Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
bjoernhm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 06 jun 2017 17:36

Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

Indlæg af bjoernhm » 21 jul 2017 18:41

yeps... det er en hjemmesvejset kasse som jeg let kunne forstærke til 4 ton, men jeg tror du har regnet forkert.. er det ikke ca. 40 ton ved 1 bar?

200cm*200cm = 40000cm2
(1bar = 1.01299716218kg/cm2)

40000cm2 * 1.01299716218kg/cm2 = 40520kg (ca)

Med åben ekspansion er det vel kun vandsøjle trykket i kold tilstand der skal tages højde for så ved 2.5m åben ekspansion (lav placering) er det vel ~0.25bar eller 10 ton på siderne i bunden. Det lyder måske af meget men reelt set er det ikke meget svejsning selv hvis man er pessimistisk og sætter stålets trækstyrke til 10kg pr mm2.


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

Indlæg af Zarge » 22 jul 2017 01:26

Sådan af ren nysgerrighed, hvis vi ser bort fra manglende godkendelser etc, er der så noget teknisk i vejen med at sænke trykket i et trykekspansions anlæg til det som i et åbent?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: gasogen 35kw, 4000L akku spørgsmål til varmeveksler

Indlæg af John Skov Jensen » 22 jul 2017 07:43

Som Zarge er inde på kan du montere trykekspansion, sætte trykket i dit anlæg til 0,5 bar, fortrykket i ekspansionen til 0,45 bar.
En 0,75 bar sikkerheds ventil. Det er godtnok ikke alle der har den type liggende men en hurtig søgning viste at de findes.

Så står du "bare" tilbage med spørgsmålet om din akku kan tåle de max 0,75 bar


Besvar