Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

: 21 jul 2017 18:41
af bjoernhm
yeps... det er en hjemmesvejset kasse som jeg let kunne forstærke til 4 ton, men jeg tror du har regnet forkert.. er det ikke ca. 40 ton ved 1 bar?

200cm*200cm = 40000cm2
(1bar = 1.01299716218kg/cm2)

40000cm2 * 1.01299716218kg/cm2 = 40520kg (ca)

Med åben ekspansion er det vel kun vandsøjle trykket i kold tilstand der skal tages højde for så ved 2.5m åben ekspansion (lav placering) er det vel ~0.25bar eller 10 ton på siderne i bunden. Det lyder måske af meget men reelt set er det ikke meget svejsning selv hvis man er pessimistisk og sætter stålets trækstyrke til 10kg pr mm2.

Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

: 22 jul 2017 01:26
af Zarge
Sådan af ren nysgerrighed, hvis vi ser bort fra manglende godkendelser etc, er der så noget teknisk i vejen med at sænke trykket i et trykekspansions anlæg til det som i et åbent?

Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

: 22 jul 2017 07:43
af John Skov Jensen
Som Zarge er inde på kan du montere trykekspansion, sætte trykket i dit anlæg til 0,5 bar, fortrykket i ekspansionen til 0,45 bar.
En 0,75 bar sikkerheds ventil. Det er godtnok ikke alle der har den type liggende men en hurtig søgning viste at de findes.

Så står du "bare" tilbage med spørgsmålet om din akku kan tåle de max 0,75 bar