Tarm, model BK fra 1978, med indbygget 110 liter varmtvandsbeholder.
Ydelse: 22 Mcal = 25,6 kW. På trods af sin alder, har kedlen et lavt skorstenstab, målt til 6-7% umiddelbart efter service. Udskiftning er derfor uaktuel, så længe den holder tæt.
Oliefyr: Shell Termo Tech, Mk. II, fremstillet af Bertone.
Forbrug til varmt vand til 4 personer (målt i sommertiden med stoppet cirkulatiospumpe) er ca. 2,5 liter pr. døgn, hvoraf ca. 0,6 liter er tomgangstab (målt over 14 dage med forbrug separeret fra).
Kedeltemperatur bør holdes over 60 gr.C for at undgå tæringer i kedlen.
CIRKULATIONSPUMPER
Hovedpumpen (placeret ved kedlen) er fabrikat Grundfos Alpha2 25-40.
Derudover er der 2 cirkulationspumper:
• Gulvvarme i badeværelse (Grundfos UP 15-13B)
• Gulvvarme i gang og køkken (Grundfos Alpha2 25-40).
Gulvvarmepumperne stopper / starter sammen med hovedpumpen.
I den varme sommertid kan der spares el og olie ved at stoppe cirkulationspumperne.
SHUNTVENTIL
Esbe 3-vejs shuntventil med termostat styretaktuator, Automix CT. På den instilles fremløbstemperatur manuelt.
Typiske indstilling er 50-55 gr.C om vinteren, og lavere i forår, sommer og efterår.
RØRSYSTEM
Er ført frem i skunkrum over loft, og grener derfra ud til radiatorer, ventilationsanlæg og gulvvarme.
TRÆFYRET KEDEL
Fabrikat: Vigas, model 25 fra 2004.
Ydelse: 25 kW.
Anlægget er forsynet med ladeventil enhed, som sørger for at holde kedeltemperatur over 60 gr.C. Kedlens kontrolprogram holder imidlertid kedelblæser og cirkulationspumpe kørende alt for længe efter at kedlen er ’brændt ud’. Derfor er der i kontrolskabet opbygget en styring, så anlægget stopper når røgtemperaturen bliver lav, ca. 100C. Med kontrolskabets 2-pos. omskifter vælges om røgtermostaten er indkoblet (pos. 1 = normal drift), eller om den er by-passed (pos. 2 = optænding). Kontrolskabets 3-pos. omskifter er til pumpen. Venstre = Stop, Midt = Auto (styret af røgtermostat), Højre = Tvungen drift.
AKKUMULERINGSTANKE
Består af 3 parallelforbundne ombyggede 1200 liter olietanke, som er placeret på loftet over kedlerne syd for skorstenen. Tankene er på siderne isoleret med 250 mm glasuld, og ca. 300 mm ovenpå.
Rørføring til og fra tankene er - af isoleringshensyn - ført i tankenes isolering.
Den nordlige tank er forsynet med
• 130 liter varmtvandsbeholder.
• 20 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) i toppen for varmeudtag (ikke i brug).
• 12 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) i bunden, beregnet for varmetilledning fra f.eks. solvarme (ikke i brug).
• 12 meter ’varmespiral’ (lavet af ¾” rør og fittings) lidt over bunden, beregnet for varmetilledning fra f.eks. hydraulisk vindmølle (ikke i brug).
• 2 flanger til el-varmelegemer (fra Metro el-vandvarmer) lige over de nederste ’varmespiraler’, beregnet for varmetilledning fra f.eks. el-vindmølle (ikke i brug).
Varmespiraler og flanger er monteret i tankens østside.
EKSPANSIONSTANK
Er reelt to ekspansionstanke, en lille (ca. 28 liter) indeni en stor (ca. 130 liter).
Den lille tank er tilsluttet den oliefyrede kedel, og den store er tilsluttet akku. tank og den træfyrede kedel.
DRIFTSMÅDER
Der er 3 driftsmåder: Kombifyring - Oliefyring - Træfyring.
Kombifyring:
Den mest almindelige driftsmåde, hvor man opnår den økonomiske fordel ved at fyre med træ, samtidig med at man er sikret varme fra oliefyringen, f.eks. hvis man ikke får fyret med træ i tide.
Ved lavt varmeforbrug i radiatorer og gulvvarme, kan oliefyret køre kortvarigt engang imellem. Det skyldes lav cirkulation fra akku. tank gennem den oliefyrede kedel til radiatorer og gulvvarme.
Varmt brugsvand opnås mest økonomisk ved at bruge begge varmtvandsbeholdere. Ventilerne 2 + 5 + 3 åbne, og ventilerne 1 + 4 lukkede.
Træfyring:
Vil man undgå at oliefyret kører når man fyrer med træ, slukkes oliefyret og separeres fra anlægget ved at åbne ventil 15 og lukke ventilerne 16 og 17.
Varmt brugsvand fås med ventilerne 2 + 4 åbne og 1 + 5 lukkede. Ventil 3 holdes åben for at undgå ukontrollerede trykvariationer i oliekedlens varmtvandsbeholder.
Oliefyring:
Ved at åbne ventil 10 og lukke ventilerne 11 og 12, ændres anlægget til et traditionelt oliefyret centralvarme anlæg, idet akku. tank og den træfyrede kedel hermed separeres fra anlægget. I dette tilfælde er kun den lille ekspansionstank idrift.
Denne driftsmåde er kun aktuel, når der ikke fyres med træ i længere tid, et par dage i den kolde tid og mere end en uge i den varme tid. Er man hjemme og kan følge med i anlæggets temperaturer, er det rigtige tidspunkt for omskiftning til denne driftsmåde, når temp. i toppen af akku. tank kommer ned i nærheden af returtemp. fra radiatorer.
Varmt brugsvand fås med ventilerne 1 + 3 åbne og 2 + 5 lukkede. Ventil 4 holdes åben for at undgå ukontrollerede trykvariationer i akku.tankens varmtvandsbeholder.